Thema: Warum wird die FBH im Obergeschoß nicht warm?

|

DB51

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.12.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Hallo,

wir haben im Februar 2007 eine WP 32 KW sowie eine FBH 500m² Wohnfläche eingebaut bekommen. Die Wohnfläche ist über 2 Etagen genau aufgeteilt. Heizkreisverteiler 4 Stück.

Bis zum 17.10.2008 wurde nur die untere Etage beheizt.
Heizkurve auf 32°, durchschnittliche Raumtemperatur 21°
Badezimmer 23°

Am 18.10.2008 wurde die 1. Etage zugeschaltet.
Ca. 2 Tage später wurde es im Erdgeschoss locker zwischen 24 und 25 Grad warm. Die für uns optipal eingestellten Temperaturen waren damit für die Katz. Zwischenzeitlich ist Sauna angesagt.
In der oberen Etage war es dann aber nur zwischen 17 und 18°.

Habe dann den HB angerufen, der dann einen hydraulischen Abgleich der FBH machte. Unsere Temperatur ist zwar auf 23° bis 24° runter gegangen aber immer noch zu warm, oben aber max. 20° eher aber 19°.
Warum macht man einen hydraulischen Abgleich wenn er eh nicht funktioniert?
Wir haben dann den Durchfluß unten veringert und oben vergrößert,aber erstaunlicherweise hat sich an den Temperaturen absolut nichts verändert.

Nach einem erneuten Anruf bei unserem HB, ist dieser letzte Woche mit dem FBH hier gewesen.
Die zwei waren sich einig die Heizkurve von 32° auf 35° zu erhöhen um in der oberen Etage mehr Temperatur zu bekommen.
Auf meine Frage, warum es unten extrem warm geworden ist, nach Einschaltung der oberen Etage,
bekam ich zur Antwort weil die Wärme unten eher ankommt.
Konnte ich allerdings nicht so richtig nachvollziehen, denn wofür habe ich dann die Pumpe.
Damit es bei uns dann nicht noch wärmer wird durch das höher stellen der Heizkurve wurden die Durchflussmengen weiter verringert und zusätzlich im Wohnzimmer 2 Heizkreise, in der Küche ein Heizkreis ganz ausgestellt.
Ist ja alles ganz toll, denn in der ersten Etage haben wir jetzt durchgehend 21° und wir schwitzen uns immer noch, trotz Reduzierung und Abstellung von 3 Heizkreisen bei 23°-25° einen ab. Nach einem nochmaligen Anruf sollen wir dann noch ein paar Heizkreise abstellen bis wir auf unsere Wunschtemperatur kommen. Für unseren HB ist das alles voll normal. Für mich allerdings gar nicht und mehr als unlogisch.
Was mich dann noch sehr gewundert hat, war, das die zwei sehr erstaunt waren, wie heiß es in einem Altbau bei
32° Heizkurven Einstellung ist. Denn das wäre eine Einstellung für einen Neubau. Denn die Grundeinstellung unseres HB war 38°.
Die 32° haben ja auch gereicht nur oben funktioniert das nicht.
Würde allerdings funktionieren wenn das was wir zuviel haben auch nach oben gehen würde.
Außerdem habe ich das Gefühl, das der Verbrauch durch diese Aktion steigt. Leider war es letztes Jahr nicht so kalt wie jetzt, da fehlt mir der Vergleich und es wurde auch nur die hälfte beheizt.
Allerdings lagen wir vor dieser Aktion des HB bei ca. 80 KWh und jetzt bei ca. 98 KWh pro Tag

Danke für Eure Hilfe

Nach oben
klausamsee

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 23.03.2006, Wohnort: Bodensee
Beiträge: 187
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo DB51,

mir fällt da spontan Luft im System ein. Möglicherweise ist Luft aus der abgesperrten Steigleitung in die FBH hochgewandert. Ich würde den Verteiler komplett absperren und alle oberen Kreise einzen durchspülen, bis keine Bläschen mehr kommen. Die Umwälzpumpe allein schafft es nicht, die Blasen rauszudrücken, da ist zu wenig Strömung.
Natürlich kann auch irgendwo in der Auslegung was faul sein, aber ich würde bei der Luft beginnen.

Klaus

Nach oben
DB51

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.12.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Hallo Klaus.

Die gesamte obere Anlage ist durchgespült worden. Es ist keine Luft mehr im System.

Gruß DB

Nach oben
kältebauer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 09.01.2008, Wohnort: rinteln/bei Hannover
Beiträge: 283
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Hallo

Auf einmal unten zu Warm und oben zu kalt wie geht das denn, da passt doch irgendwas mit der Hydraulik nicht.
Besonders wenn das EG schon wunderbar eingeregelt war.
Nur weil da noch Kreisläufe zugekommen sind haut die Temperatur nicht mehr hin ist doch komisch.
Was hast du für Verteiler? Sind die Steigleitungen gesplittet?

Gruss Dirk

_________________
Ich bin der Feind jeden Schornsteinfegers
Ich bin der Rebell gegen die Ölmultis
Ich bin derjenige der versucht Energie zu nutzen die keinen Schaden anrichtet für die Zukunft unserer Kinder

Nach oben
DB51

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.12.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,

Was verstehst du, unter welche Verteiler? Es steht nichts drauf.
Die Steigleitungen sind alle miteinander verbunden. Es geht keine separate Steigleitung nach oben.
Diese Temperaturunterschiede sind schon mehr als seltsam.
Wie es scheint, komme ich hier im Forum aber auch nicht weiter
Schade. Dieses Problem hat wohl noch keiner gehabt.
Gruß Dagmar

Nach oben
kältebauer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 09.01.2008, Wohnort: rinteln/bei Hannover
Beiträge: 283
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Hallo
Wie wird eure Wärmepumpe geregelt über die Vorlauf oder über die Rücklauftemperatur?

Gruss Dirk

_________________
Ich bin der Feind jeden Schornsteinfegers
Ich bin der Rebell gegen die Ölmultis
Ich bin derjenige der versucht Energie zu nutzen die keinen Schaden anrichtet für die Zukunft unserer Kinder

Nach oben
DB51

Erfahrung:
Anmeldedatum: 15.12.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Hallo Dirk,

Woran kann ich das erkennen?

Wenn ich die Heizkurve verändere bekomme ich die Soll Rücklauftemperatur.

Gruß Dagmar

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Meine Heizkörper werden nur bis ... Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 1 20.02.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge L/W Wärmepumpe bringt nicht genu... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 2 06.02.2012 23:28 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Die richtige Direktverdampferanlage w... Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 5 30.01.2012 09:10 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nicht genug Wärme in den Schichtenspe... reinerk Bioenergie: Biomasse 3 22.01.2012 05:06 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizkörper werden nicht heiß.... ingzwi Haustechnik: SHK 3 14.11.2011 17:22 Letzten Beitrag anzeigen