Hallo erstmal,

wir haben ein Fertighaus von 1986 mit einer größe von 150 m²
in welchem wir mit 4 Personen wohnen.
Unsere Junkers Wärmepumpe TE 60 braucht, unserer Meinung nach zu vie Strom.
Grade jetzt, wo es so kalt ist, Tagsüber o- minus3 C° und Nachts bis minus 11C° liegen wir bei ca 90kwh in 24 Std.
Sicher läuft hier jetzt auch die Zusatzheizung (ZH) weil die Anlage es nicht mehr schafft die Temperatur zu erhöhen. Bis zu 3 Stunden, um nur 2 C° mehr Rücklauftemperatur, so das dann (endlich) die ZH mithilft.
Haben wir eventuell eine zu kleine Anlagre eingebaut?

Es wäre schön, Antworten zu bekommen
Bonnie

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Die Klagen über Wärmepumpen in Gebäuden mit schlechterem Dämmstandard häufen sich in den letzten Tagen.
Hiermit bestätigt sich, dass Wärmepumpen unter den ungeeigneten Bedingungen (schwache Isolierung und/oder Heizkörper als Wärmeüberträger) schnell ihr Limit erreichen und der Heizstab zum Dauereinsatz kommt, weil die Vorlauftemperatur zu hoch liegt und die Wärmequelle erschöpft ist. Vermutlich gilt das auch für Dich.

Um die Situation genauer einzugrenzen.
Wie wird die Wärme übergeben - mit Fußbodenheizung oder konventionell über Heizkörper?
Welchen U-Wert haben die Gebäudeteile der Warmhülle - Dach, Wand, Fenster etc.?

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Bonnie

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.01.2009,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,

danke für die schnelle Antwort.
Welchen Wert unser Haus hat kann ich dir nicht sagen.
Wir Heizen mit Heizkörpern, hatten vorher schon eine Niedertemperaturheizung und damit "NUR" ca 2200 Liter Heizölverbrauch im Jahr für Warmwasser und Heizung.

Bonnie

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
90 kWh/Tag sind ne Menge Holz. Auch wenn das Haus schon 1986 in Fertigbauweise gebaut wurde, so sollte es doch nicht mehr als 120 kWh/m²/Jahr Verbrauchen.

Zum Vergleich

Wir haben Bj. 1995 mit 78,95 kWh/m²/Jahr nach EnEV und haben bei 749 m³ Gebäudevolumen mit 188 m² FBH (238m² Nutzfläche) die berechnete Heizlast von 9,6 kW mit der 9,7 kW WP ziemlich genau getroffen. Wir haben selbst die stärkste Frostnacht (-28°C) vom 06. zum 07. Januar ohne Heizstab überstanden, allerdings war die Raumtemperatur von 22,5°C auf 20,9 °C gefallen, obwohl die WP am Stück durchgeackert hat. (Sole war von ca. 5°C auf 2,6°C abgefallen).

Wenn also Heizlast und Wärmebedarf genau berechnet wurden und die WP-Leistung sowie die Wärmequelle und -senke darauf ausgelegt sind, dann ist die WP eine E-Stab freie Zone.

Unsere Verbräuche der letzten Tage

06.01. 47,6 kWh bei -18°C im Tagesmittel
07.01. 49,9 kWh bei -17°C im Tagesmittel
08.01. 47,5 kWh bei -6°C im Tagesmittel (WP musste das ausgekühlte Haus wieder auf Raumsoll hochbringen und gebadet wurde auch)

aktuelle Raumtemperatur 22,6 °C bei -11°C AT und wir werden auch heute wieder unter 50 kWh bleiben.

Nach oben
Bonnie

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.01.2009,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
[quote="
Wenn also Heizlast und Wärmebedarf genau berechnet wurden und die WP-Leistung sowie die Wärmequelle und -senke darauf ausgelegt sind, dann ist die WP eine E-Stab freie Zone.
[/quote]


Wie berechnet man die Heizlast und den Wärmebedarf?
Wir glauben allmälich, das wie eine Wärmepumpe eine N. größer gebraucht hätten.

liebe Grüße von
Bonnie

Nach oben
wiesenthaler

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 11.12.2008,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Bonnie

Normalerweise werden diese Berechnungen vor Erstellen der Heizungsanlage von einem Fachmann durchgeführt (Energieberater oder kompetenter Heizungsbauer) Laughing ...

Es sollten die U-Werte der Wände, der Fenster und des Daches bekannt sein, sowie die Fläche der Gebäudehülle. Daraus lässt sich dann berechnen, wieviel Wärme durch Transmission verloren geht. Die Heizlast wird meines Wissens (ich bin da absoluter Laie) für einen ganz bestimmten Auslegungspunkt berechnet. Dafür gibt es einen Klimakennwert für deine Region. Bei uns wurde die Heizlast so berechnet, dass mit der Anlage bei -15°C Außentemperatur das gesamte Haus auf 20°C Raumtemperatur gehalten bzw. gebracht wird und das schafft unsere WP auch problemlos.

Wenn du diverse Suchmaschinen bemühst und "Heizlast berechnen" eingibst, dann müsstest du zumindest einen groben Anhaltspunkt bekommen. Für die Wärmebedarfsberechnung spielen noch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B. nutzbare solare Gewinne etc. Genauere Hinweise sollten dir die Experten hier im Forum geben können.

Ist die Junkers eine Luft/Wasser WP oder hast du Sole/Wasser?

Gestern haben wir bei -9°C Tagesmittel 49,1 kWh verbraucht (Nachtfrost war wieder bei -20°C) und heute bleiben wir deutlich unter 40 kWh. Raumtemperatur im WZ aktuell 23,4°C. Sole ist wieder auf 6,4°C geklettert.

Nach oben
Klaus B

Erfahrung: **
Anmeldedatum: 09.03.2007,
Beiträge: 16
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo Bonnie,habe eine Nibe 1120 mit einer Leistung von 8kW bei 0W35.Denke mal das du eine Leistung von 6kW bei 0W35 hast.Habe auch ein Fertighaus von 1989 mit einer Wohnfläche von 180m².Mein Ölverbrauch vor der WP lag zwischen 2000 und 2200l.Brauche im Moment bei diesen Temperaturen ungefähr um die 30kW am Tag an WP-Strom.Die WP läuft dann so 10-12 Stunden innerhalb von 24 Stunden.Nun das wichtigste, die Wärmequelle.Sie ist bei mir zur Zeit Grundwasser.Über einen zusätzlichen Plattentauscher erhalte ich so um die 8° Soleeingangstemperatur und die unabhängig von der Laufzeit der WP.Das ist das eine. Das andere ist die Kontrolle an deiner WP wann und warum sich der Heizstab zuschaltet.Also Bedienungsanleitung her und mal ein Wochenende VOR der WP verbringen und schauen was SIE so treibt um eventuell den Stromverbrach zu senken.Ein Tipp:auf jedenfall alle Heizkörperthermostate voll auf und die erforderliche Wärme über die VL bzw RL einzustellen.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Heizung richtig einstellen oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 01.04.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Hydrothermale Ressourcen - Welche Kar... Pluto Geothermie & Wärmepumpen 0 28.08.2009 13:43 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wie brenne ich Wasserstoff richtig ab ? fabi67346 Wasserstoff & Brennstoffzellen 8 20.06.2009 21:10 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht richtig warm... Mel22 Haustechnik: SHK 9 14.01.2009 18:22 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistung für WP richtig vom Heizungsb... Jenny6610 Geothermie & Wärmepumpen 16 10.01.2009 19:21 Letzten Beitrag anzeigen