Thema: HOLZVERGASER...WELCHER???

|

razzle

Erfahrung:
Anmeldedatum: 23.11.2006, Wohnort: Niedersacheen
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
ANZEIGEWir geben Energie fürs Leben!
Clever heizen mit
KWB Biomasseheizungen


KWB - KRAFT UND WÄRME AUS BIOMASSE GMBH
Moin Ihr Holzverbrenner!

Zur Sche:

Ich wohne bei meinem Vater in einem alten 2 Parteien Haus! Die Wohnfläche beträgt ca. 200qm. Momentan haben wir eine Vaillant Gas Anlage Bj. 1993 mit ca. 250L Warmwasserspeicher. Der Brenner hat bei Vollast eine Leistung von 29kW! Ich musste dieses Jahr 900€ an die Stadtwerke nachzahlen, da wir 60000 kW/h GAs verbraucht haben. das möchte ich ändern!

Ich möchte mir einen Holzvergaseroofen zulegen nur weiß ich nicht, was genau ich benötige bzw. worauf ich achten muss! Meine jetzigen überlegungen sind:

Holzvergaserofen mit ca. 30kW;1000-1500L Pufferspeicher und 200-300L Warmwasserspeicher.

Ich brauche Informationen über verschiedene Öfen z.B. welche gut sind, oder ob man das z.B. aus Ländern wie Polen importieren kann! Und vor allem in welcher Preislage man bei einem vernümpftigen System liegt!

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Zunächst einmal kann ich dir nur raten von einem Polenimport abzusehen.
Absolute Dreckschleuder,deine Nachbarn werden sich bedanken.
Wie sieht es mit dem Service im Störungsfall aus?Ersatzteile verfügbar?

Wenn Platz vorhanden ist sollte man pro kW 100 Liter Puffervolumen einplanen.Bei 30kW also 3000 Liter.
Minimum aber 2000 Liter unbedingt beachten.Nicht am Puffer sparen.Wichtig.

Ein absoluter Spitzenkessel wäre der Guntamatic Synchro.www.guntamatic.de

Wenn dir der zu teuer sein sollte wäre vielleicht noch der Baxi ganz interessant: http://www.holzheizkessel.info/...
Hier aber aufpassen,den gibt es in der teuren Version mit Lambdasonde und in der etwas preiswerteren Version ohne Lambdasonde.

Um den Anforderungen der Feinstaubemission in Zukunft gerecht zu werden,sollte man auch mal über einen HydroCube Abgaswärmetauscher nachdenken.
Mit diesem kannst du mit der Abgaswärme auch deinen Puffer erwärmen,und noch Holz sparen und der Feinstaubdiskussion gelassen entgegensehen.
Mehr dazu hier:http://www.schraeder.com/produkte/HydroCube_AWT/HydroCube_AWT.html

Wenn du allerdings billig haben willst,dann laß es lieber sein und optimiere deine jetzige Anlage.

Nach oben
razzle

Erfahrung:
Anmeldedatum: 23.11.2006, Wohnort: Niedersacheen
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Antworten mit Zitat
Ja das mit dem Pufferspeicher ist sone Sache! Denn da muss ich ersteinmal genau messen! Der KEller ist nämlich nur 1,90m hoch und das Würde bedeuten das ich zwei speicher bräuchte, was wiederum ungünstiger wäre wegen wärmeverlust!

Aber ich spiele ja auch mit dem Gedanken mir 20kW anzuschaffen, da ich mir eigendlich sicher bin, das diese heizleistung ausreicht! Und wenn nict, dann wird der Gasofen auch angemacht!

Kann man in einem Holzvergaserofen nur Holz verbrennen oder gibt es auch welche die z.B. Kohle verbrennen können! Wäre nur mal wissenswert! Wie ist das denn mit dem Pufferspeicher??? Wird eigendlich vorgeschrieben wie groß er mindestens sein muss??? Und was würdet Ihr mir für nen Warmwasserspeicher bei einem 3 Personenhaushalt empfelen??? DA sollten doch 200L locker reichen oder???

