Moin,
im Grunde ganz simpel:
Beispiel athmosphärischer Gaskessel
Ist die Solltemperatur untersschritten, bekommt das Steuergerät (Feuerungsautomat) den Befehl zu zünden.
Infolge dessen wird die Zündung aktiviert (Glühzünder brauchen etwas) und bei positiver Rückmeldung von der Zündung der Zündgasweg freigegeben.
Wird das Zündgas gezündet erfolgt über den Flammwächter (ionisation, Thermoelektrisch, [bimetall]) die Rückmeldung an den Gasfeuerungsautomat, der daraufhin den Hauptgasweg freigibt. Oft werden durch die erzeugte Spannung an der Zündflamme das Magnetventil für den Zündgasweg und den Hauptgasweg offen gehalten.
Auf jeden Fall gibt es ohne Zündungsrückmeldung keine Freigabe des Hauptgasweges.
Bei Gebläsekesseln wird ganz am Anfang das Gebläse gestartet, um die Verpuffung von Restgasen im Kessel auszuschließen.
Wenn du noch mehr über Sicherheitseinrichtungen oder Betriebsweisen wissen willst, kann ich dir entweder die einschlägigen Verordnungen empfehlen oder frag einfach deinen Fachinstalateur oder deinen Schorni.