anzeige

News, Fachberichte, Pressemeldungen Termine, Veranstaltungen Marktplatz: Jobs, Immobilien, Firmen, Anzeigenmarkt, Produkte Serviceleistungen: Webmaster, Angebotsservice, Newsletter Energie, Bau & Haustechnik Community ENERLIX Gewerbekunden Marktplatz B2B
Übersicht & Forum  |   Forumsuche  |   Blogs  |   Fotos  |   Videos  |   Experten  |   Verbrauchs-Datenbank









Sie sind hier: Start > Community & Forum > Diskussionen: zurück

Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter

Forum Geothermie & Wärmepumpen

Thema: Energieverbrauch Wärmepumpe viel zu hoch

|

wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo zusammen,
wir haben seit Anfang des Jahres in unserem Neubau (2 Erwachsene + 2 Kinder) eine Wärmepumpe im Einsatz:
Viessmann Vitocal 350 + Vitocell 300 (für Fussbodenheizung) und noch ein Speicher für Warmwasseraufbereitung. Es sind 4 Sonden a' 80 m gebohrt worden. Geheizt wird ausschliesslich über eine Fussbodenheizung mit einer Gesamtfläche von ca. 250 m2, verteilt auf 2 Ebenen. Warmwasser wird ebenfalls komplett über die WP bereitgestellt.

Die WP läuft auch tadellos, um den Stromverbrauch hab ich mich bisher nicht gekümmert, bis letzte Woche der Zählerstand abgelesen wurde!! Wir haben seit Januar 08 bis jetzt ca. 9000 KW verbraucht, die WP selbst hat ca. 19000KW erzeugt (abzulesen an einem installierten Zähler an der WP), sodass die Arbeitszahl offensichtlich recht mau ist, oder?!

Die Heizkurve der WP ist auf Werkseinstellung eingestellt, sodass max. eine Vorlauftemperatur von 35°C erreicht wird (ab Ausentemperatur von 0°C oder so ähnlich, kann ich aber nochmal genau nachschauen)
Wasser ist auf 55°C eingestellt
Heizung normal auf 21°C, Reduziert auf 16°C

Warmwasser wird wie gesagt auch von der WP bereitgestellt, wobei wir da sicherlich nicht sparen, es wird täglich geduscht + die Kinder gehen auch gerne abends nochmal in die Wanne.

Eingestellt war die WP bisher so, dass sowohl Warmwasser als auch die Heizung Tag und Nacht liefen bzw. bereitgestellt wurden, wir hatten keine Nachtabsenkung eingestellt. Beim Warmwasser war das sicherlich Schwachsinn, weil wir ab 22:00h bis morgens wohl nie Warmwasser benötigen. Allerdings ist mir die Warmwassergeschichte nicht ganz klar: Wenn der Wasserspeicher nachts voll ist und die Temperatur dann sinkt, läuft die WP dann automatisch hoch oder erst wenn Wasser abgezogen wird, was Nachts ja nie der Fall sein dürfte?

Was mir noch aufgefallen ist: Seit einer Woche haben wir ca. Aussentemperaturen zwischen 3-8°C, der Verbrauch tagsüber liegt gerne mal bei 100KW, Nachts bei gleicher Einstellung um 5-7KW im Niedertarif, da stimmt doch wohl auch was nicht .

Also, viele Fragen und in der Hoffnung auf ein paar Antworten danke ich schon mal im voraus.

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Seit einer Woche haben wir ca. Aussentemperaturen zwischen 3-8°C, der Verbrauch tagsüber liegt gerne mal bei 100KW


Kann es sein, dass der E-Stab heizt?
Welche Soletemperatur hast Du?

Welche Heizlast hat Dein Haus überhaupt?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Als erstes würde ich doch wirklich mal den Viessmann-Kundendienst im Werk anrufen.

Unter folgendem Link ist der Energieverbrauch einer strombetriebenen Wärmepumpe mit Tages-/Monats-/Jahresverbräuchen dokumentiert.
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/energiestatistik.html...


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 18.10.2010 09:41, insgesamt 2-mal bearbeitet

Nach oben
kältebauer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 09.01.2008, Wohnort: rinteln/bei Hannover
Beiträge: 283
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Hallo

Also die E-Heizung hätte ich drauf bestanden das diese ausser Betrieb gesetzt wird, bei einer Sole Wärmepumpe braucht man das nicht nur in der Not falls mal was mit dem Kältekreislauf ist.

