Thema: Dunstabzugshaube an die kontrollierte Wohnraumbelüftung?

|

feykir

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.12.2006,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEGesünder wohnen - besser leben!
SCHRAG Lüftungskomplettsystem recoSYS 250 S

SCHRAG Heizungs-Lüftungs-Klima Technik GmbH & CO. KG
Hallo zusammen,

mein Haus wird wohl eine kontrollierte Wohnraumbelüftung bekommen. Damit kommt eine Dunstabzugshaube mit Ableitung nach außen nicht in Frage. Ich würde die Gerüche etc aber gerne aus dem Raum heraus leiten (offene Küche). Kann ich die Dunsabzugshaube auch an die kontollierte Belüftung anschließen, oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?

Danke für die Hilfe!


feykir

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Muß man mit einem Schaltrelais koppeln,solange die Dunstabzugshaube in Betrieb ist,geht halt keine kontrollierte Wohnraumlüftung.

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Hallo!

Wenn Sie den Küchendunst mit eine Umluftanlage (bei kontrollierter Wohnraumlüftung) abführen, ist eine Filterung beim nächstliegenden Abluftventil zu empfehlen.
Hier gibt es Filtersysteme mit einem Metallfilter und geringem Ansaugwiderstand, der Metallfilter kann von Zeit zu Zeit einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

An der Dunstabzugsanlage mit Umluftfunktion kann aber auch ein zusätzlicher Filterbeutel für Feinstfilterung aufgesetzt werden.


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
SLB

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 11.12.2005, Wohnort: 74626 Bretzfeld
Beiträge: 27
Benutzer-Profile anzeigen http://www.bauweise.net AIM-Name Antworten mit Zitat
eine motorgesteuerte Fortluftklappe setzen und die Dunstabzugshaube bzw. den Küchendunst (wenn es keine Umlufthaube sein soll, was ich nicht verstehen kann Smile nach draussen führen. Alternative wäre eine gute Umlufthaube eines namenhaften Herstellers mit guten Aktivkohlefilter zu verwenden, das spart viel Steuertechnik.

Nach oben
Michael R.

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 01.01.2007,
Beiträge: 135
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Also ich würde dir eine gute Umlufthaube empfehlen, die einen mittleren Luftdurchsatz und einen großen Metallfilter hat. Den Kohlefilter kannst dir sparen, die sind teuer und arbeiten wirklich nicht lange effektiv. Wichtig ist, das du das Fett aus der Luft bekommst, darum einen guten Metallfilter.
Dann das Absaugventil der KWL in der Nähe der Umlufthaube planen und dieses auch mit einem Filter (der regelmässig ausgetauscht wird) versehen.

Von einer Ablufthaube rate ich dir ab. Auch mit motorischer Klappe ist deine luftdichte Hülle geschwächt, von der Dämmung reden wir mal nicht.

Die Haube an die KWL anschließen geht auch nicht so richtig, weil du dann aufgrund der großen Luftmenge, die Gerüche durch die Abluftventile im ganzen Haus verteilst. Irgendwo hatte ich mal etwas gelesen, mit einer extra Leitung von der Haube bis zum Lüftungsgerät, aber das wird wohl den Kostenrahmen sprengen.

Gruß Micha

Nach oben
feykir

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 29.12.2006,
Beiträge: 10
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten.

Eine Umlufthaube möchte ich nicht so gerne haben, da sie sehr teuer im Unterhalt ist (Kohlefilter). Wenn ich nur einen Metallfilter habe, der das Fett aus der Luft entfernt, dann bleiben aber trotzdem die ganzen Gerüche im Raum... und das ist bei einer offenen Küche nicht so schön.

Die Möglichkeit mit dem Steuerrelais finde ich gar nicht so schlecht. Haube an, dann KWBL aus... mal schauen, was der Installateur dazu sagt...

Vielleicht hat ja auch noch jemand anderes eine gute Idee, oder Möglichkeit...

Danke

feykir

Nach oben
Nicole_Andre

Erfahrung:
Anmeldedatum: 17.01.2007,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEGesünder wohnen - besser leben!
Jetzt günstige Filtergeräte im Selbstbausatz bestellen!

SCHRAG Heizungs-Lüftungs-Klima Technik GmbH & CO. KG
Hallo,
wir haben 2005 gebaut und ebenfalls eine kontrollierte Be- und Entlüftung Heizungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmepumpe), Hersteller: NIBE Fighter. Dieses Heizsystem ist absolut empfehlenswert!

Wir haben eine Umlufthaube mit Metallfilter (Marke Neff) und es klappt alles super mit den Gerüchen. Zumals die Belüftungsventile der Heizanlage sehr gut arbeiten. Bei einem solchen Heizsystem ist die gesamte Luft des Hauses (145 qm) innerhalb von 2 Stunden ausgetauscht. Also wo ist das Problem?

Fazit: Klappt alles super und ist im Preis fast identisch mit einer normalen Ablufthaube. Metallfilter kann man in die Spülmaschine stecken. Bestens.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Schalter für Dunstabzugshaube HeizerThomas Erfindungen 2 01.03.2012 20:07 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Kontrollierte Be- und Entlüftung von ... iceman Haustechnik: SHK 1 05.10.2009 07:47 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kontrollierte Wohnraumlüftung wirklic... schamo15 Haustechnik: SHK 6 15.02.2009 21:13 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vergleich WP, Solarthermie, kontrolli... STBMS Geothermie & Wärmepumpen 2 14.04.2008 11:38 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Erdwärmeheizung oder kontrollierte Wo... wirzwei Haustechnik: SHK 11 18.12.2007 18:46 Letzten Beitrag anzeigen