Wir planen in unseren Neubau einen Nibe FIGHTER 1220 mit 10 kW einzubauen. Er hat folgende Daten:
- Aufnahmeleistung [Pel]* bei (B0/W35): 1,98 kW
- Heizleistung [Pth]* bei (B0/W35): 9,98 kW
- COP bei B0/W35: 5.0
Kann es sein, dass wegen der hohen Leistungszahl die Bohrtiefe oder Kollektorfläche größer wird, als bei einer kleineren Leistungszahl, da die Kälteleistung (von der hier immer gesprochen wird) auch steigt?
In diesem Fall läge diese bei 8 kW, oder? Dann wäre die empfohlene Bohrtiefe bei 50W/m bei 8000/50=160 m ???
Kann man vorher wissen, wieviel W/m der Boden liefert? Gibt es irgendwelche geologischen Karten? Wir bauen in der Nähe von Gießen...