Laufen der Puffer und der Brauchwasserspeicher im Prallelbetrieb oder hast du eine Vorrangschaltung fürs Brauchwasser drinn?

Gruss Dirk

_________________
Ich bin der Feind jeden Schornsteinfegers
Ich bin der Rebell gegen die Ölmultis
Ich bin derjenige der versucht Energie zu nutzen die keinen Schaden anrichtet für die Zukunft unserer Kinder

Nach oben
bernhard geyer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006,
Beiträge: 1153
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
4*80m ist doch gewaltig viel für einen Neubau. Kannst du mal weitere Infos liefern nach was dein Haus laut Plan gebaut wurde (Niedrigenergie, KfW60, KfW40) und was du so an Materialien (Wandaufbau, Fenster, Anteil Fenster, Dachdämmung, ...) hast?

Außerdem sollte die Verteilung NT/HT bei WP's eher im Bereich 50%:50% liegen und nicht bei 95%:5%. Hast du evtl. Raumthermostate mit Nachtschalter?

Nach oben
wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo und danke erstmal für die Antworten.
Zu den speziellen Fragen muss ich erst die Infos generieren, erreiche meinen Heizungsbauer momentan nur schlecht.

Grüße, K.

P.S.: Ein Heizstab für WW ist zwar vorhanden, aber im WP-Menu ist eingestellt, dass WW nur über die WP generiert wird. Eistellungsmöglichkeiten sind normal, fest, reduziert oder aus.

Bei Warmwasser gibts die Einstellungen Hochladung, E-Einsatz, WP oder aus.

Zu Bernhard: Das Haus ist ein Massivhaus mit relativ hohen Fensteranteil (Alufenster). Zur Dämmung kann ich nur sagen, "state of the art" lt. Aussage vom Architekten. Kurz noch zur Bohrung: Es sind 4x 65m, habe gerade nochmal die Unterlagen angeschaut.

Zu Roro:
Die Soletemperatur habe ich nicht gefunden, im Menu Fühler o.ä. sehe ich die Aussentemperatur, Primär aus, primär ein, Sekundärvorlauf- und Rücklauf, Heizspeicher oben und unten, entladung etc.

Nochmal was für Blöde:
Die Heizkurve ist ja so eingestellt, dass momentan max. 35°C Vorlauf erreicht werden, die ja dann in die Leitungen für die FBH geleitet werden (Korrigiert mich bitte, falls das nicht stimmt.) Anderseits kann ich ja an der Pumpe eine Normaltemeratur und eine reduzierte einstellen, momentan 20° und 16°. Wie vertragen sich denn diese Temperaturen mit der Vorlauftemperatur von 35°, anders gefragr, was macht die WP mit diesen beiden Stellgrößen?

Irgendwer hatte noch nach Thermostaten im Raum gefragt. Wir haben Schalter von Berker (B.IQ), an denen wir die Raumtemperatur einstellen. Anhand der Raum-Ist-Temp. under dem Sollwert werden dann die Ventile auf und zu gemacht (Auch hier wieder: Falls ich da einen Gedankenfehler habe, bitte korrigieren)

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Die Soletemperatur habe ich nicht gefunden, im Menu Fühler o.ä. sehe ich die Aussentemperatur, Primär aus, primär ein, Sekundärvorlauf- und Rücklauf, Heizspeicher oben und unten, entladung etc.


Das aber eine fundamentale Größe, denn es kann ja sein, dass die Solel so stark abgekühlt ist, dass die WP nur schlecht funktioniert. Das könnte die schlechte JAZ erklären.
Was ist Primär aus/ein: Das könnte uU die Sole sein.

Zitat:
Zur Dämmung kann ich nur sagen, "state of the art" lt. Aussage vom Architekten.


Das kann viel sein. Es wurde ja irgendeine Art von Heizlatsberechnung durchgeführt, denn nach welcher Berechnung wurde WP ausgewählt.

Zitat:
Ein Heizstab für WW ist zwar vorhanden, aber im WP-Menu ist eingestellt, dass WW nur über die WP generiert wird.


