Hallo Bernd,
schau Dir mal folgenden Link an:
http://www.lgl.bayern.de/de/le...nen/gesundheit/legionellen.htm
Die 55°C sind schon OK. Oft wird 60°C eingestellt.
Wobei hier wieder die Gefahr der Auskalkung am Wärmetauscher entsteht. Das heißt der Wärmetauscher kalkt langsam zu. Neben dem schleichenden Isolationswachstum ist diese Kalkschicht auch noch ein Nährboden/Biofilm für die Bakterien/Vieren.
Daher rate ich immer die Verwendung eines Schichtenspeicher mit externen WW-Erzeugung mittels einem ebenfalls vom Schichtenspeicher betrieben leistungsfähigen Durchlauferhitzer.
Vorteile:
- Hier kann die WW-Temperatur auf 45-50°C geregelt werden
- Keine Auskalkung, kein Nährboden für Bakterien/Vieren
- der Schichtenspeicher ist gefüllt mit "toten" Heizungswasser
dadurch ist das Thema Korrosion, Opferanode
kein Thema mehr.
Bei Verwendung von Kollektoren mit dem Schichtenspeicher hat man gleichzeitig eine solarthermische Heizungsunterstützung, was die Effektivität der Kollektoren sicherlich erhöht.
Rund wird das ganze durch die Verwendung von Kupferrohre im Brauchwasserbereich (wirkt anibakteriell) und impulsgesteurete WW-Zirkupumpe.
Einsatzempfehlung für Kupfer: Wasserhärte >= 14° und pH>=7,6
damit sich die gewünschet Malachatschicht bilden kann.
Sicherlich kann, wenn genug Solarwärme vorhanden ist, die Geschirrspülmaschine bzw. Waschmaschine komplett mit WW betrieben werden. Aber wenn mann eine andere Verwendung hat, z.B. Heizungsunterstüzung, ist diese natürlich vorzuziehen.
Achja, bei der Waschmaschine einen mechanischen Brausethermostat vorschalten. Schließlich will man die 30°C Wäsche nicht mit "sonnigen" 60°C beglücken...