anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum > Diskussionen: zurück

Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter

Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: Luft/Wasser Wärmepumpe, Verbrauch meines Erachtens zu hoch

|

torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

ich hoffe die Experten im Forum können mir helfen. Ich habe schon etliche Beiträge zu meinem Thema gefunden und auch bereits durchaus Vergleiche anstellen können, bin aber trotzdem noch über einiges im Unklaren.

Zu den Fakten:

Durchschnittlicher Tagesverbrauch
Oktober 35 kw/h
November 50 kw/h
Dezember 55 kw/h
Januar bis jetzt 70 kw/h.

Wir bewohnen einen Neubau der letztes Jahr fertig gestellt wurde.
- Kfw60 Standard
- Beheizte Quadratmeter ca. 130
- Das EG wird komplett mit FBH beheizt, das OG mit Heizkörpern.
- Das Haus ist außen noch nicht verputzt, sollte aber ja wohl nur minimal ins Gewicht fallen, da die Heizung ja eh witterungsgeführt ist und die gewünschte Raumtemperatur trotz der niedrigen Vorläufen (siehe unten) immer erreicht wird.

- Heizkreis im EG (FBH):
Vorlauf 31 Grad bei -20 Außentemperatur
Fußpunkt 20 Grad/20 Grad
Keine Nachtabsenkung

- Mischkreis im OG (Heizkörper)
Vorlauf 40 Grad bei -20 Außentemperatur
Fußpunkt 20 Grad/20 Grad
Nachtabsenkung 5 Grad

- Warmwasser 45 Grad.

In den beheizten Räumen hat es ca. 20 Grad, was für uns absolut ausreichend ist. Alle Thermostate sind immer auf Anschlag aufgedreht.

Müsste bei diesen Daten der Verbrauch nicht bei weitem niedriger liegen?

Hoffe ich habe keine wichtigen Daten vergessen. Wie schätzt Ihr die Werte ein?

Danke schon mal im Voraus.

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Vorab, es sind kWh nicht kW/h.

Die 2 wichtigsten Daten wurden vergessen.

Welche Heizlast und welche WP?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Die Heizung ist eine Siemens Typ LWC, Luft/Wasser WP Compakt LIC8MWL.

Zur Heizlast habe ich in meinen Unterlagen keine Angabe gefunden. Wir haben das Haus eigentlich fast komplett Schlüsselfertig vergeben. Kann man trotzdem eine Aussage treffen?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Ok diese WP ist meiner sehr ähnlich (Siemens LA7M)

70 kWh pro Tag im Jänner lassen darauf schließen, dass der E-Stab fleißig mitläuft.
Ließ einmal die Kompressorlaufzeit die Takte und die Laufzeit des E-Stabes ab.

BTW: Wenn die WP zu Deinem Haus passt, dann schrecken mich die 70 kWh im Jänner weniger als die 35 kWh im Oktober.

Welche Daten stehen in Deinem KfW-Nachweis?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Das der Heizstab fleißig mitläuft war, nach Recherchen in diesem Forum, auch meine Vermutung. Er schaltet sich wohl ab -2 grad Außentemperatur ein. Habe auch bereits versucht das nach unten zu stellen, allerdings ist diese Funktion durch ein Passwort geschützt. Da muß ich vorher noch mit meinem Heizungsbauer sprechen.

"Ließ einmal die Kompressorlaufzeit die Takte und die Laufzeit des E-Stabes ab"

Wie kann ich das herausfinden? In welchem Menü sind diese Angaben?

Weitere Angaben habe ich leider im Moment nicht parat, da bei unserem Umzug wohl einige Unterlagen nicht da abgelegt wurden wo sie eigentlich sollten javascript:emoticon('Mad')

Du sagst du hast eine ähnliche Anlage. Wie sind die Verbrauchswerte bei dir?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Versuch einmal 9445 Cool

Informationen->Betriebsstunden.

Oktober: 83,4 kWh
November: 271 kWh
Dezember: 543 kWh
Jänner bis heute: 390 kWh

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Meine kompletten Daten

http://spreadsheets.google.com/pub?key=p73_MUgi2hzuR1X1XzeOqbg&gid...

Eintrag L3

Ich habe ein KfW50-Haus mit 185 qm und einer Heizlast von 5,7 kW.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Erst mal danke für die schnellen und kompetenten Antworten. Ist ja wohl alles andere als selbstverständlich Very Happy

Informationen/Betriebsstunden zeigt die folgenden Werte
BstVD1 1536h
ImpVd1 3955
d.EZ VD1 0h
BstZWE1 38h
BstWP 1536h.