Ist sichergestellt, dass der Heizstab nicht zu FBH-Erwärmung in Verwendung ist?


Zitat:
Die Heizkurve ist ja so eingestellt, dass momentan max. 35°C Vorlauf erreicht werden, die ja dann in die Leitungen für die FBH geleitet werden (Korrigiert mich bitte, falls das nicht stimmt.) Anderseits kann ich ja an der Pumpe eine Normaltemeratur und eine reduzierte einstellen, momentan 20° und 16°. Wie vertragen sich denn diese Temperaturen mit der Vorlauftemperatur von 35°, anders gefragr, was macht die WP mit diesen beiden Stellgrößen?

Irgendwer hatte noch nach Thermostaten im Raum gefragt. Wir haben Schalter von Berker (B.IQ), an denen wir die Raumtemperatur einstellen. Anhand der Raum-Ist-Temp. under dem Sollwert werden dann die Ventile auf und zu gemacht (Auch hier wieder: Falls ich da einen Gedankenfehler habe, bitte korrigieren)


Ich gehe davon aus, dass es ich bei den beiden Temperaturen (20 u. 16) um Normal und Absenktemperaturen handelt.

Du schreibst dass die VL zur Zeit max. 35 Grad erreichen kann. Ist das gesichert bzw. welche VL-Temperatur wird zur Zeit erreicht?

Benötigst Du wirklich eine so hohe VL-Temperatur bei den jetzigen Temperaturen?

Alle Regler auf und die VL-Temperatur so lange reduzieren, dass es noch ausreichend warm wird.

Zum WW: 55 Grad sind energetisch nicht sinnvoll, vor allem wenn die Temperatur permanent gehalten wird. Wie sieht die Hysterese aus, und kannst Du erstens die Temperatur veringern und zweitens Absenkungen bei Nicht-Bedraf einstellen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo roro,

habe gerade bei Viessmann nachgefragt: Primär ein und aus ist tatsächlich die Soletemperatur am Ein- und Ausgang.

Zusätzlich habe ich noch erfahren, dass der Heizstab, unabhängig was in den Menüs eingestellt wird, trotzdem in der Fachbereichsebene aktiviert werden kann, sowohl beim heizen als auch bei WW. Das kann ich aber erst heute Abend checken, spricht aber einiges dafür, v.a. der hohe Tagstromverbrauch. Auch hatten wir noch nie Probleme mit kaltem Wasser, auch wenn alle gleichzeitig geduscht / gebadet haben.

Morgen wissen wir mehr.
Grüße
Karim

Nach oben
wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!

Also, das Hauptproblem des hohen Stromverbrauches lag wohl am Heizstab, der sich auf mir nicht ersichtliche Weise zugeschaltet hat, obwohl er in den Schaltzeiten der WP definitiv nicht aufgeführt wurde: Im Menu steht: 00-24h: WP. Von Viessmann gabs hierzu unterschiedliche Aussagen. In der Fachbereichsebene wird im Menu zwar die 2.Wärmequelle aufgeführt, aber eigentlich sollte sie nur aktiv werden, wenn man ihr auch eine Schaltzeit zuordnet.

Momentan haben wir einen Verbrauch von ca. 35KW(WW + Heizung, ist das jetzt Ok?!) bei einem Wirkungsgrad von knapp 4:1. Die Soletemperatur liegt immer bei über 8°C, der Ausgang bei kanpp über 5°, lt. Viessmann ist diese Spreizung optimal.

Kurz noch zum WW. Momentan ist die Aufbereitung Tag und Nacht aktiviert, wir haben einen 350l Speicher, würde es Sinn machen die Aufbereitung z.B. um 22h zu stoppen und dann wieder um 05h zu starten oder wie lange braucht die Erwärmung, um 07:00 hätten wir dann doch ganz gerne warmes Wasser zum Duschen.

Grüße
Karim

Nach oben
wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!

Also, das Hauptproblem des hohen Stromverbrauches lag wohl am Heizstab, der sich auf mir nicht ersichtliche Weise zugeschaltet hat, obwohl er in den Schaltzeiten der WP definitiv nicht aufgeführt wurde: Im Menu steht: 00-24h: WP. Von Viessmann gabs hierzu unterschiedliche Aussagen. In der Fachbereichsebene wird im Menu zwar die 2.Wärmequelle aufgeführt, aber eigentlich sollte sie nur aktiv werden, wenn man ihr auch eine Schaltzeit zuordnet.

