Hallo,
bei unserem KfW60-Neubau mit WW-Wärmepumpe wurde vor einigen Monaten festgelegt: wir wollen eine Vitocal 200-G mit 9,7kW Leistung einbauen (BWP mit Zwischenwärmetauscher) (Leistung mündlich vereinbart).
Gestern habe ich mit Schrecken im Keller entdeckt, dass der Installateur nur das nächstkleinere Modell mit einer Leistung von 7,7kW eingebaut hat.
Ob das ein Versehen war oder Absicht weiß ich noch nicht.
Ehe ich nun Riesenärger mit dem Bauträger anfange, möchte ich nochmal prüfen, ob nicht doch auch die 7,7kW für unser Haus ausreichen. Bitte um Hilfe dabei.
Problem: ich habe vom Bauträger trotz Aufforderung keine ordentliche Heizlastberechnung nach EN 12831 erhalten (wobei diese ja angeblich tendenziell eine zu große Dimensionierung ergibt).
Berechnet wurde mir aber für den KfW-Nachweis eine Gebäudeheizlast nach DIN V4108-6 von 8,01kW, ein Heizwärmebedarf von 37,81 kWh/(qm*a) und ein Warmwasserbedarf von 12,5 kWh / (qm*a)
Ausgehend von 8kW plus Zuschlag für Wasser, Sperrzeiten etc. haben wir damals die 9,7kW ausgesucht. (der Installateur hat das aber eher nach "Gefühl" gemacht, ich hab mich dabei auf die DIN verlassen.)
Ist die Gebäudeheizlast nach DIN V4108-6 eine sinnvolle Basis für die Dimensionierung?
Wenn ich aber heute mit Faustformeln nachrechne (aus Viessmann-Katalog), komme ich auf folgendes:
W/qm 50
qm beheizt 133
Leistungsbedarf kW 6,65
Heizwärmebedarf kWh (24h) 159,6
ohne EVU Sperrzeiten (h) 22
Heizleistung (kW) 7,25
Warmwasserzuschlag p.P (kW) 0,25
Personen 5
WW Zuschlag (kW) 1,25
Summe Heizleistung + WW 8,50 kW
Zusätzlich könnte ich notfalls die Heizung an den kältesten Tagen mit dem Kaminofen im Wohnzimmer unterstützen.
Die vorhandenen Elektro-Heizstäbe in den Wasserspeichern möchte ich definitiv nicht einsetzen müssen - zu teuer.
Könnten die 7,7kW also doch reichen? Oder waren die 9,7kW schon richtig ausgesucht?
Prinzipiell ist es ja wirtschaftlich, die WP klein zu dimensionieren, aber frieren möchte ich eben auch nicht.
Zusatzfrage: verliere ich durch den Zwischenwärmetauscher auch noch Heizleistung (dann also noch weniger als 7,7kW?), oder sinkt da "nur" der Gesamtwirkungsgrad der Anlage, aber die 7,7kW kommen schon raus?
Vielen Dank für die Hilfe,
Jo
************************
Hier noch die nackten Fakten zur Heizung:
Grundwasser-Wärmepumpe mit Zwischenwärmetauscher (wg. Wasserqualität)
Modell Viessmann Vitocal 200-G mit 7,7kW Heizleistung
Heizkreis Pufferspeicher 160 Liter
Warmwasserspeicher 400 Liter
FBH
beheizte WFl 133qm,
Nutzfl. 190qm
EVU Sperre max. 4*1 Std pro Tag
(in Überschlag-Berechnung nur 2h Sperre angenommen)