Kannst du daraus was erkennen?

Das Passwort werde ich gleich mal probieren. Was für eine Einstellung/Temperatur wäre empfehlenswert für den Heizstab?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
BstZWE1 38h


Viel ist Dein E-stab nicht gelaufen.

Zitat:
BstVD1 1536h


Da stimmt was nicht.

Unter der Annahme, dass Deine WP erst seit Oktober läuft.

1536*2,5+ 38*6=ca. 4000 kWh

35*31+50*30+55*31+70*12= ca. 5100 kWh

Denn Heizstab so tief wie möglich. Ich habe ihn auf -15 gesetzt.

Was mir noch auffällt. Du hast recht viele Takte. Wie sieht Dein Hydraulikschema aus?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Sorry für die dumme Frage, aber was genau meinst du mit Hydraulikschema?

Die Heizung wurde bereits Anfang August angeschalten und läuft seitdem. Mein Bauträger hat gemeint die muß auch über den Hochsommer durchlaufen um das Haus auszutrocknen. Der Verbrauch laut Stromkasten ist jetzt ca. 5200 kWh.

Wenn ich es richtig verstehe dürften laut den Betriebsstunden erst ca. 4000 kWh verbraucht worden sein. Richtig?

**Editiert***

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Hydraulikschema: Wie sind WP, Speicher und FBH miteinander verbunden.

Ja laut Betriebsstundenzähler dürftest Du erst 4000 kWh verbraucht haben. Die Differenz wird ja noch schlimmer, wenn Du den September und August mit rechnest, da das Estrichausheizen auch einiges verbraucht. Laut Betriebsstundenzähler wäre Deine WP (wenn man das Estrichausheizen mitrechnet), durchaus im normalen Verbrauch.
Wird da noch etwas anderes mitgemessen?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
wie das genau zusammenhängt kann ich gar nicht sagen. Da bin ich echt ein Laie.
Werde mich aber auf jeden Fall mit meinem Heizungsbauer mal ernsthaft unterhalten müssen.

Mitgemessen wird nichts weiter. Ich habe zwei separate Zählerkästen.
Einen für Normalstrom, der in diesen Zahlen nicht mit eingerechnet ist.
Der andere mit HT und NT für die Wärmepumpe. Beide Werte zusammen ergeben, laut letztem Stand, ca. 5300 kWh.

Hab gerade auf dem Aufkleber auf der Wärmepumpe gesehen das die Nennaufnahme 2,6kWh ist (du hast es mit 2,5kWh berechnet). Macht aber bei der Gesamtlaufzeit der Wärmpepumpe auch nur ca. 155 kWh aus.

Alles in allem sind es jetzt also ca. 1100 kWh die nicht erklärt werden können.

Hast du eine Ahnung wo dieser Unterschied herkommen könnte?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Nein, vielleicht von der Steuerung oder den UWP. Dann sind das aber ziemliche Stromfresser.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
torsten1

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 11.01.2009,
Beiträge: 13
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Dann hab ich zumindest schon mal was worauf ich meinen Heizungsbauer ansetzen kann.

Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und die Zeit die du dir genommen hast. Very Happy Very Happy Very Happy
Darf ich nochmals auf dich zurückkommen falls noch eine Frage auftritt?

Nach oben
findtruth

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.01.2009,
Beiträge: 12
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

auch wir haben dieses Problem, unser Haus ist konventionell von 09/07 bis 02/08 gebaut, im April wurde es verputzt.

Wir haben auch einen sehr hohen Verbrauch. Hilfe haben wir bis jetzt noch keine gefunden. Die Firma Ochsner kommt in Kürze zum Ortstermin, aber die sind (gemeinsam mit ihrem/unserem Heizungsbauer) schon sehr abwehrend eingestellt.

Ein Energieberater sagte uns kürzlich, dass er ständig von Kunden, die diese Heizform haben, von zu hohem Verbrauch hört. Es gibt eine ausführlich aktuelle Feldforschung, die Luftwärmepumpen als schlechteste Möglichkeit darstellt! Liegt uns hier vor.
Mittlerweile glauben wir, man hat uns eine Stromheizung verkauft, da das mit dem Luftsplitter hier nur funktioniert, solange die Aussen-Temperatur bei 10+ (und nach oben) liegt.
Wir fühlen uns verschaukelt und werden dagegen vorgehen.

Viele Grüße
IU

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wärmepumpe zu hohe verbrauch oakgast Geothermie & Wärmepumpen 2 21.05.2012 12:50 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen