Hallo mal,

mich würden eure Meinungen zu den o.g. Geräten interessieren !
Betreibe eine kleine unabhängige Infoseite über Pufferspeicher & Co .
Die Meinungen gehen bekanntlich immer auseinander und möchte
daher auf www.pufferspeicher.info... eure Erfahrungen mit den ver-
schiedenen Geräten als Artikel einstellen.
Wäre nett wenn ein paar pro & contra Meinungen zusammen kommen
würden.
Keiner ist näher dran als der Verbraucher selbst !!

Grüße

nando

_________________
www.eigenheimrente24.de...

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

So weit es technisch möglich ist, sollte man auf Zwischenpufferung im Heizkreis bei der Wärmepumpe verzichten. Wir selber nutzen ein System ohne Zwischenspeicher und schätzen die energetischen Vorteile.
Die Pufferung wird in unserem Fall im wassergeführten Heizkreis und im Estrich umgesetzt.

Die Verbrauchszahlen unseres Systems sind wohl auch deshalb sehr niedrig. >>
http://ecotec-energiesparhaus....rgieverbrauch_waermepumpe.html


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
nando

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 04.02.2008,
Beiträge: 32
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Thomas Heufers hat Folgendes geschrieben:
So weit es technisch möglich ist, sollte man auf Zwischenpufferung im Heizkreis bei der Wärmepumpe verzichten. Wir selber nutzen ein System ohne Zwischenspeicher und schätzen die energetischen Vorteile.
Die Pufferung wird in unserem Fall im wassergeführten Heizkreis und im Estrich umgesetzt.

Die Verbrauchszahlen unseres Systems sind wohl auch deshalb sehr niedrig. >>
http://ecotec-energiesparhaus....rgieverbrauch_waermepumpe.html


Gruß

Thomas Heufers


Fazit einiger Antworten, auch in einem anderen Forum über Pufferspeicher;
Wer einen hat verteidigt ihn, wer keinen hat meint darauf
verzichten zu können ! Jedenfalls gehts auch "ohne" wie Sie
ja schon sagten und indirekt der Estrich puffert...
Weitere Meinungen ?

http://www.pufferspeicher.info/category/pufferspeicher...
nando

_________________
www.eigenheimrente24.de...


Zuletzt bearbeitet von nando am 09.02.2008 08:05, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Weitere Meinung.

Pufferspeicher ist bei der Kombination WP-FBH sinnlos und führt nur zu einem höheren Verbrauch.

Bei Einbindung anderer Wärmequellen (Solar, Pellets, ....) kann ein Pufferspeicher sinnvoll sein.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
In manchen Fällen kann ein Pufferspeicher sinnvoll sein in anderen wieder nicht.
Man muß immer den einzelnen Anwendungsfall für sich betrachten.

Diese Kombispeicher sollte man allerdings verbieten.
Für Wärmepumpenbetrieb sowieso völlig ungeeingnet.
Für alle anderen Heizungsarten insbesondere Solar und Feststoffkessel völlig unbrauchbar.
Wenn hier Temperaturen bis 90°C-95°C erreciht werden und diese an den innenliegenden WW-speicher abgegeben wird,dann ist Feierabend,kalkausfall was das zeug hält.Dann habe ich nach zwei Jahren keinen 200 Liter WW Speicher mehr sondern nur einen 100Liter oder 120 liter.

Außerdem konnte mir bis jetzt noch kein Hersteller von diesen Dingern glaubhauft erklären wie diese zu reinigen sind.


Puffer mit WW im Durchlauf oder mit FriWa sonst nichts.

Nach oben
LSKill

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 25.09.2006, Wohnort: Wiedergeltingen
Beiträge: 77
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo

Bei kleineren Wp ohne Solaranlagen ist ein Pufferspeicher nicht sehr sinnvoll.
Bei leistungsstärkeren WP im Mehrfamilienhausbereich schauts es da schon wieder anders aus. Hier kann er echt helfen die Taktzeiten zu verringern.
Ist noch eine Solaranlage für Heizungsunterstützung im Spiel ist er fast unabdingbar.

Dir Kombispeicher sind eine feine sache (die mit der Wendel jedenfalls). Im Sommer wird nur der obere Teil für Warmwasser warm gehalten und erst im Winter "schaltet" sich bei Heizbetrieb der untere dazu.
Eine Solaranlage kann hier im Sommer viel Energie für Warmwasserbereitung speicher die auch über mehrere schlechte Tage hilft.
Und mit den mittlererweile guten Förderungen und den steigenden Strompreisen wird die Solaranlage auch bei WP langsam interessant.

Ich habe bei mir noch ein klassisches 2-Speicherkonzept mit 500l Warmwasser und 900l Puffer. Darauf arbeitet eine 16,3KW WW-WP mit 25m² Flachkollektoranlage.
Würde mit heute aber nen 2000l Kombispeicher mit ordentlich Wellrohr reinpacken. Spart Platz und verringert die Wärmeverluste.
Ach ja die Anlage steht in einem 3-Parteienhaus mit 9 Personen und bis zu 360m² beheizter Fläche.

