Thema: Multisplit-Inverter Klimaanlage sternförmig oder Bustechnik?

|

df2ss

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.05.2007,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
Hallo,
... soll hier in den Büroräumen eingebaut werden. 5 Innengeräte in Kassettendecke, ein Außengerät auf dem Dach.
Noch ein wandgerät innen, was im Winter alternativ (nur) zum Heizen verwendet wird.
Ich habe verschiedene Angebote.
der eine bietet Mitsubishi-HEAVY Geräte an, Bustechnik. Sagt, es gibt EINE Ringleitung Kühlmittel, geht von Gerät zu Gerät.
Der andere hat auch erst Bussystem angeboten.

Sagt aber jetzt, es geht auch billger, mit sternförmig am Außengerät angeschlossenen Innengeräten (die Geräte wären billiger, von den Leitungen wärs egal, zwar länger aber dünner). Nachteil nur, man kann nur soviel Inneneinheiten anschließen wie am Außengerät maximal vorgesehen. LG hat er angeboten, wäre in der Qualität vergleichbar mit Mitsubishi.

Stimmt das alles so, was raten die Profis?
DANKE!
Volkmar

Nach oben
denkedran

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006, Wohnort: 85077 Manching
Beiträge: 384
Benutzer-Profile anzeigen http://www.Piergalski.de XING Profil des Benutzers besuchen Antworten mit Zitat
Schau mal unter www.vdkf.de... nach, ob es sich bei den Anbietern um Kälte-Klima -Fachbetriebe handelt.

Gruß Denkedran

Nach oben
TheK

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 29.04.2007,
Beiträge: 78
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ich denke, es wäre billiger, statt eine Klimaanlage einzubauen, einfach die Quelle der Erwärmung abzustellen - inzwischen gibt es ja Fenster, die zu viel Wärme nicht mehr durch lassen und innen heizt heute idr. auch kein Röhrenmonitor mehr mit Wink

Nach oben
df2ss

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.05.2007,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
@ denkedran: guter Tip, gemacht, einer von den kandidaten war drin.

Ursache abstellen: netter Rat. Nur dann müssen wir unsere EDV/Drucker/Kopierer abschalten... daß die Wärme NICHT durch die Fenster reinkommt haben wir schon gemessen.

Aber kann evtl. jemand zu meiner eigentlichen Frage Stellung nehmen?
Volkmar

Nach oben
TheK

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 29.04.2007,
Beiträge: 78
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
df2ss hat Folgendes geschrieben:
Ursache abstellen: netter Rat. Nur dann müssen wir unsere EDV/Drucker/Kopierer abschalten... daß die Wärme NICHT durch die Fenster reinkommt haben wir schon gemessen.


Also geht es. Heutige EDV wird ja bekanntlich immer effektiver..

- Röhrenmonitore raus (spart pro Stück 80-100W)
- veraltete Rechner mit intel Pentium 4 oder AMD Athlon XP-Prozessor raus
- den Rechnern in Zukunft nachts knallhart den Strom abstellen (und den Druckern sowieso).

Bei einem Dämmung nach EnEV dürfte ein einziger Röhren-Monitor zu einer Raumerwärmung von 10K auf 2m² führen - oder meinetwegen auch 2K auf 10m² (wohl eher die typische Verteilung von den Dingern). Die Abwärme veralteter PCs hat ähnliche Größenordungen...

Nach oben
denkedran

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006, Wohnort: 85077 Manching
Beiträge: 384
Benutzer-Profile anzeigen http://www.Piergalski.de XING Profil des Benutzers besuchen Antworten mit Zitat
@df2ss

Ich würde dem System VRF Mitsub... den Vorzug geben. Diese Anlage kann mit bis zu 130% an Leistung an Innengeräten jederzeit nachgerüstet werden.

Mit derartigen Anlagen beheizen wir im Winter durchgehend die Produktionsräume, welche im damit Sommer klimatisiert werden.

