Hallo Frank,
» Eine alleinige Versorgung ist schwierig da das Gelände zwar groß
» (ca.3000qm), aber verschiedene Höhenlagen und Bewuchs hat(Bäume, kleiner
» Bachlauf, Wege etc).
Dies müsste genauer betrachtet werden 600m² unterzubringen wäre sicherlich kein Problem
» Die Wasserfläche ist 8x4m=32qm, Tiefe ca.1,5m und der Normwärmebedarf
» wurde seitens HLS-Planer mit 50W je qm zzgl. 8KW für das Schwimmbad» angegeben, Summe ca. 28KW.
Das erscheint mir hoch müsste doch die Wärmepumpe dann mit ca. 50 KW dimensioniert werden.
50 KW würde eine Kälteleistung von 42KW bedeuten und 700lfm Bohrung (bei Normalen Grund 60W/m)
Bitte Norwärmebedarf prüfen!!!!
» Mann Könnte auch noch eine Kombination aus Tiefenbohrung und Fläche bewerkstelligen.»
ebenso auch eine thermische Solaranlage (für Pool sehr sinnvoll)
» Ist das regeltechnisch nicht aufwendiger als "Entweder/Oder"?
Wenn ein Kombispeicher das Zentrum ist können viele Heizmedien reinpuffern.
» Darf dann das Gelände ein Gefälle vom Haus weg haben?
Das kommt auf die Technologie des Flachkollektors an.
Direktverdampfung z.B. darf innerhalb des Kollektors nur 1m Gefälle aufweisen. Bei S/W-Anlagen ist das Gefälle egal.
Mit freundlichen Grüßen
SilvioNasdala@t-online.de