Moin zusammen,

hab gehört, dass es bei Erdwärmetauscher in Lüftungsanlagen zur Keimbildung in den Rohren kommen kann, wenn die Rohre in der Erde nicht hunderprozentig im richtigen Gefälle verlegt wurden, bzw. wenn sich die Erde "bewegt" und die Rohre verschiebt. Hat sich schon jemand mit diesem Thema beschäftigt oder Erfahrungswerte hierzu ?
Danke

Nach oben
Knipping Kälte

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 10.07.2008, Wohnort: Hamburg
Beiträge: 11
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.knipping-klima.de Antworten mit Zitat
Erdwärmetauscher und Lüftungsanlagen?
Denke Sie meinen, dass eine Keimbildung über die Erdkollektoren in Ihre Lüftungsanlage übertragen werden können.

Sollten die Rohrleitungen der Erdkollektoren undicht werden tritt zu erst der Wärmeübertrager aus i. d. R. ist das eine Sole.
Somit sollte bei ihrer Anlage der Strömungswächter auslösen und ihre Anlage geht in Störung!
Eine Aufwändige Reparatur hätte dies zu Folge, aber keine "Keime".
Und das evtl. Keime durch die Rohre in das Lüftungsgerät kommen, würde bed., dass auch hier eine Undichtigkeit vorliegen müsste.
Merken Sie auch, s. o..
Das mit dem Gefälle können Sie vergessen: stimmt nicht!

Das einzige was passieren kann: Auf Grund von zu wenig, bzw. zuviel Glykol kann es passieren, dass sich Mikroorganismen bilden, welche sich von Gykol ernähren.

_________________
Weitere Informationen unter www.knipping-klima.de...

Nach oben
Michael R.

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 01.01.2007,
Beiträge: 135
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Ich denke was kara wissen wollte, bezog sich auf KWL mit vorgeschaltetem Lufterdwärmetauscher, also langes Rohr mit Luft drin. Smile

Die Gefahr besteht schon, wenn

1. Wasser in Senken sich sammelt und nicht vollständig abfließen kann und somit lange steht.

2. Feuchte Luft lange im Rohr steht, z-B. Im Sommer über Monate/Woche die KWL ausgeschaltet ist.

3. Eine Verschmutzung des Rohres beim Einbau oder beim Betrieb (ohne vorgeschalteten Filter) stattgefunden hat.

Es gibt auch L-EWT, die vorbeugend Silberionen im Rohrmaterial haben, die keimmindernd wirken soll. Ob das auch so 100% funktioniert weiß ich allerdings aus Mangel an Erfahrung nicht. Sinnvoll ist auf jeden Fall beim Verlegen einen Revisionszugang zum Spülen und wenn nötig desinfizieren zu haben.

Das Thema ist schon in vielen Bauforen durchdiskutiert worden. Einfach mal die SUCHE benutzen.

_________________
Gruß Michael

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Solar-Komplettbausatz
zur Selbstmontage


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Der Luft-Erdwärmetauscher sollte komplett auch gegen Erdreich abgeschottet sein. Also kein nach unten offener Revisionsschacht, wo beispielsweise das Kondensat ins Erdreich abgeleitet wird. Der Revisionsschacht sollte vollkommen abgekapselt sein, das Kondensat kann über eine schwimmergesteuerte Pumpe in den Regenwasserkanal abgeführt werden.

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Unbeheizten gedämmten Keller in Lüftu... Basti16 Haustechnik: SHK 17 17.11.2009 11:33 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wärmepumpe und Lüftungsanlage für ren... dagnini Geothermie & Wärmepumpen 2 30.09.2009 20:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Lüftungsanlage zentral oder dezentral?? BayernNeubau Haustechnik: SHK 16 08.09.2009 20:47 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Dunstabzug bei vorhandener Lüftungsan... dagnini Haustechnik: SHK 3 04.08.2009 06:28 Letzten Beitrag anzeigen