Thema: Lärmender Ryll-Kessel mit 79,8 dBA

|

Gast

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Im Heizungsraum sind bis zu 79,8 dBA messbar.Das ist ein Lärmpegel wie an der Einfahrt einer Autobahnraststätte.

Selbst meine vor-vorige Anlage aus dem Herstellerjahr 1976 war leiser.
Meine Nachtruhe ist dadurch deutlich eingeschränkt.
Da der Lärm auch über die Frischluftzuführungausserhalb des Hauses zu hören ist, beschweren sich nun auch die Nachbarn über das Geräusch. Über den Rauchgasabzug (HT) hört jeder im Haus mit.

Schallpegel wurde gemessen mit einem Lutron SoundLevel Meter SL-4001, geeicht.

Was bietet Ryll um den Schallpegel deutlich niedriger zu machen? So wie der Kessel heute realisiert ist, ist er nicht empfehlenswert.

Nach oben
Gast

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Hallo,
ich interessiere mich auch für den Ryll Kessel, und zwar den R 22. Haben Sie ebenfalls den 22er, oder einen größeren Kessel? Ist der Abgasventilator auf dem Schornstein oder im Heizkellerraum installiert?
Welche sonstigen Erfahrungen haben Sie mit dem Gerät und vor Allem mit der Firma- ich habe bis jetzt den Eindruck, die Ryll-Leute sind nicht sonderlich am Verkauf interessiert.
In welcher Gegend steht Ihr Kessel- kann ich bitte ggf. mal schauen kommen?
Im Vorab vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen.
U.Kähn

Nach oben
Gast

Erfahrung: Gast
,
Antworten mit Zitat
Hallo,
haben Sie schon einmal die Einstellung des Kessels überprüfen lassen? Bei einem Kunden funktionierte die Ölzufuhr nicht. Der Installateur tauschte die Ölpumpe aus, fand aber dann heraus, das ein Leck in der Ölleitung war. Aus Bequemlichkeit wurde die neue Ölpumpe nicht wieder getauscht, die Anlage mit diesem neuen Teil aber auch nicht neu eingemessen. Kurze Zeit später beschwerte sich der Kunde über die Lautstärke des Heizkessels. Nach richtiger Einstellung war die Anlage wieder leise.

Nach oben

Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten. Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Titel: Re: Pellet Kessel MHG: Linosta... homberger Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 01.03.2011 11:59 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Pellet Kessel MHG: Linostar =Solarven... axel_jeromin Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 3 21.02.2011 12:24 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Suche nach liegendem Wärmetauscher / ... wilfried Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 0 09.04.2009 21:55 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vaillant oder ETA Kessel ? luckyluk Bioenergie: Biomasse 0 18.03.2009 18:35 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe zwischen Kessel und Speicher sc... Bjoern77 Solaranlagen: Photovoltaik & Solarthermie 3 02.12.2008 19:04 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH