Thema: Auslegung Erdbohrung falsch!?

Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

ich habe ein altes Haus modernisiert und bei dieser Gelegenheit eine WP installiert. Energieberater und Installateur haben einen Heizbedarf inkl. WW von 9500 kW/Jahr errechnet und eine WP Vaillant 10,2 kW ausgewählt; Leistungsfaktor 4,6 bei 35°Heizungstemperatur;Stromverbrauch 2,2 kW. Die Bohrfirma hat dann eine notwendige Bohrtiefe von 2x66m/58W/m festgelegt. Die Bodensituation wich beim Bohren deutlich von den angenommenen Gegebenheiten aus den geologischen Karten ab (z.B. Grundwasser soll bei ca. 10m - ist bei 44m; viele Karststellen; lockeres Gestein)

Nach Inbetriebnahme der WP Ende Januar ist die Temperatur der Sole innerhalb weniger Tage auf -5/-9° Vorlauf/Rücklauf abgefallen. Das Haus wurde nur mit elektrischer Zusatzheizung ausreichend warm - trotz milden Winters.

Die Bohrfirma berechnete nun eine weitere Bohrung von 66 m - auf unsere Kosten. Eine Garantie für die Leistung bzw. die Richtigkeit der Rechnung will sie nicht übernehmen.

Hat jemand mit einem solchen Fall schon Erfahrungen? Wie kann ich die noch notwendigen Bohrmeter errechnen? Wie sieht es rechtlich bei solchen Bohrungen aus - wer haftet bei nicht ausreichender Leistung?

Gruß
cosimo

Nach oben
machtnix
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Normlaerweise rechnet man Heizleistung 10,2kW abzüglich elektrische Aufnahmeleistung 2,2kW ist gleich Kälteentzugsleistung der Wärmepumpe 8,0kW.
Bei einer Tiefenbohrung gehen die meisten von 50Watt/m aus.
8000 Watt : 50W = 160m.
Dies ist allerdings nur ein Beispiel damit man ungefähr weiß wo die Reise hingeht.
Ein seriöses Bohrunternehmen übernimmt natürlich auch die Garantien für seine Leistungen,außerdem sollten die ja wohl ein Geologisches Gutachten machen bevor sie bohren.

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Was mich noch mehr beunruhigen würde, Du hast in diesem heurigen Winter nie die volle Heizleistung benötigen dürfen, denn sonst wäre Deine Heizung nicht korrekt ausgelegt. Wenn Du in einem normalen Winter von noch ca. 40% mehr benötigter Leistung ausgehst, und das auch noch über einem längerem Zeitraum, dann befürchte ich, dass nicht nur die Bohrung nicht in Ordnung ist.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
denkedran
*****
Benutzer-Profile anzeigen http://www.Piergalski.de XING Profil des Benutzers besuchen Antworten mit Zitat
Wie hoch ist der Soledurchsatz durch den Kollektor ?

Wie hoch ist die Differenz zwischen Soleeingang und Soleausgang ?
Diese Differenz sollte nicht mehr als 4k betragen.
Ansonsten ist die WP nicht Schuld daran.

Hier werden die meisten Fehler gemacht.

Gruß Denkedran

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
machtnix hat Folgendes geschrieben:
Ein seriöses Bohrunternehmen übernimmt natürlich auch die Garantien für seine Leistungen,

D.h. aber nur das die durchführung (Bohrtiefer, verpressung Ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Nicht das eine entzugsleistung pro m vorliegt.
machtnix hat Folgendes geschrieben:
außerdem sollten die ja wohl ein Geologisches Gutachten machen bevor sie bohren.

Haben sie doch, jedoch nur Aufgrund von Verhältnissen der nächsten verfügbaren Bohrungen. Evtl. wäre es sinnvoll gewesen das das Bohrunternehmen schon während der Bohrung auf geänderte verhältnisse hinweist. Aber die Gestattungen der unteren Wasserbehöhrte wird vermutlich aufgrund der erwarteten Grundwasserschicht nur eine Genehmigung zu der berechneten Bohrtiefe genehmigt haben. Jede Meter mehr muss damit neu genehmigt werden

Nach oben
fdl1409
*****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hört sich wirklich übel an.
Wenn es wirklich an der Geologie liegt dann wird auch eine dritte und vierte Bohrung keine Abhilfe bringen.
Gib und doch mal mehr Info. Du hast 2 Bohrungen 66m. Welcher Abstand zwischen den Bohrungen? Doppel-U mit 32x3? Welche Solekonzentration?
Wie war die anfängliche Temperatur?
Kannst du uns sagen wieviele Betriebsstunden die WP hat und wieviel der Heizstab?
Wie ist die hydraulische Anbindung? Hast du einen Sammler, an dem du jede Sonde einzeln absperren kannst? Ist die Anlage ordentlich entlüftet worden?
Wie sind die Bohrlöcher verfüllt worden? Bentonit?

Es könnte noch sein daß ein Fehler vorliegt wie falsche Verschaltung der Sonden, falsche Entlüftung u.a. Eine derart tiefe Soletemperatur nach nur wenigen Tagen ist eigentlich undenkbar.

Was steht denn in deinem Vertrag mit der Bohrfirma? Gibt es irgendwelche schriftlichen Übereinkünfte über Entzugsleistungen o.ä.?

