Hallo
>Jährlicher Kollektorertrag: 730 kWh/m²a
>Konversionsfaktor: 0,734
dies Angaben sind immer auf die Aperturfläche bezogen
(quasi der Querschnitt der beschichteten inneren Röhre)
Wenn man z.B. bei SPF die Kollektortests genauer anschaut,
findet man dann auch den Bruttowert (PDF öffnen)
Dieser liegt dann meist bei VRK bei 0,55 (bei FK ~0,7)
Bei VRK mit engen Röhrenabstand wird er etwas höher sein als bei VRK mit weiten Abstand . (da mehr Apertur zu Bruttofläche vorhanden ist)
Was noch auffällt bei den Kollektortestberichten
Doppelwandige VRK haben meist einen schlechteren Konversionsfaktor als Einwandige VRK !
Es wird wohl an der verminderten Lichtdurchlässigkeit liegen.
Aber wie lange halten die Einwandigen VRK das Vakuum !!!!
Man kann also die Qualität nicht von den angegebenen Werten
ableiten.
Auch die Leistung kann nach dem Apertur Konversionsfaktor alleine nicht beurteilt werden. (bei einem Kollektor mit 20cm Röhrenabstand, wäre der Wert gleich hoch wie bei 3 cm Abstand)
Nebenbei hat jeder FK einen wesentlich besseren Bruttowirkungsgrad ,weil er ca. 30-40% mehr nutzbare Aperturfläche besitzt. (sind auch meist viel günstiger)
Ich mache schon längere Zeit Auswertungen von 8 Solaranlagen
mit VSG und geeichten Sensoren, alle mit gleicher Steuerung.
(UVR1611)
In der Praxis haben nach meinen Anlagenauswertungen auch die FK Leistungsvorteile wenn nach Bruttofläche gerechnet wird.
Zur Qualität der Kollektoren kann ich als Privatperson nicht viel sagen, am besten lange Garantie aushandeln und einen bewährten HB suchen.
mfG Manfred