Hallo,
ich bin neu in diesem Forum. Wir beabsichtigen in diesem Jahr ein Haus mit einer WF von über 200qm zu bauen.
Heizen wollen wir mit einer Luft/Wasser Wärmepumpe.
Kann mir jemand von Euch etwas über die Stromkosten für solch eine WP sagen. Wer hat Erfahrungen über min. 3 Jahre mit solch einer WP??

Insbes. interessiert mich:
-natürlich der jährliche Stromverbrauch von mehreren Jahren mit kalten Wintern
-evtl. notwendige Reparaturen
-wird es ausreichend warm im Haus
-Positives und Negatives zur WP
-spielt die Wohnfläche (immerhin über 200qm) überhaupt eine Rolle

Oder rät mir vielleicht jemand von so einer Pumpe ab???
Für entsprechende Antworten und Info´s wäre ich dankbar.

Schöne Grüße
SL

Nach oben
Legna
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo.

Ich habe von denkedran hier den Tip der Klimadatenbank bekommen.
http://www.energieportal24.de/forum//topic,6358,-klimadaten-tabelle.ht...

Habe eine Excel-Tabelle erstellt um die Daten zu analysieren.
Diese Stationen werden angeboten:
Helgoland
List auf Sylt
Schleswig
Westermakelsdorf
Hamburg-Fuhlsbüttel
Schwerin
Rostock-Warnemünde
Greifswald
Emden-Flugplatz
Bremen
Neuruppin
Münster/Osnabrück
Hannover-Langenhagen
Magdeburg
Potsdam
Berlin-Tempelhof
Lindenberg
Düsseldorf
Kahler Asten
Fritzlar
Leipzig-Schkeudiz
Dresden-Klotzsche
Görlitz
Aachen
Nürburg-Barweiler
Meiningen
Erfurt-Bindersleben
Fichtelberg
Trier-Petrisberg
Frankfurt/Main Flughafen
Würzburg
Bamberg
Hof
Saarbrücken/Ensheim
Karlsruhe
Stuttgart/Echterdingen
Nürnberg
Straubing
Augsburg
München/Flughafen
Konstanz
Kempten
Zugspitze
Hohenpeissenberg

Wenn Du mir sagst welche in Deiner Nähe ist, dann kann ich die Exceltabelle hier posten.

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Ohne Daten über den Haus wird es schwer sein, die sinnvolle Aussagen zuu geben.

Ich beheize 185 qm (FBH max. 32 Grad VL-Temperatur) inkl WW für 4 Personen mit einer LWP-Pumpe zwischen 2500 kWh (warmer Winter so wie heuer) bis 3500 kWh (letzter Winter) pro Jahr, und bin mit meiner Pumpe sehr zufrieden.

Reperaturen: bisher keine
Temperatur: Bad 24, Wohnbereich 21-22, Rest 20 Grad

Wichtig wäre zu wissen.
1.) Benötigte Heizleistung
2.) Art der Temperaturabgabe (eine LWP ist an sich nur sinnvoll bei einer Niedrigtemperaturheizung)

Die Größe des Hauses ist weniger ein Problem.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Hallo steloni!

Vielleicht hilft dir diese Dokumentation (Energiesparhaus KfW 40) zu einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe weiter>>
http://www.energie-effizientes-haus.de/html/energieverbrauch



Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 09.11.2007 10:21, insgesamt einmal bearbeitet

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Info´s!

@Legna
Also wir bauen in 54647 Dudeldorf. Das ist bei Bitburg/Wittlich/Trier.
Daher wären die Daten von Trier-Petrisberg wohl maßgebend.

@roro
Heizen wollen wir auch über Fußbodenheizung.
Benötigte Heizleistung liegt bei ca. 10-12 KW. Genaueres liegt mir noch nicht vor.
Wie lange hast du nun deine LWP und wie kalt war es in dem von dir gegannten Winter?

@Thomas Heufers
Da wir kein KFW40 Haus bauen sind diese Zahlen doch sicher nicht sehr repräsentativ für uns, oder?

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Hallo steloni!

Über den Einsatz der Wärmepumpe sollte man bereits in der Bauplanung Gedanken machen. Grundsätzlich ist ein geringer Energiebedarf des Gebäudes eine der Voraussetzungen für den Einsatz der Wärmepumpe.
Wenn die Gebäudeplanung gut ist und das Heizungssystem darauf ausgerichtet ist, dann kann man einen sehr niedrigen Energieverbrauch des Gebäudes erreichen.
Am Anfang steht ein Wärmebedarfsnachweis für dein Bauvorhaben, in ihm werden die Gebäudeparameter und die Haustechnik aufgenommen und bewertet. Dann kannst du dir in etwa ein Bild machen, wo dein Energieverbrauch liegen wird.
In einem Energiesiegel (vgl. Energielabel) kann man einen Vergleich zu anderen Bauweisen ablesen. >>
http://www.energie-effizientes-haus.de/html/niedrigstenergietechnik.html#Energiesiegel



Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...


