Thema: OG bei Wärmepumpenbetrieb mit Fußbodenheizung kalt.

|

jessy0707

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 26.12.2006, Wohnort: potsdam
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWir geben Energie fürs Leben!
Keine Lust mehr auf die Ölpreis-Achterbahn?

KWB - KRAFT UND WÄRME AUS BIOMASSE GMBH
Hallo,

ich habe Franks hervorragenden Erläuterungen zum Problem der Erdwärmepumpe von Matthias verfolgt.

Hier schreibst er ua. dass der hydraulische Abgleich nicht in Ordnung ist. Aus diesem Grunde wende ich mich an Frank und das Forum.

Wir haben ebenfalls eine Erdwärmepumpe in einem neu gebauten Doppelhaus mit zwei Etagen. Komplett mit Fußbodenheizung.

In unserem OG wird es ausser im Bad nicht warm. Ich vermute nun, dass auch bei uns der hydraulische Abgleich nicht stimmt. Kann dieser denn bei Fussbodenheizungen auch eingestellt werden? Im EG gibt es mit den Temperaturen nämlich keine Probleme.

Ich würde mich freuen, wenn ich hierzu kurz Eure Meinung hören könnte.

Unser Heizungsbauer eine örtliche Fachfirma mit Einweisung durch den Hersteller Junkers (Modell TM 75-1) meint es müsse sich erst alles einspielen und will die Heizkurve in der Feineinstellung verändern. Diese ist jedoch schon um 2,5 Grad nach oben korrigiert. Ansonsten haben wir eine Heizkurve von 2,8 eingestellt. 2,0 schafft lt. Regelungsskizze der Bedienungsanleitung bei 0 Grad 28 Grad Rücklauftemperatur. Aktuell soll Aus 32,7 Grad sein bei einer Außentemperatur von 3,3 Grad.

Ich glaube allerdings nicht, dass es an der zu geringen Rücklauftemperatur liegt und kalt genug ist es draußen jetzt auch. Der Stromverbrauch unserer Anlage liegt übrigens bei 30 Tagen (1 Monat Betrieb) bei 400 kw. Das ganze bei 100m² Wohnfläche und gerade mal 2 Personen Nutzung. Eine Energiebilanz für unser Haus wurde erstellt. Alle Räume, ausser die Bäder sollen 20 Grad erreichen. Oben schaffen wir aber nichtmal 19 Grad. Standard ist zwischen 17 und 18,5 Grad, bei voll aufgeregeltem Temperaturmessfühler im Raum.

Einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag noch.

Liebe Grüße

Falk

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Na klar geht das,mit einer Heizlastberechnung nach EN 12831 legt man die Heizast fest und berechnet natürlich den Verlegeabstand der FBH für die einzelnen Räume.
Dann kann man nämlich ganz genau berechnen wieviel Liter Wasser pro Minute durch diesen oder jenen Heizkreis fließen müssen.

Am Heizkreisverteiler wirst du hoffentlich Durchflußmesser haben.
bei den kleinen Räumen wie Gäste WC oder Arbeitszimmer kannste du es mal mit ca.1-1,5 Liter/min versuchen.bei den größeren Räumen kannst du dann mal 2l/min versuchen.
Um die Räume oben warm zu bekommen kannst du auch einfach mal den unteren Heizkreis an den Kugelhähnen komplett absperren,so das die ganze Energie in den oberen Heizkreis geführt wird.Dann sollte es zumindest oben mal ein wenig wärmer werden.Dann natürlich wieder aufdrehen.

Auf den Seiten vom Kollegen Bruno Bosy findest du jede Menge hilfreiche Tips:www.bosy-online.de

Nach oben
jessy0707

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 26.12.2006, Wohnort: potsdam
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
haben im Heizkreisverteiler auf jedem Rücklauf eine Art elektrisches Thermostatventil, was vermutlich mit den Raumtemperaturreglern verbunden ist.

