Thema: Pufferspeicher soll nicht nachgeheizt werden !!!!!!!!!!!!!!!

|

Steffan

Erfahrung:
Anmeldedatum: 19.10.2008,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo zusammen, trotz intensiver Suche im Internet habe ich leider keine Informationen zu nachfolgend beschriebener Solarthermieanlage ( Idee )
gefunden. Wenn sich jemand da auskennt , wäre es schön wenn er helfen könnte.
Zur Zeit ist folgende Anlage installiert: Vissmann Vitodens 200( Gasbrennwert ca.3Jahre alt , Raumluftunabhängig ), 120l Brauchwasserspeicher,

Fußbodenheizung im Untergeschoss ( ca. 70m² )
Im Obergeschoss des Einzelhauses (70m² Heizkörper ) Trennung der Fußbodenheizung über Plattenwärmetauscher vom normalen Heizkreis (Fußbodenheizkreis ist von 1983 und nicht Sauerstoffdicht ).
Die Idee bzw. was angedacht ist ( Im nächsten Frühjahr ):
Angepeilt sind ein maximaler Preis der Anlage ( Für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung von 2500Euro )
4 Kollektoren ( Superschnäppchenpreis 720Euro ) insgesamt sind 8,4m² gekauft. ( Braun Kollektoren Sevetal )
Maximale Speicher Höhe(ohne Isolierung ) 1,7m , maximaler Speicher Durchmesser (ohne Isolierung ) 0,65m . 3 Wärmetauscher .
Habe einen passenden Speicher mit 500l gefunden ( 1500Euro )
Solarstation mit Pumpe usw. 200Euro
Ich möchte die Anlage selber bauen und installieren ( bei 2500Euro ja nicht anders machbar ) .Die bestehende Vissannanlage soll weiterhin alle Regelaufgaben erfüllen, Brauchwasserspeicher von 120l bleibt bestehen ( 55°C , somit keine gesundheitlichen Bedenken ) Der 500l Speicher , soll weder elektrisch noch über die Gastherme beheizt werden ( nur durch die Kollektoren gespeist ) Ein großer Wärmetauscher ( 12m², befindet sich in der Mitte des Speichers , verteilt von Oben bis Unten)im Speicher , hängt an der einen Seite am Stadtwasser( ca. 10°C) und speist dann den Brauchwasserspeicher 120l ( der 55°C hat ) Ich könnte

somit auch in Übergangszeiten die Temaraturdifferenz Puffer 500l , zu Stadtwasser 10°C nutzen. Im Mittleren Teil des Speichers ( Wärmetauscher 1m² ) wird die

Fußbodenheizung gefüttert ( wenn die Temparatur ausreicht ) Am unterem Wärmetauscher ( 1,9m²) speisen die Kollektoren ein . Gibt es Bedenken , oder Probleme

oder sonstige Sachen die nicht berücksichtig sind ?
Über Fragen und noch vielmehr über Antworten , würde ich mich sehr freuen.
Gruß
Steffan

Nach oben
hubert-nosmas

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 17.09.2006,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Steffan,

das Brauchwasser soll also durch den solarbeheizten Wärmetauscher und dann in den 120l Speicher, der dann bei Bedarf durch die Heizungsanlage erwärmt wird?
Das funktioniert sicherlich, aber nur bei entsprechender Brauchwassernutzung. Bei zu geringer Brauchwassernutzung ist die Energie im kl. Speicher zu gering und die Heizung muß nachheizen.
Das ist keine Vermutung sondern Erfahrung. Ich hatte über 10 Jahre ein ähnliches System.
Zur Fussbodenheizungsunterstützung in der Übergangszeit (Sept. / Okt. usw) bedenke, wie viel Energie du denn benötigts. Bestimme hierzu den Bedarf der Fussbodenheizung, in dem du ca. 2 Tage die Heizkörper zudrehst und die Warmwassernutzung abschaltest. Wenn du das Warmwasser einen Tag vor der Testphase auf die höchste Temperatur stellst, wirst du es schon zwei Tage aushalten. Nimm dann den Mittelwert des Gasverbrauchs der beiden Tage und du hast einen Anhaltswert für den Energiebedarf der Fussbodenheizung. Vergleiche diesen Wert mit den Daten der Solaranlage. Berücksichtige aber die wesentliche geringere Ausbeute einer Solaranlage im Herbst / Frühjahr gegenüber den Sommermonaten.

