Thema: Vorlauf/Rücklauf ok?

|

Harry73

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 02.01.2008,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo ich habe eine BS 14 SI Sole/Wasser WP von Dimplex, 230m² beheiztbare Fläche und kfw 60 Bauweise. Nun meine Frage: meine Vorlauftemperatur liegt bei 33° und die Rücklauftemp. ist bei 25°C (Aussentemperatur -3° bis 2°) bei einem Stromverbrauch von ca. 37KW am Tag ist das Normal? oder kann ich etwas Verbessern? Wenn ja wie.

Danke HArry [b]

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Die Werte sind nicht gut, aber im Bereich des Normalen.

Frage: Wie wurde die FBH ausgelegt, denn 33 Grad ist etwas zu hoch für -2 Grad. Auch die Spreizung ist etwas zu hoch. Kannst Du die Pumpleistung erhöhen, bzw. kontrollieren, ob die Kreise nicht zu sehr abgedreht sind?
Hast Du eine ERR?

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Harry73

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 02.01.2008,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Frage: Wie wurde die FBH ausgelegt, denn 33 Grad ist etwas zu hoch für -2 Grad. Die Fußbodenheizung ist nach der Berechnung der Installationsfirma (Ing.-Büro) ausgelegt (Verlegeabstand, Durchlauf....).

Auch die Spreizung ist etwas zu hoch. Kannst Du die Pumpleistung erhöhen, bzw. kontrollieren, Die WP-Leistung? Am Display kann ich die Temperatur erhöhen, meinst Du das?

ob die Kreise nicht zu sehr abgedreht sind?
Hast Du eine ERR?

Ja ich habe Raumthermostate allerdings habe ich in einigen Räume die RT nicht aufgedreht weil ich diese moment. nicht benutze.
Kannst du mir sagen welcher Vorlauf/Rücklauf optimal währe? und mir noch eine Info zu meinem Stromverbrauch (37 KWh/T)geben?

Gruß Harry

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Die Fußbodenheizung ist nach der Berechnung der Installationsfirma (Ing.-Büro) ausgelegt (Verlegeabstand, Durchlauf....).


Und auf welche Temperatur?
Wußte die Installationsfirma, dass eine WP verwendet wird, und welche Vorgabe bzgl. Raumtemperaturen hast Du gemacht.

Zitat:
Die WP-Leistung? Am Display kann ich die Temperatur erhöhen, meinst Du das?


Nein, ich meine die Leistung der FBH-UWP.

Zitat:
Ja ich habe Raumthermostate allerdings habe ich in einigen Räume die RT nicht aufgedreht weil ich diese moment. nicht benutze.


Wurde der hydraulische Abgleich richtig durchgeführt, denn sonst kann es sein, dass Heizkurve und Thermostate gegeneinander arbeiten. Mache einmal alle Thermostate auf und regle die Heizkurve so weit herunter, dass die richtige Raumtemperatur erreicht wird.

Zitat:
Kannst du mir sagen welcher Vorlauf/Rücklauf optimal währe?


Umso niedriger, desto besser. Bei -2 Grad solltest Du aber in einem modernen Neubau bei einer WP nicht mehr als 28-30 Grad und ca. 5 Grad Spreizung benötigen.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
Harry73

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 02.01.2008,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Mache einmal alle Thermostate auf und regle die Heizkurve so weit herunter, dass die richtige Raumtemperatur erreicht wird.

sollen die Raumthermostate danach alle geöffnet bleiben? und kann ich dann die RT, in den Räumen welche nicht temperiert sein sollen, wieder schliessen?

Ich möchte es im Badezimmer (22°C) etwas wärmer haben als in den anderen Räumen (20°C) wie bekomme ich das hin, wenn alle RT geöffnet bleiben?
Du merkst ich bin ein Laie Sad

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Ich möchte es im Badezimmer (22°C) etwas wärmer haben als in den anderen Räumen (20°C) wie bekomme ich das hin, wenn alle RT geöffnet bleiben?


Das nennt man hydraulischer Abgleich. An sich sollten alle Räume ohne Thermostate nur über die Heizkurve die richtige Temperatur bekommen, und die Thermostate dienen nur dazu um Fremdwärmen (Sonne, viele oder wenige Personen in einem Raum) richtig mitzuregeln bzw. dann Räume komplett abzuschalten. Falls das nicht erfolgt ist, hast Du immer einen höheren Verbrauch, da die WP die VL-Temperatur in die Höhe treibt, die Thermostate aber zu machen. Das ist so, wie wenn Du mit Vollgas fährst und die Geschwindigkeit nur mit der Bremse regulierst.

Ich z.B. fahre meine FBH ohne ein einziges Thermostat.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben
winniwinkel

Erfahrung:
Anmeldedatum: 06.01.2008,
Beiträge: 4
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo
Zählt das Ganze mit dem einstellen auch für eine Ölheizung?

Nach oben
roro

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.11.2006,
Beiträge: 946
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Zählt das Ganze mit dem einstellen auch für eine Ölheizung?


An sich schon, wobei bei es bei einer Ölheizung nicht so schlimm ist wenn die VL-Temperatur z.B. um 5 Grad zu hoch ist. Bei einer WP hat man da schon ziemliche Verluste.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis...ge Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum...Free Webforum
Online-Wichteln...Online-Wichteln

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Rücklauf heiß bei Solarbetrieb THZ403Sol THZ403SOL Geothermie & Wärmepumpen 1 15.05.2012 08:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Vorlauf Rücklauf okay oakgast Geothermie & Wärmepumpen 5 22.10.2011 14:33 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Brennwerttherme: Vorlauf 70 Grad? KnobiSH Haustechnik: SHK 1 06.02.2011 12:31 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft Wasser WP kommt nicht über 35°C ... riddick Geothermie & Wärmepumpen 19 11.02.2010 10:26 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vaillant WP / Soletemperatur / Vorlauf carl1856 Geothermie & Wärmepumpen 1 19.01.2009 09:19 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH
Richtig heizen und richtig Geld sparen