Danke für die Antworten. Hier noch ein paar Dinge dazu:
@machtnix
Heizstab: Was heißt: „die Regelung ist nicht intelligent genug“ Das Problem ist nicht abzustellen???
Verbrauch: Unser Haus ist ein Neubau aus dem Jahr 2007.
Laut Energiepass haben wir einen Energiebedarf von 58 kWh/(m²a).
Im ganzen Haus ist eine FBH verlegt, nicht nur im Keller. Wir haben keine Radiatoren.
Für dieses „Häuschen“ ist der Verbrauch wohl eher schon schlecht bis miserabel!?
Da liegt es wohl eher daran, dass die Anlage nicht richtig eingestellt ist.. Die Frage ist nur, wie macht man's richtig?
@Gerstlauerseppe
Leider stellen wir immer nur in der Statistik fest, dass der Heizstab gelaufen ist. Er läuft auch nur kurz, so dass es unmöglich ist „dabei“ zu sein.
Wir haben im Winter schon eine Zeitlang immer wieder die Kollektoreingangstemperatur abgelesen. Selbst wenn die Pumpe schon 1 Stunde und mehr gearbeitet hatte, lag sie nie unter +0,2 Grad. Der Heizstab ist so programmiert, dass er sich erst unter -6,0 Grad zuschalten soll.
@ GMil
Grundsätzlich ist zu sagen, dass unsere WP es locker schafft die FBH und das WW ohne den Heizstab ausreichend zu erwärmen. Theoretisch könnten wir ihn ausschalten und gut ist es. Aber nachdem die WP schon so viele Macken hatte, befürchten wir eben, dass das Einschalten des Heizstabes ein Zeichen für einen Fehler ist. Wer weiß ob dieser nur die Steuerung des Heizstabs betrifft, oder die ganze Pumpe.
Der Verbrauch lag in den 12 Monaten exakt bei 6845 kWh (3838 HT & 3007 NT).
Mit 600,- € im Jahr wären wir schon zufrieden, aber davon sind wir ja wohl noch weit weg. Das wären ja ca. 2300 kWh, also ein Drittel weniger als jetzt.
Also noch mal, unseres Erachtens schaltet sich der Heizstab nicht zu, weil es nötig ist, sondern weil „etwas anderes nicht stimmt“.
Er läuft auch nur ganz kurz (ca. 7-9 min). Mal ist 2 Monate nichts, dann wieder an zwei Tagen hintereinander. Wir hatten das Problem auch schon im September, wo die Temperatur sicher nicht das Problem war. Er schaltet sich z.B. nicht zu, wenn wir in unserer großen Eckbadewanne viel Warmwasser verbraucht haben (was vielleicht einzusehen wäre). Dafür läuft er dann mal wieder, auch wenn wir gar nicht da sind und überhaupt kein Warmwasser entnommen haben.
So wie die Heizung programmiert ist, dürfte er sich überhaupt nicht zuschalten, das ist ja das Problem. Es wurde weder die Eingangstemperatur vom Kollektor so weit unterschritten, noch ist die Temperatur im WW-Kessel jemals so niedrig gewesen, dass es ein Zuschalten des Heizstabs gerechtfertigt hätte. ,