Auf dem Vorlauf zu jedem Zimmer sind Gummimuffen. Wenn man diese abnimmt, kann ich einen Vierkant sehen, ähnlich wie beim Entlüftungsventil. Hier sind jedoch keine Einheiten definiert, was passiert, wenn in die eine oder andere Richtung gedreht wird. Hier kann ich bestimmt den Durchfluss regeln. Nur wie ich drehen muss ist mir halt nicht klar. Muss ich ausprobieren.
Komisch ist halt, dass der Badheizkörper im Bad oben und der Kreis im Bad warm wird, der Badheizkörper im Gäste WC, trotz Entlüftung fast gar nicht. Die Thermostatregler sind für den Durchfluss in beiden Heizkörpern auf 8 gestellt.
Das komplette abstellen des EG probiere ich mal aus. Wenns dann wärmer wird und ich wieder aufdrehe müsste es also klappen?

Nach oben
Thomas Heufers

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 21.07.2006, Wohnort: Detmold/Nordrhein-Westfalen
Beiträge: 1982
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.energie-effizientes-haus.de Antworten mit Zitat

Hallo jessy0707!

Ich halte diese Ferndiagnose nicht für empfehlenswert.
Setz dich mit deinem Handwerksbetrieb in Verbindung und lass ihn die Sache nachbessern.
Die Fragen sind häufig analagespezifisch, ein Anruf bei einem renommierten Hersteller sollte dir eigentlich weiterhelfen, die Techniker kennen ihre Anlagen.

Viel Erfolg!


Gruß

Thomas Heufers

_________________
KfW Effizienzhaus | Passiv- & Plusenergiehaus
Bauausführung | Projektierung | Energieberatung
05231-569596 + 0177-1648721
http://ecotec-energiesparhaus.de/...
http://ecotec-energiespartechnik.de/...
http://energiesparprojekte.info/...

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Mein Gott Herr Heufers,

was soll denn nun wieder dieser Blödsinn?Im Moment geth es nur darum das er die Bude warm bekommt aus.
Das der Kollege wohl nochmal kommen muß ist wohl klar.
Ich habe lediglich ein paar hilfreiche Tips gegeben wie man mit kleinen Handgriffen die Hütte über die Feiertage doch noch warm bekommen kann.

Typisch Architekt,mal wieder von nichts ne Ahnung.
Malen nach Zahlen eben,und hierfür soll man ein Studium brauchen?

Hier hat der Kollege Ahrendt mal ganz genau beschrieben wie man sowas macht:
http://www.ahrendt-solartechnik.de/heizung/SeFBHz02.htm...

Nach oben
jessy0707

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 26.12.2006, Wohnort: potsdam
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Danke erstmal für Eure Infos.

Haben heute nochmal das Installationsunternehmen da gehabt. Die haben aber nicht wirklich Ahnung und das auch gesagt. Machen zum ersten mal mit Wärmepumpen.
Er hat in den Vorläufen die Vierkantstellungen alle zugedreht und entsprechend der Längen der Leitungen mehr oder weniger aufgedreht.
Wollte schon wieder die Heizkurve um 4,5 Grad nach oben regeln. Da aber die gleiche Wärme wie unten auch oben ankommt (fühlbar an den Vorläufen im OG) kann es nur der Durchfluss oder die Thermostatregelung sein. Im EG hat er noch den Überlaufstrang im Volumen nach unten geregelt und auch die Volumina geprüft. Waren aber schon geringer eingestellt. Kann natürlich sein, dass jetzt die Heizung auf Fehler schaltet.
Das komplette zudrehen des EG hat übrigens gar nichts gebracht.

Den Heizkörper im EG fand er gar nicht toll, weil der ja einen frei wählbaren Vor-/ Rücklauf hat und daran würde es liegen. Er schaut ihn sich morgen nochmal an. Das kanns ja aber nicht sein, da dieser ein handelsübliches Produkt von Kermi (ICARO) ist und die Baufirma uns diesen auch selber angeboten hat. Das muss ja dann mit dem Installationsunternehmen geklärt sein, dass es hier keine Probleme gibt.