Ach ja in punkto Elektrik kann ich nur sagen, das mein Vater und mein Onkel sich ein 7 kW Stronaggregat zugelegt haben um auch mal im Wald Holz spalten zu können! Da ich elektriker bin, habe ich das schon angemerkt, das wir im Fall der Fälle Heizung und etwas strom zum Kochen haben! Das also kei Problem!!!

Nach oben
tom66

Erfahrung:
Anmeldedatum: 22.12.2006,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
hallo,

das mit "hüte dich vor ost importen" ist blödsinn!
Genauso der schwachsinn mit dreckschleuder. prinzipiell gibt es bei jeder holzverbrennung ruß und festpartikel die durch den schornstein gehen, AUCH bei teuren austria oder BRD kesseln.
Es ist ein einfaches Rechenexempel ob mann einen bafa-geförderten kessel, oder einen günstigen kessel kauft. bei 780€ förderung, die ja seit september nicht mehr gezahlt wird, weil der topf leer ist, sollte man überlegen ob man 1500 - 2000€ mehr für den kessel zahlt um die zu kassieren.... lohnt sich nicht wirklich. Lambdasonde ist schön und gut, aber ein wirkliches verschleißteil, ein freund ist schornsteinfegermeister und hat mir davon abgeraten.
ich habe einen solarbayer-vigas kessel installiert (vor 3monaten) und bin damit zufrieden. läuft problemlos von beginn an, qualmt beim anfeuern, sobald das gebläse läuft ist das weg und es raucht weniger als bei jedem naturzugkessel.
puffer solltest du bei 20kw mindesten 1500l haben, vorgeschrieben sind 50liter/kW. ich habe 1600l bei 15kW und das ist gut so. mit einer füllung heize ich das haus (130m²) und noch 120l Warmwasser auf 60°C und zusätzlich noch die 1600l puffer auf 70°.
Wenn du weniger puffer hast, geht die energie durch den schornstein. dann steigt die abgastemp. und weg ist die hitze.

Nach oben
Stephan Ostermann

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 05.01.2006, Wohnort: Sehnde / Niedersachsen
Beiträge: 466
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.as-solar.com Antworten mit Zitat
Hallo Spezialisten!

Vielleicht sollte man sich mal um die 300 kWh je m² vom Schreiberling wundern.

Die dort genutzte Heizung von 93 gehört dringend überholt zu werden!

Irgend etwas kann da nicht stimmen. Die Werte lesen sich, wie die Nebenkostenabrechnung eines Hausen von 1900!

_________________
Grüße vom

AS Solar Kundendienst

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nach der Schweizer Formel würde das bedeuten das man eine 20kW Anlage für ein 200m² Haus einbauen müßte.
Wahrscheinlich hat der Fragesteller keiner Fenster drin.Wahnsinn.

Habe schon mal 9kW bei dieser Größenordnung eingebaut,keine Probleme bisher.

Nun noch was zu den Billigkesseln aus Osteuropa.Natürlich gibt es hier gravierende Unterschiede,ist doch klar.Warum gibt es denn ein Atmos und Vigas Forum?Weil die Betreiber von diesen Kesseln einfach nicht zurecht kommen und es anscheinend doch nicht so einfach ist den Holzkessel anzuzünden und einfach brennen zu lassen.

Diese Probleme habe ich einfach mit einem hochwertigem Holzvergaserkessel nicht.

Anstatt eines Holzkessel würde ich wohl erstmal über neue Fenster und Dämmung nachdenken.

Nach oben
kmfresser

Erfahrung:
Anmeldedatum: 24.12.2006,
Beiträge: 2
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Nun noch was zu den Billigkesseln aus Osteuropa.Natürlich gibt es hier gravierende Unterschiede,ist doch klar.Warum gibt es denn ein Atmos und Vigas Forum?Weil die Betreiber von diesen Kesseln einfach nicht zurecht kommen und es anscheinend doch nicht so einfach ist den Holzkessel anzuzünden und einfach brennen zu lassen.

Diese Probleme habe ich einfach mit einem hochwertigem Holzvergaserkessel nicht.


ich hab einen atmos dc 18 s und was soll da schwierig sein.
hauptschalter ein, gebläse an, kleinholz einschichten anzüner drauf, nochmals kleinholz drauf türe zu.
30 min warten,
dann dickes holz auflegen und für mind. 2-3 std vergessen ,je nach holzsorte
oft reicht diese holzmenge schon um den 1000 Ltr. speicher von 40 auf 85 grad + Heizung 50 grad vorlauf 6 HKs und ww speicher 60 grad zu bedienen
dann ist der ofen für 24 std. wieder aus.

wo ist jetzt das nur schwierig.
absolut einfache technik, nix mit lamdasonde und so ein kram. anzüden, abrennenlassen fertig, einfach gehts wohl nicht.
und sehr günstig dieser ofen hat mit 1380 Euro frei haus gekostet.
gruß

Nach oben
kloenne

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.04.2007,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=013&sspagename...

bei ebay: Artikelnummer: 230119131302

dann haste was Ordentliches

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Behhalte deinen ebay Betrüger Müll für dich.

Nach oben
kloenne

Erfahrung: *
Anmeldedatum: 19.04.2007,
Beiträge: 5
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo machtnix

Ich lade Sie gern zu mir nach Hause ein auf ein Tässchen Kaffee, dann können Sie sich davon überzeugen, daß es sich um ein Top-Anlage handelt. Sie sollten mich übrigens nicht als Betrüger bezeichnen, ohne mich bzw. die Anlage jemals gesehen zu haben. Sowas macht man einfach nicht.

Freundliche Grüße

Nach oben
hubert-nosmas

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 17.09.2006,
Beiträge: 75
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
..... und wo ist nun der eBay-Link hin ???

Nach oben
machtnix

Erfahrung: *****
Anmeldedatum: 29.06.2006,
Beiträge: 1587
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Wenn du im ebay was verticken willst,dann mach,aber verschone dieses Forum mit deinem ebay Müll.
Wenn du den ebay Müll kaufen willst,dann mach das,aber verschone uns mit diesem ebay Mülll.

Diese hier ist ein Forum bei dem es darum geht dem Fragesteller zu helfen und kein Verkaufforum.

Lieber ADMIN bitte den ebay Müll löschen,ist ja nicht zum aushalten.

Nach oben
Jens der Heizer

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 26.06.2006,
Beiträge: 135
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWir geben Energie fürs Leben!
Keine Lust mehr auf die Ölpreis-Achterbahn?

KWB - KRAFT UND WÄRME AUS BIOMASSE GMBH
Wenn Du einen Schichtenspeicher hast kannst Du Heizung und Warmwasser auf einmal mit erwärmen. Das Heizungswasser befindet sich im Speicher und im Kreislauf Deiner Heizung. Das Trinkwasser wird außerhalb der Speichers mit einem Wärmetauscher erwärmt. Das heißt das Dein Trinkwasser nicht mit dem Speicherwasser in Kontakt kommt. Es gibt auch Kombinationen bei denen ein Trinkwasserspeicher im Heizungsspeicher integriert ist aber die finde ich nicht so gut, da das Wasser im Tank steht und sich u.U. Legionellen bilden können.
Ein Gas oder Elektrodurchlauferhitzer kann nachgeschaltet werden, wenn der Schichtenspeicher mal nicht genug heißes Wasser hat.

Das mit den beiden Tanks, das zwei mehr Wärme verlieren als einer ist richtig, aber man kann diese Wärme nutzen, wenn man die Tanks in einem Raum aufstellt den man eh beheizen möchte, bzw. wo es nicht völlig ungünstig ist: Wohnraum, Werkstatt, Waschküche oder Garage.

Gruß Jens

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Von welcher Firma ist diese Armatur? Martin47 Haustechnik: SHK 0 21.05.2012 09:18 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Feststoffbrennkessel oder Holzvergase... homeland Bioenergie: Biomasse 2 08.01.2012 18:48 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge 20KW Holzvergaser als unterstützung f... MJ1082 Bioenergie: Biomasse 1 22.05.2011 10:58 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Welcher Energiestandard zu erwarten b... Markusbaut Bauen: Energiesparendes Bauen 3 09.03.2011 15:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge LWZ 403: Bis zu welcher Heizlast sinn... oakgast Geothermie & Wärmepumpen 26 03.05.2010 12:01 Letzten Beitrag anzeigen





ÄHNLICHES IM WISSENSBEREICH