ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Moin moin,

hat jemand von Euch praktische Erfahrung mit einer ThermSelect Wärmepumpe? Finde es sehr interessant im Konzept dieser Anlage, immer dann die Wärmequelle zu wechselnm wenn es anfängt ineffektiv zu sein.
mathias

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Kann mir nicht vorstellen das das was bringen sollte.
Warum sollte ich mit einer Solewärmepumpe die einen Cop von über 4 hat,um dann auf eine schlechtere Energiequelle umzusteigen (Luft) mit der ich dann gerade mal einen COP von 3 erreiche?
Vom Nachbarn will ich erst gar nicht mal anfangen wenn die Luft-WP loszuckelt.

Da will wohl jemand das Rad neu erfinden.

Direktverdampfer- und Sole-WP sind wohl die besten Anlagen und auch noch bezahlbar.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
[quote="machtnix"]Kann mir nicht vorstellen das das was bringen sollte.
Warum sollte ich mit einer Solewärmepumpe die einen Cop von über 4 hat,um dann auf eine schlechtere Energiequelle umzusteigen (Luft) mit der ich dann gerade mal einen COP von 3 erreiche?

Wolltest Du es nicht verstehen? Wechsel zu der besseren und nicht schlechteren Energiequelle.

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Na klar verstehe ich das.
Warum dann eine schlechte und eine gute?Dann lieber eine gute.

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
@machtnix: im Sommerhalbjahr ist natürlich die Luft-WP die bessere Alternative mit COPs bis zu 20. Ob es aber Sinn macht, dafür gleich eine Kombipumpe mit 2 Wärmequellen einzusetzen, müßte man schon genau rechnen.

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Im Sommer brauche ich aber keine Heizung,sondern nur Warmwasser.
Ist also auch nicht das gelbe vom Ei.

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
im Sommerhalbjahr ist natürlich die Luft-WP die bessere Alternative mit COPs bis zu 20.


Heizt Du im Sommer, denn bei Warmwasser wirst Du dass nie schaffen.

Bei 30/50 ist der max. mögliche COP 16 und selbst bei 35/50 ist der theoretisch maximal mögliche COP 21, der nie erreicht werden kann.
(Zur Zeit gibt es keine WP die 50% der max. COP erreicht).

Du solltest Dich einmal etwas mehr mit der Physik und Technik von WP beschäftigen, bevor Du weiter einen solchen Schwachsinn über WP verbreitest.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ich befasse mich bereits seid geraumer zeit mit alternativen zu öl und gas.
vor einiger zeit belas ich mich über einen neuen typ von wärmepumpen – diese anlage nennt sich thermSelect – und soll in der lage sein, die wärmequellen luft, erdwärme und solarwärme nutzbar zu machen

dies halte ich für eine vernünftige sache

wenn ich mich heute für ein projekt entscheiden müsste, würde ich mir eine THERMselect gönnen!


heizquelle

Nach oben
Fanatic
***
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Das ist zwar technisch ein logischer Gedanke im Sommer die viel wärmere Luft als Quelle zu nutzen,ich denke allerdings das sich die Mehrkosten nie rechnen zumal das bisschen WW auch mit dem "schlechteren" COP des Erdreichs günstig erzeugt wird.
Bei meiner Anlage (DV/DK) lagen übrigens die höchsten Verdampfungstemperaturen diesen Sommer auch schon bei +20°C ,das ist eigentlich schon jenseits der Einsatzgrenzen des Copeland-Vdi-was will man denn noch mehr?(COP bei 20/45 fast 9)

Nach oben
Oswald
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
hallo...

Ich bin erstaunt, wie einfach und toll ich die Idee finde.
Ich habe das System im Groben verstanden.
Eine Frage hab ich aber dennoch.

Folgende Gegebenheit:

Winter; sonnig; -10°C
Wird vom Verdampfer jetzt zuerst die Sonnenwärme vom Kollektor genutzt oder der Erdkollektor?
Oder werden BEIDE sequentiell genutzt?

Also im Falle der letzten Methode muss das System eigentlich bei allen WPs unschlagbar sein oder?

Grüsse
Oswald

_________________
Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Ohne Konservierungsstoffe (lt. Gesetz). Ohne Farbstoffe. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallochen,

naja... ich weiß auch noch nicht in welchen Größenordnungen das Megarentabel ist, vielleicht für größere Objekte!!!
Oder es schließen sich ein paar Haushalte zusammen (ich mache all möglichen kram mit meinem Nachbarn zusammen)

wer mehr INPUP braucht schaue doch auf
www.kuk-energietechnik.de... ... eMails zu technischen Fragen werden übrigens beantwortet!!!

heizquelle

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.

Name/ Firma
Ihre e-Mail
(Ihre Mailadresse wird nicht veröffentlicht!)
Bewertung
Kategorie
Bezug
Titel
Ihr Text
Anzahl Zeichen: 0 (mind. 150 Zeichen!)
Spamschutz
E-Mail Erinnerung bei neuen Kommentaren zu diesem Artikel



Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wärmepumpe und PV-Strom bernhard geyer Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 1 08.02.2012 15:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Fragen zur Wärmepumpe Außenaufstellung 10Jumbi52301313 Geothermie & Wärmepumpen 4 05.02.2012 09:47 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nachträglicher Einbau einer Wärmepump... KTT Geothermie & Wärmepumpen 2 25.01.2012 08:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stromkosten für Wärmepumpe Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 7 24.01.2012 17:59 Letzten Beitrag anzeigen