Hallo zusammen,
wir (3 Personen Haushalt) seit dem 25.01.08 in unserem neuen Haus.
Neubau: KSK + 12er Dämmung, Wohnfläche 205 qm + 40 qm beiheizter Kellerbereich).
Nun zu meinem Problem im Keller steht unsere Luftwärmepumpe von Stiebel Eltron WPL 13 (Fußbodenheizung im ganzen Haus inkl. Keller).

Wir haben einen Stromzähler für Heizung und normaler Stromverbrauch,
leider muss ich mit bedauern feststellen, dass wir ca. 100 kwh am Tag an Strom verbrauchen das bei 0,16 € pro kwh macht 16,-€ am Tag - für uns vielzuviel. Die Heizung läuft von 05.00 Uhr bis 23.00 auf 21 grad und danach auf 17 grad.

Wer kann mir weiterhelfen, bei Stiebel habe ich auch schon angerufen, dort sagte man mir dass das Haus noch austrocknen müsste und das
1. jahr so wäre...und wenn ein Techniker nochmal die Anlage checken soll dann würde das mir berechnet werden...vielleicht gibt es hier einige Experten die mir helfen können. DANKE im Voraus

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht worden?

Der Absenkbetrieb auf 17° ist meines Erachtens zu niedrig. Ich würde evtl. auf 19° gehen oder ohne Absenkbetrieb fahren. Ausprobieren.

Über eine Einstellung der Heizkurve und über eine Verschiebung des Fußpunktes kann man den Verbrauch evtl. auch optimieren.

Die folgende Broschüre enthält einige wesentliche Hinweise für die Inbetriebnahme und den Betrieb der Wärmepumpe.

http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/fm/1106/Waermepumpen-Checkliste12_2006.pdf

Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
Argo
*
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Der Verbrauch ist hoch! welche Außentemperaturen haben geherrscht?
Wo wohnst du? Wie ist der Grundriß des Hauses, 1/2 Geschoße ?
Ich suche nach Verbrauchswerten vergleichbarer Häuser.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Sinnvoll wäre der Einbau eines Zwischenzählers für die Wärmepumpe.

aber 100 Kwh am Tag ??

da ist eine Elektro-Direkt Heizung sparsamer....

bei den jetzigen Temperaturen sollte eine Wärmepumpe nicht mehr als 20-30 Kwh am Tag verbrauchen.

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Die WPL 13 liefert lt. Prospekt 8 kW Wärmeleistung bei COP 3,8. Daraus errechne ich eine Leistungsaufnahme von rund 2,1 kVA. Die WP alleine kann also selbst bei Dauerlauf in 24 h gar nicht mehr als etwa 50 kWh verbrauchen!

Wenn der Gesamtverbrauch der Anlage aber tatsächlich im Januar / Februar um die 100 kWh betrug, muß der Heizstab ordentlich mit zugeschlagen haben (bei nominellen 6 kVA immerhin über 8 Stunden pro Tag!). Dazu müßte man wissen, welcher Bivalenzpunkt eingestellt war. Ich bin mir bei diesen Zahlen relativ sicher, daß der BP zu hoch eingestellt war / ist, denn die Temperaturen lagen je nach Gegend doch eher bei 0°C oder nur knapp darunter.

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
vielen Dank für eure tipps, dass problem habe ich gelössst indem ich einen Stiebel Eltron Techniker habe kommen lassen und Ursache war tatsächlich der bivalenzpunkt der auf +30grad eingestellt war zudem ging die lwp alle 8min an. Jetzt ist der Bivalenzpunkt auf -19 grad eingestellt.
Der aktuelle Verbrauch liegt zur Zeit zwischen 15 -25kwh.
Hoffe ich liege nun im grünen bereich.... Laughing

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Embarassed Bivalenzpunkt bei - 19° C???

Da hat jemand die Sache mit Luft-WP nicht ganz begriffen. Der BP sollte, auch der Dimensionierung der WP entsprechend, bei etwa -5° C liegen. Sprich: Die Leistung der Luft-WP und die Heizlast des Gebäudes sollten bei -5° C identisch sein. Beim Einsatz einer modulierenden WP sähe das allerdings anders aus.

Nach oben
GMil
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Das mit dem Bivalenzpunkt sehe ich wie transformer: nur bei modulierenden Anlagen kann bzw. sollte man so tief gehen; bei Constant-speed-Anlagen sind -5°C bis -7°C gerade recht.

In unseren Breiten sollte bei modulierenden Inverter-Anlagen ein Heizstab aber gleich ganz entfallen können. So bietet z. B. Golden Energy den Heizstab gar nicht erst mit an.

Wenn ich das mit der BP-Einstellung hier so lese (erst + 30°C, dann - 19°C), dann würde ich als erstes den Techniker wechseln........ Wink

_________________
Gruß

Gerhard

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch der LWP Artenergie AE... Dirki Geothermie & Wärmepumpen 6 31.01.2012 16:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stromverbrauch einer Wärmepumpensteue... americancocker Geothermie & Wärmepumpen 8 07.01.2012 12:31 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Meine Luftwärmepumpe Dimplex LA20 rau... oakgast Geothermie & Wärmepumpen 1 08.12.2011 15:33 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erfahrung mit Stromverbrauch von elek... heizer73 Diskussionen zu Objekten 3 21.11.2011 06:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sole Erdwärmepumpe - wie reduzieren w... Heiztante Geothermie & Wärmepumpen 13 05.10.2011 07:04 Letzten Beitrag anzeigen