Thema: Viessmann BW108 - Störung A08 - Regel Hochdruck

|

djalex

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 19.01.2007,
Beiträge: 39
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Leute,

seit neuestem spinnt meine Wärmepumpe. Und zwar schaltet die sich nach
einigen Minuten aus und im Stürungsprotokoll steht der Fehler

A08: Regel Hochdruck

Was bedeutet das? In der Anleitung steht was von unsauberer Sekundärpumpe oder eventuell Luft in den Heizungsleitungen?

Hatte das jemand schon mal??
Bitte um eure Hilfe!

Gruß
djalex

Nach oben
fdl1409

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 02.12.2006, Wohnort: Bad Laasphe
Beiträge: 286
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Alex,

diese Störung entsteht in der Regel, wenn die WP die Wärme nicht wegbekommt. Gab es vor ein paar Tagen bei einem Bekannten, der auch eine BW108 hat. Der rief mich an weil die Anlage nicht lief obwohl es morgens sehr kühl war. Fehlerspeicher zeigte einen Startversuch alle 30 Minuten. Als der nächste Versuch begann schaltete sie nach 10 Sekunden ab.
Es stellte sich heraus daß die Heizungspumpe defekt war und nicht lief. Nach Austausch wieder alles in Butter.

Bei dir muß es ein anderer Fehler sein. Schau mal wie hoch die Spreizung ist. Versuch zu beobachten wie sich die Temperaturen vor dem Abschalten entwickeln. Irgendwo verhindert da etwas, daß die WP genug Wasser bekommt. Könnte vielleicht auch ein Sensorfehler sein.

Grüße
Frank

Nach oben
djalex

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 19.01.2007,
Beiträge: 39
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hi,

die SPriezung ist Heizungskreis ist unglaublich hoch.
Sekundär aus 60 Grad
Sekundär ein 24 Grad

Es sind gerda mal 2 Heizkreise von allen 15 offen.
Ich habe Thermostate im Hause installiert. Deshalb sind nur 2 Kreise offen weil im restlichen Haus die Temperaturen stimmen.
Kann natürlich sein, dass die Anlage nach dem Sommer so viel Power hat
dass die entsprechend ordentlich Wärme produziert die aber nicht in alle Heizkreise abgeben kann.

Oder?

Gruß
Alex

Nach oben
LSKill

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 25.09.2006, Wohnort: Wiedergeltingen
Beiträge: 77
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo könnte sein das die Sekundärpumpe fest ist. kann nach längerer stillstandszeit vorkommen.
Einfach die große schraube mit einem schraubenzieher lösen. Kommt etwas wasser heraus, aber nicht viel. dann die darunter liegende schraube drehen. dann sollte die pumpe wieder frei sein

Nach oben
fdl1409

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 02.12.2006, Wohnort: Bad Laasphe
Beiträge: 286
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Na dann kein Wunder. Öffne mehr Kreise, dann verschwindet das Problem. Wenn es dann zu warm wird liegt die Heizkurve zu hoch.

Regelung komplett über Thermostate ist extrem ungünstig. Es ist besser, mindestens 6 Kreise ständig offen zu halten ohne Regelung.

Grüße
Frank

Nach oben
kältebauer

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 09.01.2008, Wohnort: rinteln/bei Hannover
Beiträge: 283
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.nature-waerme.de Antworten mit Zitat
Hallo

Wenn das Problem immer noch da ist trotz aufdrehen der Heizkreise meld dich nochmal!

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Viessmann Vitocal 200-S Simpsonic Geothermie & Wärmepumpen 1 04.03.2011 07:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge viessmann vitocal 343 dynamo Geothermie & Wärmepumpen 13 15.02.2010 08:56 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Vitosol 300 Viessmann banana Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 22.11.2009 18:51 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge nach 42 Monaten Viessmann Vitocal 343... Bob64 Geothermie & Wärmepumpen 19 17.11.2009 22:30 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Viessmann Vitosol 300 banana Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 16.11.2009 18:37 Letzten Beitrag anzeigen