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
In welcher Rohrdimension wurden die FBH-Verteiler angeschlossen?
An den Heizkreisverteilern müssen Durchflussmengenmesser angebracht sein,ist dies nicht der Fall muß man den Hydraulischen Abgleich über ein Differenzthermometer einstellen,das kann allerdings eine ganze Weile dauern.
Was für eine Pumpe ist verbaut?Vielleicht eine elektronisch geregelte?
Wenn ja,raus damit und eine einfach Drei-Stufen Pumpe mit 6m Förderhöhe einbauen.

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Und noch etwas, laß dir bloß nicht einreden das an diesem einen Heizkörper liegt.
Wahrscheinlich sind das Pfeifeninstallateure die keine Ahnung haben von dem was sie bauen.
Da der Heizkörper ja nicht richtig warm macht,weil er eben auch mit der geringen Vorlauftemperatur der FBH auskommen muß kann dieser eventuell vom Keller aus angeschlossen worden sein,oder aber auch vom FBH Verteiler.
Am Heizkörper liegt es jedenfalls nicht.

Nach oben
fdl1409

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 02.12.2006, Wohnort: Bad Laasphe
Beiträge: 286
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Falk,

danke für die mail.
Von Fußbodenheizung hab ich nicht so viel Ahnung, aber es ist mit Sicherheit ein hydraulisches Problem. Das Heizungswasser ist mehr als warm genug, es kommt nur nicht dahin wo es gebraucht wird.
Machtnix hat dir schon einige sehr gute Tips gegeben, wundert mich sehr daß es oben auch dann nicht warm wird wenn unten alles abgedreht ist.

Der Tip mit dem hydraulischen Abgleich über Temperatur ist auch gut, so mache ich immer die Feinjustierung. Man kann nämlich rechnen soviel man will, im wahren Leben ist doch einiges anders. Habe mir zu dem Zweck eigens bei ebay ein Infrarot-Thermometer gekauft. Alls Heizkreise voll aufgedreht, dann muß bei richtigem Abgleich an jedem Heizkörper bzw Heizkreis die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf gleich sein. Bei FBH mußt du die Heizung aber erst einige Stunden einschwingen lassen, damit der Estrich ausreichend aufgeheizt ist.

Bei deiner Anlage hat der Heizungsbauer eindeutig eine Gewährleistungspflicht. Die Kennlinie höher zu stellen ist Quatsch. Du hattest bei 3° Außentemperatur schon 33° Rücklauf? Bei einer FBH?!?
Das ist viiieeel zu hoch, meist legt man die Dinger doch auf 35/30° aus, dann solltest du jetzt etwa 30° Vorlauf, 25° Rücklauf haben. Die höhere Einstellung kostet eine Menge Strom, laß dir das nicht als normal verkaufen.

Machtnix hat auch mit der Pumpe recht, eine elektronische kann hier wirklich Probleme machen. Gute Pumpen lassen sich aber nach Bedarf programmieren, meine Wilo Stratos kann ich sowohl mit fester Drehzahl als auch nach Differenzdruck laufen lassen. Wenn du eine dreistufige einbauen willst gib mal die Daten durch. Leistung der Wärmepumpe, vorgesehene Spreizung VL/RL, Zahl und Länge der Heizkreise. Man sollte dann wenigstens kein überdimensioniertes Monstrum einbauen. Welche Pumpe hast du jetzt?

Irgendwie klingt die Sache faul; hoffe die Heizis haben nicht irgendwo ein paar Leitungen abgeknickt oder gequetscht. Lass dich auf keine Kompromisse ein, du hast ein Recht auf eine voll funktionsfähige Hydraulik.

MFG
Frank

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Könnte es sein,als man den Estrich eingebracht hat,kein Wasserdruck auf der FBH gewesen ist?Oder Luftdruck,wenn kein Wasser auf der Baustelle vorhanden?
Dann kann es durchaus vorkommen das der Estrich während des Trocknungsvorgangs die Heizrohre zusammengequetscht hat.

