Thema: Vergleich Wärmepumpen nach COP-Wert

Tappi
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Kann ich eine Wärmepumpe direkt mit dem COP-Wert vergleichen?

Typ 1 ist eine modulierende Wärmepumpe Cop 2,62 bei A -7 / W35

Typ 2 ist eine Wärmepumpe mit Scrollverdichter Cop 3,5 bei A -7 / W35

Demnach wäre Typ 2 ja bedeutend besser

Oder ist es besser vom Hersteller die JAZ nach DIN 4650 anzufordern?

Kann mir das mal jemand erklären?

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Zunächst: auch modulierende WPn haben in aller Regel Scrollverdichter; das ist also nicht der Unterschied!

Falls Typ 2 aber eine nicht-modulierende WP ist, kann man zwar den COP vergleichen, aber das nützt wenig, denn ausschlaggebend ist die JAZ. Warum? Außentemperaturen sind Momentaufnahmen, und nur wenige Grade daneben kann die Welt ganz anders aussehen. So kann z. B. die Constant-Speed-Pumpe bei -10 °C schon den Heizstab benötigen, während die Mod-WP immer noch vllt. mit COP 2,3 läuft! Mod-WPn sind für gleiche Nennleistungen i.d.R. deutlich größer dimensioniert, damit sie eben auch kräftige Minusgrade ohne Heizstab schaffen.

In einer Gegend, in der die Jahrestiefsttemperaturen kaum die -10 °C - Marke unterschreiten, wird die Mod-WP ohne Heizstab (Achtung, nicht alle Mod-WPn haben keinen Heizstab!) daher u.U. nicht die richtige Wahl sein, und man kann getrost zur Mod-WP mit Heizstab greifen.

Constant-Speed-WPn dagegen sind m.E. überholt, da sie gerade in der Übergangszeit zu stark takten. Die Bauform mit 2 Verdichtern (= 3 Leistungsstufen) ist ein gewisser Kompromiß auf dem Weg zur Mod-WP.

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben
Tappi
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
für eine Förderung der BFA benötige ich für ein Haus im Bestand und eine Luft/Wasser Wärmepumpe eine JAZ von 3,3

Schaffen die Anlagen dieses?
Ich habe irgendwo etwas von einer Liste der Anlagen die den Wert schaffen gelesen.
Schafft deine GE diesen Wert?

Wie wird dieser Wert ermittelt?
Nach einem Jahr kann er er ja durch den Wärmemengen/Stromzähler ermittelt werden.
Für die Förderung muß es ja errechnet/vom Hersteller angegeben werden

Nach oben
Quehl
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Was ist denn die Nr. 2 für eine WP, der COP Wert hört sich recht gut an.

Die JAZ kann nur der Heizi berechnen, der Hersteller kennt den Standort nicht und interessiert sich auch nicht dafür und der kennt die FBH nicht oder ob vielleicht Radiatoren verbaut sind. Zu deutsch, der Hersteller kennt die VL Temp. nicht. Und aus diesen Angaben wird die JAZ berechnet.

mfg
Quehl

Nach oben
Tappi
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Technische Daten für Wärmepumpe Voß Typ LW12-Basic
Leistungsdaten EN255 – 10K / EN14511 – 5K
Heizleistung kW 11,2 / 11,0
Kälteleistung kW 8,7 / 8,4
Leistungsaufnahme kW 2,5 / 2,6
Stromaufnahme bei 400 V A 4,5 / 4,5
Leistungszahl COP*
A02/W35
4,5 / 4,2
Heizleistung kW 14,1 / 13,7
Kälteleistung kW 11,6 / 11,0
Leistungsaufnahme kW 2,5 / 2,7
Stromaufnahme bei 400 V A 4,5 / 4,5
Leistungszahl COP*
A10/W35
5,6 / 5,1
Heizleistung kW 8,7 / 8,6
Kälteleistung kW 6,3 / 6,1
Leistungsaufnahme kW 2,4 / 2,5
Stromaufnahme bei 400 V A 4,5 / 4,5
Leistungszahl COP*
A-07/W35
3,7 / 3,4

