Thema: Erfahrungen Kombi. Buderus/ Wodtke Frank waterplus

Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
moin,

ich bin auf der Suche nach Erfahrungsträgern der Heizungskombination Buderus Heizungssteuerung Logamatic 4323 und Wodtke Frank waterplus Pelletofen.

Wir haben folgendes Problem :
Erneutes zünden unseres Wodtke Pelletofens, bedingt durch das Zündungssignal der Buderus Steuerung obwohl der Pelletofen kurz davor von der Buderus Steuerung das AUS-Signal erhielt und im Gebläse-Nachlaufzeitraum läuft.
Wir haben bauseits folgende Komponentenm in unserem KFW 40 Haus :
- Buderus Pufferspeicher 750 L
- Thermische Solaranlage ca. 7,1 m², eingebunden in obigen Pufferspeicher
- Buderus Logamatic 4323
- Buderus ZM 433 regelt Zubringerpumpe des Pelletofens
- Buderus FM 441 Regelung Heizkreis und Warmwsser
- Buderus FM 444 Einbindung Pelletofen
- Pelletofen Wodtke Frank Waterplus

Die Buderus Hotline hatte mir in einem Telefonat erläutert, dass es möglich sei, eine entsprechende Zeitverzögerung in der Buderus Steuerung einzustellen, damit der erneute Zündungsvorgang unterbleibt.
Dem Buderus- Monteur, der bei uns vor Ort war, war diese Möglichkeit nicht bekannt.

Daher meine Nachfrage an alle, ob jemand Kenntnis über die Einstellung einer Zeitverzögerung des Zündvorganges hat.

Fa. Wodtke gibt in der Montage und Betriebsanleitung unter 2.3 Mindeslaufzeiten / Externer Regler - Zeilen 11 bis 13 folgendes an:

.. Die Hysterese des externen Reglers sollte so groß gewählt werden, das zwischen Signal „Ausschalten“ und „Neustart“ mindestens 15 Minuten für den Gebläsenachlauf vergehen.


In dem zugehörigen Schaltplan FM 444 00 2003/03 ist das für das Einschaltsignal „zuständige „ Relais „K3“ mit dem Symbol einer UND-Verknüpfung eingezeichnet ist.

Nach heutigem Kenntnisstand ist die Ursache für das obige Problem die Schaltschwelle der Nachtabsenkung, die dem Pelletofen das „AUS-Signal“ übermittelt. Kurz danach fragt die Buderus Steuerung die Sollwerte für den Heizungskreislauf ab und stellt fest, dass der Sollwert noch nicht erreicht ist und gibt das Signal zum Ofen neu zu zünden.
Meiner Meinung nach müsste das Relais K3 nun durch die „UND Verknüpfung“ mit der Abfrage des Sollwertes für den Heizungskreislauf derart gesteuert werden, dass das AUS-Signal erst erfolgt wenn auch der Sollwert für den Heizungskreislauf erreicht ist.

Wenn nicht, habe ich eine Möglichkeit an den Steuerimpuls des Relais K3 zu gelangen um hiermit ein weiteres Relais anzusteuern, welches den Schaltkontakt des K3 für ca. 3 Minuten brückt ?

Wer kann helfen ( Buderus zumindest nicht !)

Danke

Achim

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Nachträglicher Einbau einer Wärmepump... KTT Geothermie & Wärmepumpen 2 25.01.2012 08:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erfahrungen/Kosten Erdwärmebohrung Bohrneuling Geothermie & Wärmepumpen 1 15.09.2011 14:18 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heliotherm vs. Buderus okastein Geothermie & Wärmepumpen 13 08.09.2011 08:47 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Buderus Logamax GB 152 oder GB162 was... vlgew Haustechnik: SHK 1 04.06.2010 17:21 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erfahrungen zu Stiebel eltron LWZ 303... oakgast Geothermie & Wärmepumpen 26 29.03.2010 20:00 Letzten Beitrag anzeigen