Gruß
Hubert

Nach oben
Steffan

Erfahrung:
Anmeldedatum: 19.10.2008,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Hubert, vielen Dank für deine Antwort.
Die Anlage läuft nun seit Gestern! Sie ist aus kostengründen
ein wenig anders ausgefallen als Oben beschrieben.
Puffer ist nun 840l groß.
Ein Wärmetauscher im Puffer ( 4m²) hier speisen die Kolektoren
ein.
2 externe Plattenwärmetauscher, für Brauchwasservorwärmung
und Speisung des Rücklaufwassers des Fußbodenkreises.
Natürlich ist die Engiemenge die die Heizung benötigt etwa 9 mal
so groß, wie die zur Warmwasseraufbereitung.
Genau aus diesem Grund kann man mit einer reinen Anlage zur
Warmwasser Erzeugung ja auch nur 10% einsparen.
Ich bin mir Sicher, daß diese Anlage sich in weniger als 10 Jahren
rechnet!!!!
Rechne mal nach, was deine Anlage gekostet hat und was sie Spart!
Ich tippe in ca. 25 Jahren.
Hier noch ein schöner link
http://www.energiespar-rechner.de/2008/05/21/erneuerbare-energien/lese...
Alles was in der Übergangszeit im Puffer über 25°C ist, wird
dem Fußbodenkreis zugeführt. Unter 25°C wärme ich mein Brauchwasser vor.
Selbst im Winter kann ich noch sparen, das ist mit einer "normalen"
Anlage nicht möglich !
Gruß
Steffan

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

@ steffan - Wenn dann keine Komplikationen auftreten, kann deine Rechnung sicherlich gut aufgehen.
Es war schon immer so, dass handwerklich geschickte DIYer mit einem selbstgestrickten Aufbau und günstigen Komponenten jenseits üblicher Amortisation liegen können, sich die Technik also früher rentiert.

Aber bei marktüblichen Preisen für die Technik und Installation sieht es eher anders aus. Wenn man die Förderungen, Kreditkosten, Wartung etc. in einer Amortisationsberechnung berücksichtigt, hat man bestenfalls eine Amortisationszeit von über 20 Jahren.


Ein reine Betrachtung der Amortisation sollte aber nicht entscheidungsrelevant sein. Jede Solaranlage dient der CO2-Reduktion.


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
hubert-nosmas

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 17.09.2006,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Steffan hat Folgendes geschrieben:

Ich bin mir Sicher, daß diese Anlage sich in weniger als 10 Jahren
rechnet!!!!
Rechne mal nach, was deine Anlage gekostet hat und was sie Spart!
Ich tippe in ca. 25 Jahren.


Hallo Steffan,

es ist ja schon toll, dass du die Amortisationszeit meiner Anlage berechnest, ohne konkrete Zahlen zu haben.

Mit deiner Anlage wünsche ich dir den Erfolg, den du dir nach zwei Betriebstagen hast ausrechnen lassen.

Und noch etwas: Nur Experten irren sich am genauesten!

Gruß
Hubert

Nach oben
oakgast

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 17.07.2009,
Beiträge: 760
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kommentar von "Blanka" erstellt am 17.05.2010,11:37
Thema: Sonstiges(Sonstiger Kommentar/ Tipp)

Ich hab das gleiche vor , 10qm Rohrenkollektoren,ofen abgaswärmetauscher , 750l tank davon 225l brauchwasser , und noch den alten brauchwasser gasbrenner . nun weiß ich noch nicht wie ich in die fußbodenheizung rein gehe, darf ja nur max 35 grad sein. ich schaue gerade nach 4wege mischer . Oder wie stell ich das an ?
Mail an Blanka


Nach oben
kolo@post.cz

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 19.12.2006,
Beiträge: 50
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Solar zur Trinkwassererwärmung = 4 % = 160 Liter Öl
Kosten für Solar = 4.000 – 5.000 EUR
Amortisationszeit für Solar = ???

Nach oben

Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie groß soll der Verdampfer sein? JohannesC Haustechnik: SHK 3 14.03.2012 09:24 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Meine Heizkörper werden nur bis ... Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 1 20.02.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge L/W Wärmepumpe bringt nicht genu... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 2 06.02.2012 23:28 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nicht genug Wärme in den Schichtenspe... reinerk Bioenergie: Biomasse 3 22.01.2012 05:06 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge was für eine Heizung soll ich nehmen? Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 4 22.12.2011 07:39 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH