Hallo zusammen,
Wie schon oben erwähnt sind die FI`s auf 30mA ausgelegt.
Dies ist aber bei weitem nicht die "Schmerzgrenze".
Es kommt, wie sooft auf den Einzelfall, sprich auf die körperliche Konstitution, an.
Sprich die einen können mehr - die anderen können weniger ab.
Der Körperwiderstand ist in sofern egal, da ja schon 30mA fließen - es liegt dann ein entsprechende hohe Spannung an. -> I=U/R.
Kritisch wird es schon ab 15-20 mA.
Für Badezimmer gibt es Automaten mit FI. Die lösen schon bei einem Fehlerstrom von 10mA aus.
Die 30mA haben trotzdem ihre Berechtigung, da man davon ausgehen kann, daß eine ganze Reihe von angeschlossenen Geräte im Laufe ihres Lebens von sich aus einen erhöhten Fehlerstrom produzieren. Sprich die Isolationswerte sinken. Der Strom fließt nicht mehr, wie gewünscht, über den N-Leiter sondern zunehmend über den PE-Leiter ab.
Somit kann schon ein Fehlerstrom von z.B. 10-15mA fließen, obwohl noch keiner "dranhängt"
Übrigens: Sobald man einen "gewischt" bekommen hat, sollte man zum Arzt gehen. Es können innerhalb der nächsten 24 Stunden Herzrythmusstörungen auftreten die im Extremfall zum Tode führen können oder ernsthafte Folgeerkrankungen nach sich ziehen können.
Also, trotz FI, lieber nie einen "gewischt" bekommen ...