Du scheinst ja von nichts eine Ahnung zu haben und davon ziemlich viel.
Also zunächst einmal brauchst du eine Heizlastberechnung nach EN 12831.
Dann wirst du feststellen das man mit einer Heizlast von ca.5kW oder weniger auskommt.
Beide angebotenen Brummer sind also viel zu groß für diese kleine Hütte.
Außerdem bietet es sich geradezu an im Neubau eine WP mit Erdkollektor zu nehmen,der Bagger ist doch sowieso schon da.
Was spricht also dagegen?Nichts außer der Bautrüger natürlich.Kann ja doch sein das man den Kunden richitg informiert,was anscheinend bei deinem Bautrüger nicht erwünscht ist.
Dann würde ich mal daruf achten mit welchem Verlegeabstand die FBH verlegt werden soll,daran kann man nämlich später die Vorlauftemperaturen schon mal auslegen.Meistens werden VL35°C-RL30°C gemcht was auch in Ordnung ist oder soagr noch weniger.
Bei deinem Bautrüger bin ich mir da nicht so sicher.
40 kW Brummer in einem Haus mit 5kW Heizlast einbauen.Na Prost Mahlzeit!
Laß dir den Energienachweis geben und eine Heizlastberechnung machen.
Diese kannst du hier machen lassen:
http://www.waermebedarfservice.de/...
Dann weißt du wenigstens erstmal ganz genau wie groß die Kiste sein muß.
Ach ja,noch ein Tip.
FBH:
Verlegabstand 10cm
Kein Heizkries länger als 120m eher weniger
10m²/ein Heizkreis
So hast niedrige Vorlauftemperaturen und schnelle Aufheizzeiten.