Hallo Leute,
auf der Schalttafel stehen die 50°C als Standardeinstellung für das Brauchwasser. Was ist aber mit den klassischen Bakterien wie Legionellen. Die werden doch erst ab 65°C abgetötet.

Der Temperaturregler für die Brauchwasseraufbereitung lässt sich bei uns bis max. 60° einstellen.

Was ist hier nun sinnvoll?


Wie sind eure Erfahrungswerte?

Danke.

Gruß,
Micha

Nach oben
heizer129

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.08.2007, Wohnort: Norderstedt
Beiträge: 9
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.rawe-sanitaer.de Antworten mit Zitat
Betreibe generell Speicher mit 60°C

Ausnahmen nur wenn ein hoher Durchfluß gewährleistet ist

Habe selber eine Frischwasserstation da ich wegen meiner Solaranlage auch mal niedrige Temperaturen fahre.

Mir ist die Legionellenproblematik zu ernst als das ich da ein Risiko eingehe.

Ich weis aber das es viele anders sehen.

Gruß Thomas Rawe

_________________
Die Planung und Ausführung der Hausinstallation wird

über die Energiekosten das ganze Häuserleben lang

bezahlt.

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Alles Käse!
Die 50° sind volkommen ausreichend,solange du immer frisches Wasser zuführst.
Ich nehme mal du kochst,badest duschst,und wäscht dich ab und zu mal,dann wird dem Speicher ständig frisches Wasser zugeführt.
Die Legionellen treten immer nur bei stehendem Wasser auf,also wenn du in Urlaub bist.
Aber das macht nichts,dann drehst du einfach die Wassertemperatur einmal auf 70° und alles wird gut.

Der ganze Legionellenkram ist meist doch nur Angstmacherei.

Nach oben
heizer129

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.08.2007, Wohnort: Norderstedt
Beiträge: 9
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.rawe-sanitaer.de Antworten mit Zitat
Gibst du mir das Schriftlich


und übernimmst eventuell daraus entstehenden Schaden ???

Gruß Thomas Rawe

_________________
Die Planung und Ausführung der Hausinstallation wird

über die Energiekosten das ganze Häuserleben lang

bezahlt.

Nach oben
The Frozen

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 30.08.2007,
Beiträge: 12
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
50° ist eigentlich zu wenig aber es könnte auch sein das die Heizung nicht bis auf 50° aufheizt sondern bei 50° wieder anspringt und dann eben auf die 60c° aufheizt die es eigentlich sein sollten.

Am Boiler ist wahrscheinlich ein Bimetall-Thermometer schau mal da drauf nachdem die Heizung gelaufen ist.

grüße
TF

Ps welche heizung hast du denn?

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWir geben Energie fürs Leben!
Keine Lust mehr auf die Ölpreis-Achterbahn?

KWB - KRAFT UND WÄRME AUS BIOMASSE GMBH
heizer 129,klar kannste da von mir schriftlich bekommen.
Dann will ich aber von dir das durch die hohen temperaturen die du mit 60° fährst auch eine schriftliche Bestätigung das alles palleti ist.
Alles Klar?
Warum wohl sind die meisten Wasserleitungen wohl zu?Ja genau hoher Ausfall des Kalks bei 60°C,hier sind dann wohl schon Wasseschäden vorprogrammiert.

Naja meine Kunde fahren jedenfalls sehr gut und energiesparend mit meiner Empfehlung.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge 120 Jahre alters has, welche heizung??? Johanna3 Haustechnik: SHK 1 21.05.2012 19:45 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizung richtig einstellen oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 01.04.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen