Hallo Frank,
entschuldige, ich hatte beim Stromverbrauch einen Rechenfehler:
Stromverbrauch Aug2005 - Mai2006: 5987 kWh
Stromverbrauch Mai2006 - Mai2007: 5630 kWh
Dies ist der Stromverbrauch nur für die Wärmepumpe (Eigener Zähler).
Der Heizenergiebedarf für die Wohnfläche wurde nicht ausgefüllt im Energiebedarfsausweis. Dort steh, das diese Angabe freigestellt ist.
Betriebsstunden
Datum /Heizung / Warmwasser / elekr. Heizstab
05.12.05 / 811 / 152 / 22
11.11.06 / 2069 / 660 / 109
04.01.07 / 2380 / 770 / 121
10.09.07 / 2911 / 1201 / 168
Verantwortlich für die Auslegung war die Firma Waterkotte.
Wir haben alles über einen Generalunternehmer bauen lassen, sodaß wir uns an diesen bei jedwigen Mängel wenden können.
Aber wodurch kann ich diesen Mangel belegen? Bisher hatten Sie immer gute Antworten
(im 1. Jahr: das Haus muß erst austrochnen, der Verbrauch im ersten Jahr ist immer höher,
im 2. Jahr: Sie haben die Erdsonde im ersten Jahr zu sehr beansprucht, diese muß sich erst generieren)
Wir haben von Anfang an gesagt, das die Sonde zu kurz ist (unsere direkten Nachbarn haben auch eine Erdwärmeheizanlage in einem Holzhaus und diese haben bei 170m2 Wohnfläche 2x 76m gebohrt. Dementsprechend höher liegen deren Wärmequellentemperaturen)
Den elekt. Heizstab kann man abschalten, aber dann wurde uns gesagt, das dies zu einer stärkeren Ausbeutung der Erdsonde führt.
Wie kann ich den Mangel begründen?
MfG
Alex