Hallo zusammen,
da ich hier immer von solchen tollen Zahlen wie 1 kWh pro Tag lese (ich komme immoment nicht unter 5 kWh), habe ich als Anhang mal meine Daten ins Netz gestellt und würde gerne eure Meinung darüber hören den so schlecht finde ich die gar nicht.
Follgende Daten zu meiner Luft Wärmepumpe:
- 199 qm Fußbodenheizung inkl. Kellerräume
- 200 l Pufferspeicher
- 600 l Warmwasserspeicher (2 Erw. + 2 Kinder)
- Elco AEROTOP CS12i (12 KW)
Gruß idref2001
| Beschreibung: |
|
 Download |
| Dateiname: |
Verbrauchskontrolle Wärmepumpe.xHF.pdf |
| Dateigröße: |
11.76 KB |
| Heruntergeladen: |
1568 mal |
Nach oben
|
|
|
|
600l Speicher für 4 Personen. Badet Ihr permanent, denn das würde auch den hohen Verbrauch erklären. (Zum Vergleich wir haben, ebenfalls 2+2 Personen und haben einen 300l Speicher, der ohne Probleme ausreicht).
Wieviel Wasser benötigt ihr pro Tag?
Den 200l Pufferspeicher könntest Du problemlos rauswerfen, der ist überflüsig.
Der Wärmebedarf fürs Warmwasser ist zwischen 1 kWh (sparsam 1 x duschen täglich) bis 4 kWh (tägliches Vollbad) pro Tag und Person.
=> Falls Ihr extrem viel WW verwendet wären das 16 kWh Wärmebedarf.
Geteilt durch eine COP=3 (Wobei bei den jetzigen Temperaturen sollte bei eine LWP eine COP von 4-5 möglich sein) wären das max. 5,3 kWh pro Tag Stromverbrauch.
Daher erschrecken mich Deine Zahlen ein wenig. (Welche Temperatur ist eingestellt und habt Ihr eine Zirkulationsleitung).
Zum Vergleich: Wir kommen zur Zeit mit einem täglichen Stromverbrauch von 0,7-1,1 kWh aus.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
|
|
|
Pufferspeicher sollte bei einer LW-Wärmepumpe schon sein,
denn diese hat bei Tagestemperaturen einen höheren Wirkungsgrad als bei Nachttemperaturen.
Nach oben
|
|
|
|
Wenn ein Pufferspeicher, dann aber in einer sinnvollen Größe: 200l merkt man gar nicht. Um wirklich Energie vom Tag (wo die LWP besser läuft, die Frage ist nur ob die Speicherverluste nicht größer sind als der Gewinn und unnötig die Temperatur zu erhöhen ist sicher für den Verbrauch schlechter) für die Nacht zu speichern sind bei einer 12kW mehrere tausend l notwendig.
Mit 12kw heizt Du 200l fast jede Minute um 1 Grad auf. Was willst Du damit speichern?
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
Hallo roro,
ja es ist ein Neubau, die Heizung läuft immoment gar nicht.
- Pufferspeicher kann ich nicht rauswerfen der ist mit dem Warmwasser zusammen.
- Warmwasser habe ich so eingestellt das es nur einmal am Tag (Mittags) gemacht wird.
- Die hohen Anfangswerte liegen wohl an der Aufheitzphase sind anfang März eingezogen.
- Es sind 42 Grad WW eingestellt
- ja wir haben eine Zirkulationsleitung.
Gruß idref2001
Nach oben
|
|
|
|
Wie lange läuft die Zirkulationsleitung?
Versuch sie einmal abzustellen und sie Dir dann den Verbrauch an.
Die Wert im März stören mich nicht so sehr, sondern die Verbräuch im Juni (wo keine Heizung gelaufen ist).
Bisher 155 kWh, da hättest Du das Wasser bei normalen Verbrauch auch mit einem Durchlauferhitzer heizen können (und wärest auf das selbe Ergebnis gekommen). Ich habe im selben Zeitraum 33 kWh benötigt, und dass Ihr mehr als 4x soviel Wasser benötigt, kann ich an sich nicht glauben.
Frage: Überprüfen einmal, ob nicht der Heizstab mitläuft, und wie lange am Tag läuft die WP für die WW-Erzeugung überhaupt. Bei diesen Verbrauch müsste Sie 2-3 Stunden pro Tag laufen, und das ist zuviel.
Nächste Frage (hat wenig mit der WW-Erzeugung zu tun): Welche Heizlast wurde für Euer Haus berechnet, denn ein normal gedämmter Neubau mit knapp 200 qm sollte nicht 12kW benötigen sondern sich im Bereich von 8-9 kW einpendeln.
_________________ Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln
Nach oben
|
|
|
|
|
|
|
Hallo roro,
ich habe mich falsch ausgedrückt Puffer und WW sind in einem Behälter aber getrennt von einander.
-Zirkulationsleitung 5.30-9.00,11.30-13.30,16.00-22.00
-Meine Wärmepumpe steht laut Displey seit 21Std. hat aber seit gestern Abend 19.30 2KW Verbraucht.
Die anderen Daten suche ich noch raus.
Gruß idref2001
Nach oben
|
|
|
|
|
|
|
Laut HZ Bauer soll der über die WP gesteuert werden.
Nach oben
|
|
|
@ roro:
| Zitat: | | Bisher 155 kWh, da hättest Du das Wasser bei normalen Verbrauch auch mit einem Durchlauferhitzer heizen können (und wärest auf das selbe Ergebnis gekommen). Ich habe im selben Zeitraum 33 kWh benötigt, und dass Ihr mehr als 4x soviel Wasser benötigt, kann ich an sich nicht glauben. |
Deine 33 kWh kommen mir sehr spanisch vor. Eine 7kWh Anlage verbraucht pro Stunde Laufzeit ca. 2 kW. Nach Deinen Daten dürfte Deine Anlage nicht mehr als eine 1/2 Stunde pro Tag laufen (33 kWh für 27 Tage). Wenn es doch stimmen sollte, dann verrate uns bitte, mit welchen Einstellungen Du das bewerkstelligt hast.
Wir haben eine 7 kWh Grundwasser-WP und haben bis zum 25.06. einen Verbrauch von 92 kWh gehabt mit einer Gesamt-LZ von 37h.
Hochgerechnet kommen wir auf WW und Heizungskosten von ca. 12 € im Juni.
Grüße
Shark
Nach oben
|
|
|
|
Meine LWP läuft auch nur eine halbe Stunde pro Tag (da sie bei der jetzigen Temperaturen größer 25 Grad auch eine Heizleistung von über 11 kW hat). Im Sommer ist eine LWP einer Solepumpe überlegen, da dann die COP über 5 liegt. Im Winter sieht es dann anders aus, daher benötigt eine Sole-WP übers Jahr normalerweise etwas weniger.
Das ist auch der Grund wieso die Kombination Solar-LWP an sich sinnlos ist.