Nach oben
jessy0707

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 26.12.2006, Wohnort: potsdam
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo,

das sind ja viele Tips, wo ich mal schauen kann. Da ich kein Profi bin, muss ich einige Dinge erst beim Heizungsbauer erfragen.

Meint Ihr mit Rohrdimension den Durchmesser oder die Länge der einzelnen Kreise?
Auf den Heizkreisverteilern im Vorlauf befinden sich scheinbar Durchflussmengenmesser. Hier kann ich mit einem Schlüssel, wie für die Entlüftung den Durchfluss abdrehen und dann Pi mal Daumen einstellen.
Das hat der Monteur heute auch gemacht. Eine Maßeinheit, wie bei Thermostatventilen an Heizkörpern gibt es aber nicht.
Einen Keller haben wir nicht. Es gibt im EG zwei Anschlüsse im HKVerteiler für Gäste WC, was darauf hindeuten könnte, dass der Heizkörper auch an der FBH angeschlossen ist. Im EG sind übrigens die Durchflüsse recht gering eingestellt und es wird warm.

Das die Leitungen abgeknickt worden sind, wollen wir mal nicht hoffen.
Ich weiß, dass in den Heizleitungen Druckluft war, und mit Manometer geprüft wurde, dass das System dicht ist. Ob diese auch zum Estrich legen noch drinne waren, weiß ich nicht mehr. Da achtet man auch nicht so drauf.
Da aber das Estrich hochheizen mit der Heizung durchgeführt wurde und zu diesem Zeitpunkt gerade das OG extrem warm wurde, vermute ich, dass prinzipiell alles iO ist.
Was uns wundert ist die zusätzliche Tatsache, dass nach dem aufbringen der elektronischen Thermostatsteuerungen in HKVerteiler und in den Räumen die Probleme begannen und es nicht mehr warm wurde.
Grundsätzlich habt Ihr ja gesagt, wird bei Erdwärme die Temperatur in den Räumen primär über die Heizung gesteuert. Brauche ich die Dinger eigentlich gar nicht.
Heute wollten die meiner Frau auch noch einreden, dass im OG ja Auslegware sei und es deshalb nicht warm wird. Die Auslegware ist zum einen auch im Wohnzimmer im EG und da wird es warm und dort liegt sogar zusätzlich auf 1/3 der Fläche noch ein Teppich und zum anderen ist diese überall fest auf dem Estrich verklebt, so dass eigentlich keine Wärmebrücken entstehen dürften.
Es gibt in der Anzeige der Heizung zwei Angaben zu Temperaturen. Bei "Aus" stehen wie gesagt die über 32 Grad.
Was für eine Pumpe wir haben muss ich erfragen. Keine Ahnung Sad
Die Wärmepumpe ist von Junkers, TM 75-1 mit 7,4 kw Leistung. Die Anzahl der Heizkreise ist unten und oben gleich, nur das unten noch dieser "Überlauf" existiert. Also es müssten 6 oder 7 Kreise sein. Der längste ist knapp 100m lang. Das geb ich Euch aber noch genauer. Muss ich prüfen lassen. Bin nicht zu Hause und muss alles über meine Frau managen.

Wie gesagt, abgeknickte Heizleitungen vermute ich nicht, da es beim hochheizen extrem warm war.

Morgen kommt auf jeden Fall nochmal der Installateur und der soll den Elektriker mitbringen, der uns die elektrischen Thermostatregler in den Zimmern und auf den Rückläufen installiert hat. Dort gibt es eventuell auch Fehler.

