energieportal24 Startseite Aktuelle News und Pressemeldungen Förderkonditionen 2013 energieffiziente Gebäudesanierung Grundlagenwissen nach Thema Veranstaltungen: Messen, Seminare, Kongresstermine Tools, Onlinerechner und Newsletter Marktplatz für Endverbraucher Diskusssionsforum Marktplatz für Gewerbetreibende forum

zwei zusatzheizstäbe nötig?

Erdwärme, Wärmepumpe, Bohrungen, Sonden...
Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
Aktivität: gering
Beiträge: 25
Registriert: 22.04.2008 08:39
Wohnort: Obermichelbach
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Bini_M » 26.11.2008 23:24 Uhr

Hallo zusammen,

ich hab da mal wieder ne kleine Frage.
Wir bauen z.Zt ein Einfamilienhaus kpl mit Fussbodenheizung ohne Pufferspeicher und einer LWP.
Ich habe im Anschlussplan und auf den Angeboten gesehen daß zwei Heizstäbe vorgesehen sind. Einer im WW Speicher und einer im Vorlauf zur FBH.
Bei den Herstellern von WP ist das auch immer so eigezeichnet. ABer jetzt habe ich mich gefragt wozu brauche ich den Heizstab im WW Speicher? Der wird ja normalerweise von der WP gehizt. Und wenns jetzt draußen zu kalt wird und die Leistung nicht mehr reicht das WW zu heizen dann könnte doch auch der Heizstab im VL angehen. Und schon wird der WW Speicher wieder warm....??? Hab ich da was falsch verstanden? Warum macht man das nicht so?

Gruß Bini
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2068
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 27.11.2008 07:40 Uhr

Die Heizstäbe sollten bei optimaler Planung nie zu Einsatz kommen, außer für die Trocknungsphase des Estrichs.
Um sicher zu gehen ist der Heizstab integriert, falls die Wärmepumpe einen defekt hat, muss ein Notbetrieb möglich sein.
Auch bei einer ausschließlichen Wärmeversorgung mit einer Pelletheizung ist im Pufferspeicher ein Heizstab integriert. Dieser kommt zum Einsatz, wenn die Pelletnachschub stockt oder wenn man wegen längerer Abwesenheit die Anlage auf Frostschutzbetrieb geht.

Gruß

Thomas Heufers


ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Aktivität: gering
Beiträge: 25
Registriert: 22.04.2008 08:39
Wohnort: Obermichelbach
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Bini_M » 27.11.2008 09:07 Uhr

Hi,

ja danke für deinen Post, aber das beantwortet meine Frage nicht.
Mir ist der Sinn eines Heizstabs schon bekannt. Den brauche ich eben im Bivalenz- oder Notbetrieb. Und genau deshalb meine Frage. Brauche ich wirklich zwei, so wie es die Hersteller empfehlen?

Gruß Bini
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 2068
Registriert: 21.07.2006 14:22
Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Energiesparendes Bauen
Land: Deutschland

Beitragvon Thomas Heufers » 27.11.2008 09:29 Uhr

JA!

Gruß

Thomas Heufers

KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/
http://ecotec-energiespartechnik.de/
http://energiesparprojekte.info/
Aktivität: gering
Beiträge: 25
Registriert: 22.04.2008 08:39
Wohnort: Obermichelbach
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Beitragvon Bini_M » 27.11.2008 09:32 Uhr

Danke....

Gruß Bini

Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen



 

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag



Sie lesen gerade die Forendiskussion: zwei zusatzheizstäbe nötig?