Momentan haben wir einen Verbrauch von ca. 35KW(WW + Heizung, ist das jetzt Ok?!) bei einem Wirkungsgrad von knapp 4:1. Die Soletemperatur liegt immer bei über 8°C, der Ausgang bei kanpp über 5°, lt. Viessmann ist diese Spreizung optimal.

Kurz noch zum WW. Momentan ist die Aufbereitung Tag und Nacht aktiviert, wir haben einen 350l Speicher, würde es Sinn machen die Aufbereitung z.B. um 22h zu stoppen und dann wieder um 05h zu starten oder wie lange braucht die Erwärmung, um 07:00 hätten wir dann doch ganz gerne warmes Wasser zum Duschen.

Grüße
Karim

Nach oben
derolli85

Erfahrung:
Anmeldedatum: 23.11.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,


wollte mal fragen, was ein kfw 40 Haus mit ~260 m² max. mal an Energie verbrauchen darf? Momentan 7000 kwh erscheint zuviel.

Wärmepumpe is ne Junkers TE101-1 mit Wasserspeicher und Lüftungsanlage DIGIT SE der Frima Vallox.

lg Olli

Nach oben
wärmefuxx

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.11.2008,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Olli,

kann leider dazu nichts sagen, allerdings glaube ich auch, dass 7000 KW zu viel sind, denn lt. Viessmann soll das in etwa unser Verbrauch werden (Heizung + Warmwasser für 4 Personen bei ca. 250mm) und wir haben kein kfw 40 Haus

Grüße
Karim

Nach oben
derolli85

Erfahrung:
Anmeldedatum: 23.11.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
wärmefuxx hat Folgendes geschrieben:
Hallo Olli,

kann leider dazu nichts sagen, allerdings glaube ich auch, dass 7000 KW zu viel sind, denn lt. Viessmann soll das in etwa unser Verbrauch werden (Heizung + Warmwasser für 4 Personen bei ca. 250mm) und wir haben kein kfw 40 Haus

Grüße
Karim


das hab ich mir schon gedacht ... haben gestern 33kwh in 24 h verbraucht.... Ich werde mal genau die Daten vom Haus aufschreiben...

danke schon mal Olli

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Kurz noch zum WW. Momentan ist die Aufbereitung Tag und Nacht aktiviert, wir haben einen 350l Speicher, würde es Sinn machen die Aufbereitung z.B. um 22h zu stoppen und dann wieder um 05h zu starten oder wie lange braucht die Erwärmung, um 07:00 hätten wir dann doch ganz gerne warmes Wasser zum Duschen.


Wenn ein 350l Speicher es nicht schafft die Wärme über diese kurze Zeit zu speichern, dann passt etwas mit den Speicher nicht, vor allem wenn Du auf 55 Grad eingestellt hast. Da sollte normalerweise für 2 Tage reichen.

Ich habe nur einen 300l Speicher und heize nur um ca. 14:00 Uhr auf 48 Grad auf. Da habe ich normalerweise noch zu Mittag am nächsten Tag genug warmes Wasser zum Duschen.

Zitat:
Momentan haben wir einen Verbrauch von ca. 35KW(WW + Heizung, ist das jetzt Ok?!)


Dazu wäre die Heizlast Deines Hauses interessant. Mir wäre es zuviel ich komme mit knapp einem Drittel aus.

Zitat:
wollte mal fragen, was ein kfw 40 Haus mit ~260 m² max. mal an Energie verbrauchen darf? Momentan 7000 kwh erscheint zuviel.


40*260/2,7= 3800 kWh. Das sollte Dein Haus maximal verbrauchen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
derolli85

Erfahrung:
Anmeldedatum: 23.11.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
40*260/2,7= 3800 kWh. Das sollte Dein Haus maximal verbrauchen.]

Hi,

darf ich fragen wo die 2,7 herkommen?

lg olli

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft-Wärmepumpe mit hohen Kosten Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 4 10.03.2012 11:24 Letzten Beitrag anzeigen