Hallo!

Vor zwei Tagen ist Vormittags unsere Heizung ausgefallen!
Meine Mutter hat sie dann wieder angestellt(den Ein/Aus Knopf auf Aus und wieder auf An)
Dann lief sie wieder... nur das die Heizkörper auf einmal unglaublich warm wurden. Die Hand konnte man nicht mehr lange dran halten.
Wir haben dann an den Heizkörpern die Temperatur runter gedreht.
Gestern wurde morgens aber dann auf einmal das Wasser am Waschbecken, Dusche usw. nur lauwarm! Daraufhin haben wir die Heizung ein paar mal an und wieder aus gemacht. Seit dem gibt es wieder warmes Wasser am Waschbecken, jedoch werden die Heizkörper nicht mehr warm! Crying or Very sad
Es ist mittlerweile sau kalt hier Confused

Mein erster Verdacht viel auf den Aussentemperatursensor!
Den habe ich daraufhin sauber gemacht. Jedoch hat das nicht viel gebracht. Vorlaufteperaturanzeige und Rücklauftemperaturanzeige sagen beide das Wasser sei ~30° (Das sind beide Thermometer und nix Digitales) Wenn ich die Rohre anpacke sind diese jedoch kalt.

Techniker soll zwar kommen... aber jedoch erst morgen Abend... bis dahin sind wir hier erfroren Wink

Hat jemand eine Ahnung wie ich testen kann, ob die Temperaturmesser funktionieren? Oder kann vlt. eine Umwälzpumpe kaputt sein?!

Vielen Dank schonmal im Voraus!

...
...
...

Nach oben
Stephan Ostermann

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 05.01.2006, Wohnort: Sehnde / Niedersachsen
Beiträge: 466
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.as-solar.com Antworten mit Zitat
Hallo...

Als erstes muss der Druck erhöht werden. (Bild 2) Der rote Strick gibt im Manometer den Sollwert an! Smile

Die Pumpe kannst du überprüfen, indem du einen Schraubendreher an die Entlüfterschraube hältst und dein Ohr an das Griffende - Stickwort Übertragungsgeräusche.

_________________
Grüße vom

AS Solar Kundendienst

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Vielen Dank schonmal für deine Antwort...
Folgendes:

Wie erhöhe ich den Druck? ^^

Die Pumpe aus Bild 2 hat 3 Stufen(eingestellt ist 2)
Wenn ich mein Ohr dranhalte oder mit dem Schraubenzieher, dann läuft sie ganz leise... also ich muss schon mein Ohr dranhalten... Bei 1 das selbe...
Stell ich sie auf 3 hört man sie ganz deutlich auch auf Entfernung...

Drehe ich den Rücklaufhahn zu, dann dreht die Pumpe schneller und der Druck sinkt! Ist das normal?

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich ist dein Ausdehungsgefäß defekt.
Wasserdruck nachfüllen,auf ca. 1,5 bar.
In der Mitte der Pumpe befindest sich eine Schraube,diese mal lösen und vorsichtig mit dem Schraubendreher hineinfühlen,dann solltest du eigentlich fühlen ob sich die Welle bewegt oder nicht.
Mit dieser Schraube kannst du notfalls die Pumpe entlüften.

Nach oben
Stephan Ostermann

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 05.01.2006, Wohnort: Sehnde / Niedersachsen
Beiträge: 466
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.as-solar.com Antworten mit Zitat
Tja das Druckerhöhen ist einfach:

Gartenschlauch zwischen Wasserhahn und Befüll-Hahn (KFE-Ventil)

Zuerst am Wasserhahn anschließen, leicht aufdehen und wenn es aus dem Schlauch läuft, diesen abknicken und erst dann am KFE-Ventil festschrauben. So kommt keine unnötige Luft in das System.

Eine Pumpenzange ist meist erforderlich - handfest reicht nicht.

Wenn der Rücklauf zugedreht wird, versucht die Pumpe natürlich weiterhin den Umlauf hin zu bekommen. Die Stufe 2 sollte ausreichen - vor allem wenn es vorher ging. Sie darf nur nicht auf 1 gestellt werden, da sie sich sonst festsetzen kann.

_________________
Grüße vom

AS Solar Kundendienst

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Die andere Pumpe in Bild 3 unten, bewegt sich übrigens garnicht:
Weder auf Stufe 1, 2 noch 3...

Achso und wo ist da das (KFE-Ventil) bzw. der Befüll-Hahn ? Rolling Eyes

Übrigens: unterhalb des roten Kästchens(unter der Pumpe) aus Bild 2 sind die Rohre warm bzw. heiss; darüber ist alles kalt...
und an der Heizung leuchtet nur die Heizkreis 2 Lampe!?

Nach oben
Stephan Ostermann

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 05.01.2006, Wohnort: Sehnde / Niedersachsen
Beiträge: 466
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.as-solar.com Antworten mit Zitat
Hallo...

das KFE-Ventil ist unterhalb der Anschlussrohre des Kessels.

