FINK

Erfahrung:
Anmeldedatum: 25.07.2008,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo ,

wir haben uns mit folgenden Daten ein Haus gekauft:
BJ 1963, 2 mal 78qm Wohnfläche. Im Moment zentrale Ölversorgung. Haben uns eigentlich schon zu 90 % entschieden eine luftwärmepumpe einzubauen. Haben derzeit noch keine Heizkörper und wollen aber die Kermi Xterm einbauen lassen, die mit 55 ° Vorlauftemperatur fahren. Fußbodenheizung nur im Bad, da sonst überall Parkett, den wir erhalten wollen. Wir wollen Dach und Keller dämmen und neue Fenster mit wert 1,1 einbauen. Weitere Dämmmaßnahmen habe ich bisher nicht vorgesehen.

Welche LWP sind die Besten? Wie ist eine von Buderus, die uwrde mir empfohlen.
Was ist grundsätzliche die Meinung der Forennutzer, was sollte ich beachten?

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir antworten würden.

LG

Nach oben
klimahansel

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 06.06.2007, Wohnort: Cochem
Beiträge: 49
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.kaelte-bleser.de Antworten mit Zitat
Mit etwas mehr Info könnte man auch etwas mehr raten. Soll die Wärmepumpe zur Innenaufstellung, zur Außenaufstellung oder gar eine Splitlösung werden?
Tatsache ist auf jeden Fall das die Buderus-Wärmepumpen nicht von Buderus sondern von Dimplex gebaut werden.[http://www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser.htmll]


Gruß Klimahansel[/url]

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Was ist bei einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe zu beachten?
- Wenn überhaupt, dann nur in kleineren und sehr gut gedämmten Häusern; gutes Energiesparhaus KfW 40 oder besser Passivhaus. Auf keinen Fall im energetisch unsaniertem Altbau!
- Die Wärmeübertragung sollte in jedem Fall über eine Flächenheizung (Fußboden, Wand, Decke) mit optimalem Verlegeabstand erfolgen. Eine max. Vorlauftemperatur von 30° Celsius ist ideal.

Wenn Du Energie einsparen willst, kommst Du an Dämmmaßnahmen nicht vorbei. Da hast Du ja schon zwei Alternativen genannt.
Wenn Du Dein altes fossiles Heizsystem durch eine effiziente Neuanlage ersetzt, werden sich schonmal die Verbrauchsdaten wesentlich verbessern.
Bei Einsatz einer Pelletheizung kommst Du insgesamt auf 3 Maßnahmen (Fenster, Dach, Heizung) und hast Anspruch auf zinsgünstige KfW-Darlehen.

Folgende Links über Förderprogramme könnten für Dich interessant sein.
http://energie-effizientes-hau..._basis_und_bonusfoerderung.pdf
http://energie-effizientes-hau...uden%20auf%20Neubau-Niveau.pdf
http://www.energiefoerderung.i...://www.energiefoerderung.info/

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 06.08.2008 06:59, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
transformer

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 06.03.2007,
Beiträge: 88
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo FINK,

zunächst sollten Alternativen zur Luft-WP geprüft werden, Grundwasser, Flächenkollektor. Dazu kommt es auch auf den Standort des Hauses an, je milder der Winter, desto besser für eine Luft-WP.

Dein primäres Ziel muss sein, von den hohen Vorlauftemperaturen nach unten zu kommen, also die Heizflächen anzupassen. Sprich größere Heizkörper oder Gebläsekonvektoren dort, wo die bisherigen eine niedrige Vorlauftemperatur nicht zulassen.

Nein, eine Buderus ist sicher nicht die beste, sondern ist eher im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Falls die WP zur DACH-Gütesiegelprüfung vermessen wurden, finden sich die Ergebnisse unter www.wpz.ch...www.wpz.ch.

Idea Mehr Informationen bekommst Du über den www.klima-innovativ.de...www.klima-innovativ.de

Nach oben
GMil

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.02.2008, Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
Beiträge: 671
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
transformer hat Folgendes geschrieben:
Hallo FINK,

........Dein primäres Ziel muss sein, von den hohen Vorlauftemperaturen nach unten zu kommen, also die Heizflächen anzupassen. Sprich größere Heizkörper oder Gebläsekonvektoren dort, wo die bisherigen eine niedrige Vorlauftemperatur nicht zulassen...........


Größere (oder mehr) Heizkörper finde ich OK; auch wenn es inzwischen WPn gibt, die mit solchen VL-Tempraturen gut zurecht kommen. Gebläsekonvektoren dagegen produzieren Geräusche und Zugluft und pusten den Staub durch die Gegend, und das mag nicht jeder. Außerdem verbrauchen sie Strom.

Sehr brauchbar werden diese Teile allerdings dann, wenn man mit seiner WP auch mal kühlen will: einige Mod-Split-WPn sind ja auch auf Kühlung umschaltbar, denn sie sind von ihrer Herkunft her bekanntlich Klimaanlagen. Reine Heizkörper taugen dazu weniger, denn sie bringen die Wasserkälte nicht in den Raum.

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Umbau: Luftwärmepumpe + Gas Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 7 15.03.2012 13:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Junkers WW-WP für Altbau -> geeign... Fjell Geothermie & Wärmepumpen 4 27.02.2012 07:40 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Angebot Luftwärmepumpe im Vergleich Mara Geothermie & Wärmepumpen 9 21.02.2012 18:15 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Weishaupt WWP25 A in italienischem Al... Lago Geothermie & Wärmepumpen 0 18.01.2012 22:10 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Meine Luftwärmepumpe Dimplex LA20 rau... oakgast Geothermie & Wärmepumpen 3 08.12.2011 16:33 Letzten Beitrag anzeigen