» Hallo,
» habe mir eine Sonnenkollektoranlage auf meinem Flachdach montiert. Nun bin
» ich total enttäuscht was die Leistung betrifft. Ich bin mittlerweile
» ratlos und weiß nicht an was es noch liegen könnte. Ich weiß nicht ob
» etwas nicht funktioniert oder ob ich mir einfach zu viel davon versprochen
» habe.
» Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
» Hier einige Daten:
» 2 x 4 Kollektoren in Reihe geschaltet.
» Richtung Süd-West < 10 Grad ausgerichtet.
» Neigung ca. 55 Grad.
» Absorberfläche 18,3 qm mit Sunselect Beschichtung
» Typ PrimaSun aus Östereich.
» 55 m Kupferrohr Durchmesser 22 mm nach Tichelmann verlegt. Derzeit mit 13
» mm Amaflex HT gedämmt.
» 1000 L Puffer mit Solartauscher aus 3,2 qm Ovalrohr. Leistung nach meiner
» Berechnung: höchstens 4000 Watt, resultierend aus ca. 9 Liter Durchfluss
» und einer Temperaturdifferenz von ca. 6 - 7 Grad. Und das mittags um 13
» Uhr bei stahlendem Sonnenschein im September.
» Meine Vorstellung war eigentlich:
» 18,3 qm bestrahlt mit ca. 850 Watt/qm, Verluste am und im Kollektor max.
» 25 % ergibt ca. 637 Watt/qm, Gesamt 18,3 x 637 Watt = 11657 Watt,
» abzüglich 990 Watt Rohrverluste, 55 m bei Temperaturdifferenz 50 Grad ca.
» 55 x 18 Watt = 990 Watt Rohrverluste.
» Leistung die hätte ankommen sollen ca. 10600 Watt.
» Habe jedoch weniger als 40 % davon.
» Ist Solarenergie Schrott oder läuft nur meine Anlage nicht richtig?
Hallo Andreas, Flachdach lese ich das richtig, wurde die Anlage aufgeständert?, 2. Die Dämmung ist zu wenig, klare Forderung bei Solar ist 100%, also min 22mm Isolierstärke.
3. Scheint mir bei 4 kollektoren 22er Rohr zu groß, allerdings kommt es auf die Anzahl der Röhren an.
Tauscher könnte passen, nur dein Traum von Delta-T 50Kelvin kannst du vergessen.
Lass mal genaue Daten und Fakten hören,
RoKempf@aol.com, ich werd dann mal versuchen dir zu helfen.