Jahresarbeitszahl° nach VDI 4650 Essen VL35/50/55 4,8 / 4,5 / 4,3
Jahresarbeitszahl° nach VDI 4650 München VL35/50/55 4,5 / 4,2 / 4,0
Alle Leistungsangaben der Wärmepumpe gelten in Verbindung mit der PCI-Adaptiv-Technik!
* Die COP-Angabe berücksichtigt die Leistungsaufnahme des Verdichters, des Lüftermotors, anteilige Pumpenleistung der Pufferladepumpe und die benötigte
Abtauenergie!
° Die Jahresarbeitszahl basiert auf wissenschaftlichen Hochrechnungen nach der VDI 4650. Ein Rechtsanspruch hieraus kann nicht geltend gemacht werden, da
Jahresarbeitszahlen generell nicht garantiert werden können.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

@ Quehl - Und genau das ist entscheidend. Die BAFA möchte die JAZ haben. und das ist auch gut so. Es handelt sich um teure Steuergroschen (heute Euro), die Förderungen sollen zumindest an dieser Stelle nicht wirkungslos versanden. Und damit keiner schummeln kann, gibt es einen Stromzähler und einen Wärmemengenzähler. Am Ende des Betriebsjahres kann man das Ergebnis ablesen. Und wenn die Differenz zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen Werten zu groß ist, dann kann man anhand der Aufzeichnungen belegen, dass einem technisch etwas vorgegaukelt wurde. ...................

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Quehl
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
danke an Tappi,

das ist schon eine recht gute WP, vermute, daß der Preis auch entsprechend hoch ist.

@Thomas Heuffers

auf das Wetter insbesondere und die heizdauer und Innentemp. hat der Heizi und WP Hersteller keinen Einfluß. Darum gibt es auch keine Garantie auf die JAZ. Und darum gibt es auch keine Rückzahlung der Fördermittel bei abweichender JAZ.
Fa. Voss geht von einer mittl. Temp. von einigen Graden über 0° aus. Sollte man nachrechnen. Und dann könnte man aus den Temp. aufzeichnungen des Wetterdienstes eine mittl. Temp. berechnen bzw. man könnte auch daraus dann die tägl. AZ ermitteln. Und dann kann man sehen, wie das abweicht.

mfg
Quehl

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Thomas Heufers hat Folgendes geschrieben:
@......Und damit keiner schummeln kann, gibt es einen Stromzähler und einen Wärmemengenzähler. Am Ende des Betriebsjahres kann man das Ergebnis ablesen. Und wenn die Differenz zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen Werten zu groß ist, dann kann man anhand der Aufzeichnungen belegen, dass einem technisch etwas vorgegaukelt wurde. ...................

Gruß

Thomas Heufers


Ja und nein, denn ich frage mich schon, was "schummeln" heißt, wenn sich z. B. jemand sogar in einem Forum brüstet, er würde im Sommer seinen Garten notfalls mit Warmwasser gießen, um seine JAZ hoch genug zu halten. Da aber eh kein Hersteller oder HB eine bestimmte Mindest-JAZ garantiert, läßt sich m.E. selbst aus fulminanten Abweichungen kein Regreßanspruch ableiten, denn die eigenen Gewohnheiten gehen nun mal viel zu stark ins Verbrauchsbild ein

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Vergleich Wärmepumpe mit Gastherme KTT Geothermie & Wärmepumpen 6 23.01.2012 08:21 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Energieausweis + Anforderungen nach §... empots Bauen: Energiesparendes Bauen 0 22.01.2012 16:20 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Ikarus Schichtkombispeicher nach 7 Ja... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 1 31.12.2011 10:02 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Hohe Stromkosten nach Kompressorwechsel Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 1 01.12.2011 12:44 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Dachfirst-Windkraftanlage - nach Pate... Tachy Windkraft 0 23.06.2011 08:46 Letzten Beitrag anzeigen