In unserem Neubau wurde in 03/07 unsere Dimplex-Wärmepume in Betrieb genommen. Hierzu die folgenden Details:
Hausgröße (Doppelhaus) ca. 460 qm beheizt
Dimplex Wärmepumpe 21 kw
4 Erdsonden je 90m
In diesem Winter fiel erstmalig bei den Außentemperaturen von - 5 die sehr langen Tageslaufzeiten der Wärmepumpe (deutlich über 15h) sowie eine Spreizung von Vor/Rücklauf Sole von über 4° C auf (Vorlauf -0,5° C/Rücklauf -4,5°C). Außerdem Betrug die Laufzeit des Kompressors ca. 2400h in 10 Monaten (trotz warmen Winters, 450h davon für Warmwasserbereitung) Daraufhin wurde Ende Januar eine Messung der Durchflussmengen der Sole gemacht, wobei eine Durchflussmenge von nur 3,4m²/h gemessen wurde. Die Wärmepumpe soll laut Herstellerangaben jedoch 5,5m²/h Durchfluss bekommen. Es wurde auch festgestellt, daß die Soleleitungen gleichmäßig durchströmt werden. Daraufhin wurde eine größere Solepumpe eingebaut. Als Ergebnis sank die Spreizung der Temperatur der Sole auf ca.2,5-3°C (Vorlauf 0°C/Rücklauf -3 °C). Jedoch habe ich das Gefühl, daß die Laufzeiten der Wärmepumpe sich nicht oder nur nur unwesentlich verbessert hat. In den letzten 24h lief die Wärmepumpe bei einer Außentemperatur von 4°C-0° C wieder 15h davon ca 1h für Warmwasser. Ich habe die Befürchtung, daß bei Außentemperturen deutlich unter 0°C die Wärmepumpe 21-22 °C Innentemperauren nicht mehr schafft. Auffallig ist auch die relativ hohe Spreizung von Vorlauf/Rücklauf von ca 7°C sowie die Tatsache, daß die Wärmepumpe im Vorlauf maximal 36-37 °C schafft.
Kann uns jemand eine Einschätzung zu unserer Problematik geben ?
Im voraus vielen Dank !