Zum jetzigen Stand hat die Regelung an den Durchflussmengenmessern?!? (weiß nicht ob das die Teile sind, die Ihr meint, die bei mir eingebaut sind) nicht wirklich was gebracht. Müssen wir aber beobachten, da die Heizung wg. des Tarifs 3 mal täglich 1,5h keinen Strom hat. Morgens (06:30 - 08:00), mittags (10:30 - 12:00) und abends 17:30 - 19:00). Eine Nachtabsenkung hat der Junkers Monteur eingestellt. Ich muss mal sehen ob ich die erstmal entfernen kann. Nach dem was ich überall so gelesen habe ist diese bei Erdwärme eher nicht erforderlich, weil die Ersparnis nicht hoch ist, die Räume aber schon ein wenig auskühlen. Richtig merken tun wir das aber auch wieder nur oben. Vor allem im Bad.

Wir haben übrigens noch eine Art Nebenraum/ Gartenraum, in dem sich ein Heizkörper befindet. Dieser Raum ist auch enorm warm obwohl die Einstellung des Thermostats auf "*" steht. Der Heizkörper ist nicht doll warm, aber vielleicht ist hier auch eine Ursache vorhanden.
Ich werde hier mal das Thermostat prüfen und auf "1" stellen und damit den Widerstand erhöhen. Grundsätzlich würde ich den Heizkörper ganz von der Aussentemperaturregelung aussnehmen wollen. Weiß aber nicht, ob das geht. Ist doch Quatsch. Hauptsache der Raum friert mir nicht ein. Will doch da nicht wohnen. Der Heizkörper selber wird auch über die Erdwärmeheizung gesteuert.

Ich bin übrigens super froh, das Forum gefunden zu haben. Viele Unternehmen wollen einem eben doch immer das blaue vom Himmel erzählen und einen für dumm verkaufen. Wenn man da keine fundierten Gegenargumente hat steht man schnell als der Verlierer da. Vielen Dank Euch allen.
Ich beschreibe das ganze sicher enorm laienhaft, hoffe aber dennoch, dass Ihr die erforderlichen Informationen daraus ziehen könnt.
PS. bei unseren Nachbarn läuft die Heizung mit den gleichen Einstellungen wie bei uns - und dort wirds auch im OG warm.

Nach oben
jessy0707

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 26.12.2006, Wohnort: potsdam
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

Die Installationsfirma und der Monteur von Junkers waren gerade da.
Der hat uns bestätigt, dass an der Kurve nichts verändert werden muss. Die Heizung ist in Ordnung. Man hat gemerkt, dass der mehr Ahnung hat, als die Installationsfirma.
Durchflussmengenmesser haben wir nicht. Wir müssten also mit dem Thermometer, was Frank meinte, messen, um das Feintuning hinzubekommen. Ich bezweifle, dass die sowas haben.
Die Spreizung darf max. 10 Grad betragen. Die Rohrdimension beträgt 26 mm. Wir haben diese dreistufige Umwälzpumpe, die besser sein soll.
Die Rohrlängen melde ich heute abend noch.
Die haben jetzt unten den Durchfluss nochmal verringert und oben geöffnet. Mal sehen, ob das hilft. Entlüftet hat er auch nochmal. Ggf. will er nächste Woche die Leitungen nochmal mit Druck spülen. Die elektroteile auf den Rückläufen sind wirklich nur für die Regelung des Bimetallstreifens im Raumthermostat.
Was wieder aufgefallen ist, das unten der Rücklauf wesentlich wärmer ist als oben. Der oben ist praktisch kalt. Damit stimmt die Spreizung zw. Vor und Rücklauf nicht mehr.

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Fußbodenheizung einstellen Thomas Heufers Geothermie & Wärmepumpen 5 22.01.2012 23:15 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Erfahrung mit Stromverbrauch von elek... heizer73 Diskussionen zu Objekten 3 21.11.2011 07:54 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Haus Baujahr 1958, Reihenendhaus, Auß... Sabine22 Bauen: Energiesparendes Bauen 5 15.10.2011 20:32 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Heizkörper durch Fußbodenheizung im B... heitzer75 Haustechnik: SHK 0 03.09.2011 08:48 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Fußbodenheizung regeln mit Eberle/Cosmo megaharry Haustechnik: SHK 0 01.09.2011 15:52 Letzten Beitrag anzeigen