Das ist eine LUFT LUFT WÄRMEPUMPE diese Anlagen dürfen auch mit dem günstigen Wärmepumpentarif betrieben werden.
Sperrzeiten gibt es im Sommer nicht, diese sind aber auch im Winter nicht störend.
Gruß Denkedran

Nach oben
df2ss

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.05.2007,
Beiträge: 3
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
sorry für die Auszeit... war im Urlaub.
Lieber TheK, wir haben längst keine Röhren mehr und recht moderne Rechner. Nur zuviele PCs/Kopierer/Drucker etcetc in nem kleinen Raum... nützt nix, die K-Anlage kommt rein.

@ denkedran:
Mitsub. geht leider nicht.
Wir wollen nämlich was pfiffiges machen:
- Außengerät 15KW
- im Bürobereich 15KW (nur) zum Kühlen verbauen
- im Lager (da ists im Sommer kühl genug) 7-10KW NUR zum Heizen im Winter verbauen
und alternativ betreiben, im Sommer die Kühldinger, im Winter das Heizgerät.

...und das sagt der Mitsub-Fachbetrieb, das geht nicht. Das Außengerät merkt daß mehr Innengeräte als erlaubt angeschlosssen sind und meckert. Egal ob die alternativ betrieben werden. Der hat extra nochmal beim Hersteller nachgefragt, GEHT NICHT.

Der andere mit den LG-Dingern sagt es geht mit LG (und der sternförmigen Verdrahtung).
Also wirds das wohl werden... und den WP-Tarif sollten wir ja trotzdem bekommen, ist ja schließlich auch ne Luft-Luft-WP.
Richtig?
Danke
Volkmar

Nach oben
brunodim

Erfahrung:
Anmeldedatum: 10.06.2009,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
schau mal hier mobile Klimageräte...mobile Klimageräte udn sonstige Klimageräte von LG. Hab emir dort vor ein paar Tagen einen Monosplit-Inverter bestellt bin vollkommen zufrieden.

Nach oben
denkedran

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 22.06.2006, Wohnort: 85077 Manching
Beiträge: 384
Benutzer-Profile anzeigen http://www.Piergalski.de XING Profil des Benutzers besuchen Antworten mit Zitat
ANZEIGEHeizung - Solar - Sanitär - Elektro
Der Winter kommt
Neue Holzheizung


ZWS Zukunftsorientierte Wärme Systeme GmbH
@ denkedran:
Mitsub. geht leider nicht.
Wir wollen nämlich was pfiffiges machen:
- Außengerät 15KW
- im Bürobereich 15KW (nur) zum Kühlen verbauen
- im Lager (da ists im Sommer kühl genug) 7-10KW NUR zum Heizen im Winter verbauen
und alternativ betreiben, im Sommer die Kühldinger, im Winter das Heizgerät.

...und das sagt der Mitsub-Fachbetrieb, das geht nicht. Das Außengerät merkt daß mehr Innengeräte als erlaubt angeschlosssen sind und meckert. Egal ob die alternativ betrieben werden. Der hat extra nochmal beim Hersteller nachgefragt, GEHT NICHT.

Geht nicht gibt es nicht.

Wir arbeiten mit www.kaut.de... wahrscheinlich wissen die über ihre Produkte besser Bescheid, in der Anwendung.

Gruß Denkedran

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge hilfe gesucht: inverter stromaggregat oakgast Diskussionen zu Objekten 0 08.05.2012 19:59 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge New Energy in Husum sollte in Husum b... weidmann Energiepolitik & Umweltthemen & Klimaschutz 0 14.04.2012 09:37 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Kombispeicher oder Solar+Wärmespeiche... blautoto81 Haustechnik: SHK 0 13.04.2012 08:27 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge wassergeführte FBH oder nur E-FBH zum... iensugraphy Haustechnik: SHK 1 23.03.2012 12:56 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge 12 KW oder 14KW LWP bei 11,1KW Hzl? Kawa Geothermie & Wärmepumpen 3 23.03.2012 09:46 Letzten Beitrag anzeigen