Nach oben
nando

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 04.02.2008,
Beiträge: 32
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Da muß ich euch absolut Recht geben, einen Pufferspeicher in Verbindung mit WP & FBH ist völlig sinnlos.
In Verbindung mit einer Solaranlage durch Pellets oder Hackschnitzel Heizung ect ist die Energieeinsparung deutlich spürbar ! Wenn man bedenkt wieviel wertvolle Energie verschwendet wird, durch den täglichen Warmwasserverbrauch einer Person (ca. 128 ltr.) die ahnungslos oder gleichgültig den Wasserhahn aufdrehen in der Hoffnung auf warmes Wasser.

nando

_________________
www.eigenheimrente24.de...

Nach oben
Bahni

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 20.01.2008, Wohnort: Waldheim / Sachsen
Beiträge: 44
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Der Pufferspeicher soll ja aber auch die Taktzeiten der WP verringern.
Wenn er nicht da ist taktet die WP durch das geringe Wasservolumen mehr.

Nach oben
nando

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 04.02.2008,
Beiträge: 32
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
machtnix hat Folgendes geschrieben:

Außerdem konnte mir bis jetzt noch kein Hersteller von diesen Dingern glaubhauft erklären wie diese zu reinigen sind.


Puffer mit WW im Durchlauf oder mit FriWa sonst nichts.



Also ich habe mal ein wenig recherchiert bezügl. der Reinigung !
Man sollte den Innenraum des Speichers mit einem "scharfen"
Kaltwasserstrahl zw. 4 und 5 bar ausspritzen. Die Reinigungs-
wirkung wird noch erhöht wenn man den entleerten Warmwasser-
speicher vorher aufheizt (Glatrohr-Wärmetauscher).
Durch den Thermoschockeffekt lösen
sich die Kalkablagerungen besser vom Wärmetauscher. Na und
mit einen Industriestaubsauger die Rückstände aufsaugen. Wenn
der Speicher extrem verkrustet ist sollte man es mit einem kalk-
lösenden Mittel machen. Allerdings sollte das eine Fachfirma
ausführen !


nando

_________________
www.eigenheimrente24.de...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
In einem Kombispeicher ist kein Rohrwendel,dieser wird von seiner Umgebungstemperatur sprich Pufferwasser erwärmt.
In welchem haushalt liegen 5 bar an?
Nach dem Druckminderer höchstens 4 bar.In manchen Gegenden bekomme ich gerade mal 2 bar Hauseingangsdruck von den Gemeinden.

Nach oben
nando

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 04.02.2008,
Beiträge: 32
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
...ich schrieb auch von einen Glattrohr-Wärmetauscher und jeder kann es nachvollziehen dass mit 4 - 5 bar ein Hochdruckreiniger gemeint war...

_________________
www.eigenheimrente24.de...

Nach oben
GMil

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.02.2008, Wohnort: Nähe Fürth / Bayern
Beiträge: 671
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Es gibt L/W-WPn (und ich habe eine solche), die einen Pufferspeicher zwingend erforderlich machen; z. B. die Geräte von Golden Energy. Das sind Split-Anlagen, deren WT sein Wasser mit dem Puffer über einen Konvektionskreislauf austauscht. Ohne Puffer keine Konvektion und daher auch keine Funktion.

Dieser Puffer ist auch gleich als Kombispeicher ausgelegt, also mit integriertem "Legionellenbrüter" (Brauchwasserspeicher) versehen. Allerdings tun sich die Legionellen trotzdem schwer mit dem Überleben, weil diese WPn ausgesprochene Hochtemperaturgeräte sind, die (nach der Startphase) eine Übertragungstemperatur um die 60°C haben.

Wie es der Hersteller sieht, weiß ich nicht, aber in meinen Augen sind das die idealen Geräte für den Althaus-Sanierungsbau, weil sie den Ölbrenner in einer Radiatorenheizung (ohne FBH!) mit VL-Temperaturen um die 55°C ohne weitere Umbauten sozusagen 1:1 ersetzen können.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Wie gut funktioniert die Wärmepumpe? Betriebsleiter Geothermie & Wärmepumpen 0 27.04.2012 14:14 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Kombispeicher oder Solar+Wärmespeiche... blautoto81 Haustechnik: SHK 0 13.04.2012 08:27 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erdwärmetauscher für Wärmepumpe iagmanu Geothermie & Wärmepumpen 1 20.03.2012 12:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Korrekte EInstellung der Wärmepumpe ? Markus31 Geothermie & Wärmepumpen 0 13.03.2012 08:05 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Umstieg Öl/Holz auf Wärmepumpe/Holz Bigtieger Geothermie & Wärmepumpen 5 12.03.2012 17:36 Letzten Beitrag anzeigen