Thema: Thermische Solaranlage - Abfall der Tanktemp. über Nacht

|

Bastler

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.07.2008,
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo und guten Abend an alle Foren-Besucher.
Die ist mein erstes Posting, und ich habe zwar in den alten Beiträgen gesucht, kann aber nicht ausschleßen daß ich einfach falsch gesucht habe.
Falls das Thema also schon ein "alter Bekannter" ist, sag ich vorher schon mal "'Tschuldigung!" Wink

Wir haben seit April eine thermische Solaranlage zur Trinkwassererwärmung, die vom ersten Tag an gut funktionierte.
Sie ist von der Firma Paradigma, und besteht aus
"Aqua 290" 310 Liter Solarspeicher,
"CPC Star azzurro" ca 5m² Vakuum-Röhrenkollektor
"Systasolar Aqua" Solarregler
"STAqua" Solarstation (=Pumpe)
Die bestehende Heizung ist eine 17 Jahre alte 19kW Buderus-Gastherme.
Sie wurde noch benutzt um den Tank einmal auf 60°C zu bringen, und ist seit Mitte April deaktiviert (Gashahn zu, Solltemperatur auf 0°C oder so, Wassersperrhähne von und zur Therme zu)
Wir wohnen nördlich von Karlsruhe, das Dach ist nach Südwesten ausgerichtet, den genauen Neigungswinkel weiß ich nicht mehr.
Die Solaranlage bringt Leistung, ich bekomme sie auch am Solarregler angezeigt. Es passiert sehr selten daß die Anlage mal keinen Ertrag einfährt. Die 1000 kWh haben wir letztes Wochenende voll gekriegt.

An Abend eines sonnigen Tages zeigt mir das Bimetall-Thermometer oben am Tank z.B. 75°C an, die Solarstation zeigt für "TWU 'Speicher unten'" dann z.B. 69°C an. So 6° Differenz beobachte ich oft. Am nächsten Morgen ist die Temperatur mal um 5°C, mal um 15°C gefallen. 5° oder so seh ich ja noch ein, aber 15°C, das ist ne ganze Menge. Auf der Suche nach der Ursache habe ich alle Rohre die warm wurden mit Schaumstoff isoliert, und inzwischen sogar testweise die Zirkulationspumpe abgeschaltet. Trotzdem fällt die Temperatur oft um mehr als 10°C ab.
Beide Thermometer, das Bimetall und das elektronische sind sich einig über den Temperaturabfall, die Wärmeenergie ist also wahrscheinlich nicht mehr im Tank.
Hängt das damit zusammen daß es ein "Schichtspeicher" ist?
Läuft der Speicher über die Schwerkraft leer? (= warmes Wasser steigt im Rohr auf).

Bin für jede Antwort dankbar

Der Bastler

Nach oben
Michael R.

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 01.01.2007,
Beiträge: 135
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Bastler,

sind beide Temperaturen um den Wert morgens gesunken oder nur die "Speicher Unten"?
Was ist mit Verbrauch von WW? Duschen, baden etc. Ist das bei deinen Beobachtungen berücksichtigt?
Zirkulation verbraucht auch einen Teil. Hat deine Zirku eine Schwerkraftbremse die vielleicht offen ist?

_________________
Gruß Michael

Nach oben
Bastler

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.07.2008,
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Michael,

die beiden Werte lese ich abends ab, kurz bevor wir zu Bett gehen. Da wird nicht mehr viel verbraucht. Die Thermometer zeigen beide tagsüber einen Anstieg an und sind beide am Morgen abgesunken.

Aus dem relativ konstanten Temperaturunterschied reime ich mir zusammen daß es nichts mit Verwirbelung/Verlagerung oder so zu tun hat.
Ob die Zirkulationspumpe eine Schwerkraftbremse hat weiß ich nicht. Sie ist wahrscheinlich 17 Jahre alt,so alt wie das Haus. Ich werd mal schauen ob ich die Typenbezeichnung noch entziffern kann, vielleicht find ich ein Datenblatt. Außen ist ein Zeitschalt-Ring mit zig Rasten, über die ich einstellen kann wann die Pumpe arbeitet oder nicht. Gemäß dem Hinweis auf der Pumpe hab ich alle so gestellt daß sie den ganzen Tag aus sein sollte. Die Rohre fühlen sich an den Stellen an die ich rankomme auch kalt an. Nur wenn ich irgendwo Warmwasser aufdrehe werden sie warm, un dbleiben es dann auch. Das Uhrwerk der Pumpe läuft natürlich weiter und dessen Abwärme erwärmt das Metall glaube ich etwas (Am Uhrwerk ist es wärmer als am Rohr), daher ist schwer zu sagen ob da nicht doch heimlich etwas warmes Wasser verloren geht. Über dieser Pumpe ist ein Absperrventil, das werde ich heute abend mal schließen (und hoffentlich vor dem Duschen morgen wieder dran denken Laughing ).

