Hallo,
weiss jemand zufaellig ob die unter dem Punkt Innovationsfoerderung genannte Jahresarbeitszahl gleich der COP bei NIBE ist und somit die Innovationsfoerderung zutrifft?
Hier das Zitat aus dem Foerderprogramm:
Innovationsförderung:
Wird bei Anlagen in Neubauten eine
Jahresarbeitszahl von mind. 4,7 nachgewiesen, so erhöhen sich die Fördersätze und Obergrenzen um 50 %.
Die NIBE Daten sind:
Typ FIGHTER 1140- 12
Leistungsaufnahme* Pel (B0/W35) 2,4 kW
Heizleistung* Pth (B0/W35) 11,6 kW
COP bei B0/W35 4,8
Leistungsaufnahme* P[el] (B0/W50) 3,5 kW
Heizleistung* P[th] (B0/W50) 10,6 kW
Leistungsaufnahme** P[el] (B0/W45) 2,9 kW
Heizleistung** P[th] (B0/W45) 9,3 kW
Heizleistung mit Abluftmodul FLM** (B2/W35) 12,9 kW
Max. Warmwassertemp. (nur Kompressor): 65 °C
Höhe 1030
ohne Stellfüße (30-50 mm) 1030
ohne Stellfüße (30-50 mm)
Breite 600 mm 600 mm
Tiefe 625 mm 625 mm
Leergewicht 208 kg
Spannung 400 V (3-phasig+Null)
Kältemittel R407C
Kompakt-Absorber, Anzahl Absorbermatten **** 18 st
Kompakt-Absorber, erforderliche Fläche 144 m²
Heizungswasser Volumenstrom 0,27 l/s
Wärmequelle (WQA-Volumenstrom) 0,65 l/s
*
Gemäß EN 255 für Wärmequelleneintritt 0° C / Heizungswasservorlauf 35° C. Die Antriebsleistung für die Umwälzpumpen ist nicht mit einbezogen.
**
Gemäß EN 14511 für Wärmequelleneintritt 0° C / Heizungswasservorlauf 45° C.
Die Antriebsleistung für die Umwälzpumpen ist nicht mit einbezogen.
***
In Kombination mit dem NIBE Abluftmodul FLM (Wärmerückgewinnung) ist die Temperatur der Wärmequellenflüssigkeit im Jahresmittel um ca. 2 Kelvin erhöht..
****
Angaben bezogen auf 100% QN mit 1800 Betriebsstunden Heizung und 200 Betriebsstunden Brauchwasser, bei 450 m über Meereshöhe (NN) Die genannten Werte sind grobe Richtwerte und ersetzen keine fachgerechte Auslegung..
Danke schon im Voraus
Oliver