Thema: Dimensionierung Erdwärmeanlage mit Erdsonde

|

kaiopei

Erfahrung:
Anmeldedatum: 12.10.2006,
Beiträge: 1
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
60% Heizkosten sparen:
JUNKERS Wärmepumpen


Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo!

Ich habe 3 Fragen!

1. Frage:

Für unser Haus (150 m² Wohnfläche, komplett mit Fußbodenheizung beheizbar, bisher - eher sparsamer - Gasverbrauch pro Jahr 17000 kWh) haben wir ein Angebot erhalten, bei dem ich mich frage, ob es nicht zu klein dimensioniert ist. Schließlich wollen wir im Winter nicht in einer Kältekammer hocken...

Zusätzlich zur Heizung wollen wir noch das Brauchwasser für (mindestens) 2 Personen mit der Anlage erhitzen.

Angeboten wurde uns:
- eine Erdsonde (96 Meter Bohrung) bei einer vermuteten Heizleistung von 55 W,
- eine Buderus WPS 70 l Logafix Sole/Wasser-Wärmepumpe und ein Warmwasserspeicher WWSP 301 mit 300 Litern Fassungsvermögen.

Wie ist dieses Angebot einzuschätzen? Arbeitet die angebotene Anlage bei unseren Daten schon mit Vollauslastung oder haben wir noch reichlich Reserve? Wie gesagt, bisher heizen wir eher sparsam, vielleicht mit 50-80 m² der gesamten Fußbodenheizungsfläche.


2. Frage:

Gibt es - außer den Kosten für die Bohrung und den Kosten für den Strom der Pumpe - irgendwelche Nachteile oder Risiken der Erdwärmenutzung?


3. Frage:

Kann jemand Betriebe im Großraum Hamburg/Norddeutschland empfehlen, die Erdwärmeanlagen installieren (am besten inkl. Bohrung)? Die "Gelben Seiten" geben da nicht viel her!


Vielen Dank schon jetzt für eure/ihre Antworten !!!

Nach oben
Fred

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 16.10.2006, Wohnort: Berlin
Beiträge: 25
Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden http://www.optinorm.de Antworten mit Zitat
Bei 150 qm , kommst du mit ca. 7-8 KW Heizleistung aus . Bei den Bohrkosten kommst du mit einer modernen Luftwärmepumpe ebenfalls aus. Die befürchteten Mehrkosten für Stron sind gering im Vergleich zu den Bohrkosten. Die Soleanlage mit ca. 7 KW ist ausreichend dimensioniert. Die Bohrmeter entsprechen ebenfalls den Üblichkeiten. Bei Interesse gerne mehr . Grüße

Nach oben
mstreib

Erfahrung: ****
Anmeldedatum: 17.02.2006, Wohnort: Zuzenhausen
Beiträge: 63
Benutzer-Profile anzeigen http://www.streib.de AIM-Name Antworten mit Zitat
ANZEIGEWärme fürs Leben
Günstig Warmwasser mit Wärmepumpen

Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland
Hallo,

als alternative zu einer Luft Wärmepumpe und Tiefenbohrung kann ich auch den Aqua Geo Kollektor empfeheln. Gerade im Bereich Hamburg muss die Versickerungsfläche bzw. die Versiegelte Baufläche nachgewiesen werden. Mit einem solchen Aqua Geo Kollektor kann man dies umgehen und hat eine gute Wärmequelle bei geringem Platzbedarf.

Mehr Infos hierzu unter www.stiebel-eltron.com...

M.Streib

www.waermepumpen-service-im-rhein-neckar-kreis.de

_________________
Lass die Sonne in dein Herz und in deinen Heizungskeller Smile

streib.de

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Keine Tiefenbohrung für Erdsonde mögl... mikberl Geothermie & Wärmepumpen 2 17.11.2011 16:19 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Welche Dimensionierung einer Wärmepum... MBMueller Geothermie & Wärmepumpen 11 07.10.2009 14:34 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Dimensionierung Wärmepumpe KFW55-Haus barth Geothermie & Wärmepumpen 4 25.08.2009 12:46 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Hilfe Dimensionierung Sole-Wärmepumpe Gasi Geothermie & Wärmepumpen 3 13.05.2009 12:19 Letzten Beitrag anzeigen
Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Faustregel für richtige Dimensionieru... melyy Geothermie & Wärmepumpen 4 20.01.2009 20:06 Letzten Beitrag anzeigen