Hallo
Der Meinung von Machtnix kann ich mich ganz und gar nicht anschließen.
70W/m² ist für ein derart altes Haus zu niedrig angesetzt. Dürfte so um die 120-150W/m² brauchen; sind aber alles nur Schätzwerte; das beste Heizlastberechnung machen lassen, dann passt die WP zum Haus und man braucht nicht unnötig viele Bohrmeter.
Desweiteren ist die Heizleistung der WP meist bei Temps von 35°C Vorlauf angegeben. Bei 55°C (halte ich eh für zu hoch für den sinnvollen Betrieb einer WP) ist die Heizleistung niedriger.
Auch die Bohrmeter erscheinen mir recht wenig. Geht man von ca. 50W/m Entzugsleistung aus müsste man bei 21KW doch so um die 300Meter brauchen.
Ich würde mir das ganze nochmal von einem Energieberater (einen der auch Erfahrung hat und nicht nur den Lehrgang "besucht" hat) die ganze Sache durchrechnen und bewerten lassen.