Frank

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ich vermute auch Fehler im Solekreislauf bzw, keine oder fehlerhafte Entlüfter.

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
hallo,

ganz aktuell hatte ich ein ähnliches Problem.

2 Bohrungen a 65m, dies vorausgeschickt.


Schon nach 10 Minuten Laufzeit der WP ging der Sole Vorlauf runter auf 2 Grad und der Rücklauf war bei -3

Nach weiteren 20 Min erreichte der Sole Vorlauf nur noch - 1 Grad und der Rücklauf ging auf -4 oder -5 zurück.

Ergebnis: die WP schaltete ab.

Zuerst dachte ich die Borhleute hätten da was nicht richtig zusammen gefügt. (Aus acht Rohren mach 2)

Eine weitere Entlüftung Spülung brachte nichts und ich wurde in meiner These bestätigt....

Dann machte man eine weitere Entlüftung mit einer separaten sehr leistungsfähigen Pumpe. Und siehe da, es kam viel Luft mit raus.

Naja, aktuell haben wir im Betrieb 6 Grad Sole Vorlauf und 2 Grad Rücklauf.


Entlüften ist das Schlagwort.

cu
frank

Nach oben
jojo40
****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://wsgro.de.vu Antworten mit Zitat
Hallo,

tja entlüften der Leitungen ist immer wieder ein Thema ...
sowohl bei Kollektoren als auch bei Erdsonden. Wobei Sonden oft beim Einbringen schon teilweise mit Wasser gefüllt werden, damit sie besser ins Loch "fallen". Wird dann hinterher die Sonde nicht mit dem nötigen Druck nacbefüllt, wird oft eine Luftblase mit durch die Leitungen geschoben.
Habe das gleiche Problem jetzt auch gehabt. Neue Entlüftungsventile an der höchsten Stelle angebracht, Pumpe über einen längeren Zeitraum im Kreis laufen lassen, und siehe da: es gingen noch über 30 Liter in die Sonden ...

Normalerweise muss die befüllende Firma ja ein Protokoll schreiben wieviel Liter sie eingefüllt haben.... aber (?) das ist genauso wie mit der Bohrlochverfüllung ... wie oben gelesen ... es werden einfach mehrere Paletten !! Bentonit mehr eingefüllt, aber keiner weis wo sie hingehen ...

Wie schon öfter von mir gesagt ... Bohrung und Verfüllung von einem unabhängigem Geologen begleiten lassen.
Wirkt Wunder --- auch beim Verhalten der Bohrfirmen !

Ein geologisches Gutachten vorher ist reine Geldverschwendung ! ... eine Prognose aus Werten vorheriger Bohrungen vielleicht ...

Und die von der Bohrfirma auszustellenden Protokolle genau überprüfen !

Aber z.Zt. sind die Hausbesitzer ja froh wenn sie überhaupt gebohrt bekommen ... und verlassen sich voll auf die Aussagen der Bohrfirmen ...

LEIDER !

Jo
http://www.wsgro.de.vu/...

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
jojo40 hat Folgendes geschrieben:
Ein geologisches Gutachten vorher ist reine Geldverschwendung ! ... eine Prognose aus Werten vorheriger Bohrungen vielleicht ...


Dem möchte ich energisch wiedersprechen. Gerade das geologische Gutachten hat uns vor einem teuren Bohrfehler bewahrt. Hätten wir uns auf deren Aussagen verlassen, hätten wir heute zwei Bohrungen statt nur einer und 70m mehr als nötig.

Ich meine Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Was aber das ursprüngliche Thema betrifft. Gibt es denn nicht die Möglichkeit mittels Vakuumpumpe das Rohr sozusagen zu besaugen, dann würde erst gar keine Luft in den Kreislauf kommen.

Salü

Hans

Nach oben
jojo40
****
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://wsgro.de.vu Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo

@Platteaubohrer

was sagt denn ein geologisches Gutachten ohne Probebohrung und mobilen Thermal Response Test aus ? wer kann denn in die Tiefe schauen ?
... frage mich wie du gespart hast ... beim Bohren sehe ich was los ist, nicht vorher ! Aber Ok

beim Füllen der Leitungen hilft eigentlch nur Absperrhähne möglichst nahe an der WP, eine (automatische) Entlüftung an höchster Stelle und über einen offen Behälter mit möglichst viel Druck im Kreis pumpen. Kreise erst einzeln entlüften, wenn Pumpe genug Druck hat zum Schluß alle zusammen.
Wenn WP angeschlossen die letzten Meter befüllen und dann erste VL und RL Absperrhahn öffnen.

Bis auf eine Fehlfüllung immer geklappt.

Gruß JoJo

_________________
www.wsgro.de.vu/...

Gespartes Wissen ist kein gespartes Geld !

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Auslegung Heizkörper giacomo Geothermie & Wärmepumpen 4 18.10.2011 19:34 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Auslegung Solaranlage wwwfkde Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 20.09.2011 12:47 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe bei FBH-Auslegung für e... Tobi82 Geothermie & Wärmepumpen 9 04.10.2010 09:42 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Auslegung der Heizung fuchs80 Geothermie & Wärmepumpen 4 07.04.2009 08:02 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ist so die WP-Auslegung OK? Ber13127 Geothermie & Wärmepumpen 9 27.03.2009 13:41 Letzten Beitrag anzeigen