Die Pumpe die nicht läuft Smile dürfte beim Brauchwasserladen anspringen. Dreh doch den WW-Hahn auf und lass es heiß laufen. Dann muss der Kessel ja in die WW-Bereitung gehen.

Wenn das rote Kästchen namens Mischer bzw. Mischermotor kaputt ist oder der Außenfühler mist anzeigt, wird dieser im geschlossenen Zustand sein. Irgendwo an dem Ding ist eine Möglichkeit diesen auf "Hand" zu stellen. Dann kann der Mischer per Hand aufgestellt werden. (Siehe schwarzes Knöpfchen) -> Das passt übrigens zu deinen ersten Beobachtungen.

Als Tip nebenbei - investiere mal in Isolierung für die Rohre.

_________________
Grüße vom

AS Solar Kundendienst

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Ich habe gestern Abend eigentlich nichts mehr gemacht und bin schlafen gegangen... Jetzt stehe ich heute morgen auf und die Heizkörper sind warm!
Wie ein Wunder!
Bin dann in den Keller gegangen und auch der Druck war wieder oben, jedoch etwas höher als die normalen 1,5 bar; demnach hab ich das Ventil zum Druckdingsda etwas aufgedreht, das der Druck genau bei 1,5 stehen bleibt!

Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen: dieses rote Mischerkästchen mit dem schwarzen Knopf, was hat das genau für eine Aufgabe?

@ Stephan Ostermann: Werde mich um Isolierung kümmern!
Muss man dabei noch irgendwas beachten, beim Isolieren oder gibts da große Qualitätsunterschiede?

Vielen Dank nochmal für alle Antworten!

Nach oben
Stephan Ostermann

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 05.01.2006, Wohnort: Sehnde / Niedersachsen
Beiträge: 466
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.as-solar.com Antworten mit Zitat
Hallo...

Na dann sieht das wirklich nach dem Ausdehnungsgefäß aus.

Entweder ist die Membran defekt oder einfach kein Druck mehr drauf.

Dein Installateur weiß dann was zu tun ist.

_________________
Grüße vom

AS Solar Kundendienst

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Also langsam wirds echt komisch...
Gestern morgen und den Tag lang ging alles super...
Seid gestern Abend wurde dann das Kranwasser nicht mehr warm!

Der Druck schwankt momentan zwischen 1 und 1,5 bar

Die Heizkörper erscheinen mir momentan zu warm...(Vorlauftemperatur: 80°; Rücklauftemperatur: ~70°) oder ist das normal?

Kann das denn an dem Ausdehnungsgefäß liegen?
Manchmal gehts, manchmal wird die Heizung nicht warm, dafür aber das Kranwasser, manchmal wird die Heizung warm aber nicht das Kranwasser!
Das kanns doch nicht sein!?
Als das Gestern funktionierte hab ich den Techniker natürlich abbestellt...
Ich dussel!

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Das liegt sicher nicht am ADG,könnte vielleicht ein Wackler auf der Platine sein.
Die Vorlauftemperatur ist natürlich viel hoch.
Auf 60° begrenzen.
Eventuell die Heizkurve runter.
Ist vielleicht doch die Speicherladepumpe defekt?

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Jetzt ist wieder die Heizung warm... ~70°
Aber warmes Wasser gibt es nicht mehr:
Und zwar weil im Speicher kein warmes Wasser mehr drin ist!

Wenn ich jetzt hingehe und die Heizung aus und wieder an stelle,
Wird das Brauchwasser erhitzt!...
Nicht aber der Heizkreislauf Sad

Ist vlt. irgendwas falsch eingestellt:

...

...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wie gesagt,eventuell Wckler auf Platine,Umwälzpumpe defekt,Fühler defekt.
Da du anscheinend überhaupt keine Ahnung von heizung hast,solltest du wohl mal einen Fachmann beauftragen.Sonst wird das nix.
Hier Tips zu geben ist wie rumstochern im Nebel.

Nach oben
Recounter

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 15.02.2007,
Beiträge: 7
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Joa ist ja richtig!

Dann nochmals Danke an alle für die Tipps!

Momentan läuft sie auch wieder! Sollte wieder was sein, wird sich ein Fachmann drum kümmern!

Nettes Forum und viele nette Leute hier!

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge 120 Jahre alters has, welche heizung??? Johanna3 Haustechnik: SHK 1 21.05.2012 19:45 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizung richtig einstellen oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 01.04.2012 16:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Zählt eine KWL mit WRG als Heizung? oakgast Bauen: Energiesparendes Bauen 2 05.03.2012 21:37 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Luft Wasser wärme Pumpe Memo Geothermie & Wärmepumpen 4 29.02.2012 20:25 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Warmwasserbereitung mit Sole-/Wasser-... roro Geothermie & Wärmepumpen 10 20.01.2012 13:35 Letzten Beitrag anzeigen