Detlev, der Bastler

Nach oben
Bastler

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.07.2008,
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich glaub ich hab den Warmwasser-Dieb gefunden!
Die Pumpe ist unschuldig, die ist für die Heizung. Anscheinend hat die Warmwasserleitung keine Zirkulationspumpe.
Aber: Das warme Wasser steigt im Rohr auf!

Gemessen gestern Abend kurz vor Mitternacht:
Bimetallthermometer: 53°C
Digital Speicher unten: 45,8°C
Absperrhahn in der Warmwasserleitung über Nacht ganz zu
Gemesen heute morgen 9 Uhr
Bimetallthermometer: 50°C
Digital Speicher unten: 44,3°C

Es sieht so aus als würde im Ablauf eine Schwerkraftbremse fehlen. Der davor liegende ESBE Mischautomat VTA322 hat sowas anscheinend nicht.
Ich hab mal nach Schwerkraftbremsen gegoogelt und nur Schwerkraftbremsen zur Montage vor Pumpen gefunden. Geht es nicht ohne Pumpe? Sonst wäre eine Montage vor dem Mischautomat denkbar.

Der Bastler

Nach oben
Knatterknarf

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 31.01.2009, Wohnort: Mecklenburger Schweiz
Beiträge: 27
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Bastler und andere Interessierte,

wenn aus einem Solarspeicher Wärme "verschwindet", liegt es oft daran, dass das warme Wasser nachts durch Rückzirkulation(d.h.: das warme Wasser läuft entgegen der normalen Fliessrichtung durch die Kollektoren und kühlt dabei ab).
Die Ursache dafür ist oft ein Rückzirkulationsventil,welches nicht mehr richtig schliesst. Zu finden ist Dieses in der Rohrleitung( hat etwa die Grösse eines Tischtennisballs und besitzt eine Schraubkappe für Kontrolle/ Reinigung) nahe des Speichers oder das Pumpenmodul besitzt eins. Idea

Viel Erfolg wünscht

Thomas

_________________
Die Sonne scheint kostenlos,hoffentlich nicht umsonst.

Nach oben
Bastler

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.07.2008,
Beiträge: 6
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Knatterknarf,

vielen Dank für den Hinweis!

im Winter wurde die etwas versteckt montierte und wohl seit längerem defekte Warmwasser-Zirkualtionspumpe durch eine neue (mit Schwerkraftbremse) ersetzt. Man konnte in beide Richtungen durchpusten, für den Installatuer der letzte Beweis das damit was nicht stimmt. Gute Arbeit... Leider lief zu diesem Zeitpunkt bereits der Gasbrenner, so daß eventuelle Verluste schlicht durch Nachheizen ausgeglichen wurden und auch werden. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt.
Von meiner Seite ebenso ein Tipp: Im Sommer die Heizungssteuerung nicht komplett abschalten, sonst ist im Herbst die Lithium-Batterie vom Steuerrechner leer. Gashahn schließen und Solltemperatur auf 20°C stellen reicht völlig um die Gasheizung zu bändigen. Falls die Batterie doch leer ist: Original-Ersatzbatterien vom "Fachhandel" sind teuer, viel preiswerter ist der Elektronikversandhandel, z.B. Re****lt. Man muß allerdings genau wissen was man braucht.

Grüße aus dem kalten Süden

der Bastler

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Heizungsunterstützung und Solaranlage enerjo Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 12.05.2012 08:38 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Warmwasser-Solaranlage - Doch besser ... Thomas Heufers Haustechnik: SHK 3 06.05.2012 11:20 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge LWZ Daten über ISG in eigene Datenban... FRAD Geothermie & Wärmepumpen 0 12.04.2012 12:07 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Volllaststunden über der Nordsee: 4.400! EuRegEn Windkraft 0 07.03.2012 18:34 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Allzeitspiegellichthauben über Fotovo... bluaMauritius Photovoltaik: Solarmodule, Wechselrichter, Montagesysteme 1 04.03.2012 06:21 Letzten Beitrag anzeigen