Thema: FBH in Stockwerken unterschiedlich warm!

|

Piwi

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 21.01.2007,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

ich hab ein Bungalow Haus mit FBH im KG und EG. Die ganze Sache wir mit einer Erdwärmepumpe betrieben.

Nun habe ich das Gefühl, dass die FBH im KG wärme wird, als im EG. Nun sind aber auch die Zuleitungen bis zum Heizkreisverteiler im KG nur ca. 4 m und ins EG rund 9m lang.

Könnte es daran liegen, dass die FBH im KG mir wärmer vorkommt, als im EG?

Kann ich das über die Rücklaufeinstellungen (Druchausgleich) im Heizkreisverteiler einstellen? Dann müsste ich die im KG gleichmäßig alle ein wenig zudrehen und im EG wenn noch möglich gleichmäßig alle aufdrehen? Thermostat Stellantriebe hab ich nicht angeschlossen. Versuche die Einstellung über die Wärmepumpe hin zu bekommen!

Oder ist das alles falsch gedacht???

DANKE
Gruß.....

Nach oben
Haiko

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 20.03.2006,
Beiträge: 30
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nabend,

Sie haben im Keller + Erdgeschoss eine FBH ist jedes Stockwerk auf einem eigenen Verteiler zusammengefasst ?? Sind die zu beheizenden Flächen alle gleich groß ?? Sind die einzelnen Heizkreise alle gleichlang ??
Sind die Zuleitungen alle mit dem gleichen Durchmesser ??


Gruß Haiko

_________________
Es gibt kein Probleme, sondern nur Herausforderungen.

Nach oben
Piwi

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 21.01.2007,
Beiträge: 73
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

jedes Stockwerk hat ein eigenen Heizkreisverteiler. Die Zuleitung zum Heizkreisverteiler ist gleich dick, aber unterschiedlich lang. Im Heizkreisverteiler wurde dann der Druckabgleich für die einzelnen Räumen gemacht, da diese natürlich unterschiedlich groß und die Längen unterschiedlich lang sind. Die Temp zwischen den Räumen (pro Stockwerk) ist in ewas gleich, bzw wie gewünscht. Aber ich habe das Gefühl (werde es jetzt noch mal genau messen), dass die Räume insgesamt im KG wärme sind, als im OG. Nun liegen aber die Räume im KG teilweise in der Erde und sind evtl daher z.Z. besser isoliert, als die Räume im OG, da hier der Außenputz noch fehlt. (wobei es sich hier um 36,5 er Porotonsteine handelt und nur noch Putz und keine weitere Dämmung drauf kommt. Müsste doch daher nicht so viel aus machen, oder?)

Gruß............

Nach oben
Haiko

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 20.03.2006,
Beiträge: 30
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nabend,

Eventuell undichte Fenster oder Tür oder ein Treppenhaus wo die Wärme ins OG abziehen kann ??
Ansonsten sollten die Meter Rohrunterschied eigentlich kaum eine auswirkung haben esseidenn sie sind dicht an kalter Luft und nicht Isoliert. Kannst aj mal die Rohrtemp. an beiden Verteilern messen und vergleichen....


Haiko

_________________
Es gibt kein Probleme, sondern nur Herausforderungen.

Nach oben
marco101071

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 09.12.2007,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wenn du den hydraulischen Abgleich bereits vorgenommen hast, dann solltest du auf thermostatische Stellantriebe nicht verzichten. Klemme die Stellmotoren dran und du hast Ruhe!!!!

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Meine Heizkörper werden nur bis ... Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 1 20.02.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Außen warm und innen kalt oakgast Geothermie & Wärmepumpen 2 01.04.2010 22:19 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft/Wasser WP 19,2KW macht nicht warm ? peseusb Geothermie & Wärmepumpen 18 13.01.2010 13:57 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht richtig warm... Mel22 Haustechnik: SHK 9 14.01.2009 18:22 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warum wird die FBH im Obergeschoß nic... DB51 Geothermie & Wärmepumpen 6 15.12.2008 11:37 Letzten Beitrag anzeigen