Zuletzt bearbeitet von Thomas Heufers am 09.11.2007 10:25, insgesamt 2-mal bearbeitet

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
10-12 kW für über 200qm klingt nicht schlecht, (wir haben 7kw bei 185qm) wichtig wäre eine genaue Heizlastberechnung und eine Auslegung der FBH auf max. 35 (besser 30) Grad VL-Temperatur.

Wir betreiben die WP nun das 3. Jahr. In dem langen Winter gab es Temperaturen bis -15 vor allem hatten wir eine Schneedecke bis Ende März.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe seit letzten August eine LWPW (Stiebel WPL 13). Der Stromverbrauch ist m. E. SEHR hoch, so dass ich mich noch mit Stiebel in Verbindung setzen werde und darüber berichte, hier aber erst ein paar Eckdaten die mir gerade im Kopf sind:
180 qm beheizte Fläche
gebaut mit Bisotherm 0,10
3 Personen
Warmwasser 45°C (nur Abends und morgens, ansonsten Absenkung auf 35°)
Verbrauch vom 20.10.06 bis heute: 4900 kWh, rund 31 kw/d bei einem milden Winter
Ort: Saarburg (Steloni: also in der "Nähe")

In den letzten Tagen fahre ich die Heizung auf Sommerbetrieb, dabei benötigt sie aber auch noch um die 15-20 kw am Tag, sprich bis 2,50 €.

Vielleicht bedien´ ich das Ding aber auch falsch und jemand weiß einen Rat?

Peter

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zum Vergleich: ich habe im selben Zeitraum 1900 kWh benötigt, wobei Dein Verbrauch wirklich sehr hoch ist, da Du von der Leistung (7 kW) eine ähnliche Pumpe hast wie ich (Siemens LA7M).

Die Pumpe muss ja im Winter fast die ganze Zeit gelaufen sein. (In den letzten Tagen hatte ich einen Verbrauch zw. 2 und 6 kWh/d).

Mit welchen VL-Temperaturen arbeitest Du bei Deiner Heizung.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo roro!,
Ich schaue morgen mal genau rein, dann geb´ich die Werte durch. Was ich gerade noch weiß ist, dass ich die Heizkurve auf 0,52 eingestellt habe wobei mir die WP bei 0°C einen Vorlauf von 27° C liefert. Die Frage ist aber wahrscheinlich, welcher Vorlauf damit gemeint ist: Der, der von der WP in den Puffer geht oder der, der vom Puffer in die Fußbodenheizung geht. Mehr morgen.

Peter

Nach oben
roro
*****
Benutzer-Profile anzeigen AIM-Name Antworten mit Zitat
Zitat:
Der, der von der WP in den Puffer geht oder der, der vom Puffer in die Fußbodenheizung geht.


Das sollte die selbe sein, sonst fährt Deine WP nicht sonderlich gut. Ich hoffe wohl, dass Bufferspeicher für die FBH-Heizung und WW-Speicher getrennt sind, sonst weiß ich schon, wieso Deine WP nicht gut arbeitet.

WP und FBH hat entweder keinen Bufferspeicher (sondern nur einen WW-Speicher und die FBH wird direkt von der WP gespeist) oder einen getrennten Speicher für FBH und WW. Die Methode mit den Schichtspeichern ist der Ruin für jede WP.

_________________
Der günstige Webhoster (Gratis Webspace)
Free Webforum
Online-Wichteln

Nach oben
Legna
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo.

Habe hier die Daten als Excel Tabelle.

Es war 4 x seit 01.01.91 2 m über dem Boden kälter als 10 Grad, das spricht doch für einen LWP.
Temp 5 cm 2 m
-7 129 22
-10 29 4
-15 1 0
-20 0 0



Wetterdaten trier-petrisberg.rar
 Beschreibung:
Klimadaten

Download
 Dateiname:  Wetterdaten trier-petrisberg.rar
 Dateigröße:  168.5 KB
 Heruntergeladen:  285 mal


Nach oben
Legna
****
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Heizen mit Erdwärme

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo Lars22.

Hier ist die Tabelle Leipzig-Schkeudiz.

Grüße

Legna

P.S.

Hallo Lars22.

Leider darf ich nichts mehr hochladen, schade auch, ich wollte alle Klimastationen als Exceltabellen zur Verfügung stellen.
Habe sie Dir per Mail geschickt.

Grüße

Legna

Nach oben


Antwort für Gäste
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 

Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge BHWK einer Biogasanlage Nase56 Bioenergie: Biomasse 2 26.01.2012 20:59 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Nachträglicher Einbau einer Wärmepump... KTT Geothermie & Wärmepumpen 2 25.01.2012 08:49 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Warmwasserbereitung mit Sole-/Wasser-... roro Geothermie & Wärmepumpen 10 20.01.2012 12:35 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Stromverbrauch einer Wärmepumpensteue... americancocker Geothermie & Wärmepumpen 8 07.01.2012 12:31 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Wartung einer Wärmepumpe Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 4 02.01.2012 18:08 Letzten Beitrag anzeigen