» » Habe folgende Erfahrung:
» » Haus 250 Jahre alt, alte Fenster, keine Isolierung.
» » Haus liegt auf 900 müM.
» » Erdsonde 145 m tief Ø ca. 150 mm gebohrt. 2 U-Rohre aus Kunststoff.
» » Untergrund: Mergel/Nagelfluh.
» » Wärmepumpe 250 W. Zwischenspeicher ca. 200 l.
» » Div. Umwälzpumpen (werden auch bei anderen Heizarten gebraucht.
» » Grosszügig dimensionierte Radiatoren in allen Zimmern.
» » Vorlauf: ca. 52°C
» » Rücklauf: eingestellt auf 44 - 48°C, d.h. die Wärmepumpe beginnt zu
» » arbeiten, wenn der Rücklauf auf 44° gesunken ist und arbeitet, bis der
» » Rücklauf 48°C erreicht hat. Auch bei -13° Aussentemperatur war es innen
» » noch 18°C, bei -5°C ist die Stube 22°C warm. Wenn die Heizkörper
» » ausreichend dimensioniert sind ( auf ca. 48°C Radiatorwärme) sollte es
» » funktionieren. Wichtig ist, dass das Bohrloch genügend im Wasser steht,
» » das möglichst ausgetauscht wird, damit ausreichend Wärme angeboten
» wird.
» » Wie bei jeder Bohrung, muss etwas Glück dabei sein. Garantie kann Ihnen
» » niemand geben. Danach aber haben Sie Wärme für im obigen Fall 0.25 kWh,
» da
» » können Sie ruhig Tag und Nacht auf Volllast heizen, d.h. eine
» » Nachtabsenkung ist nicht nötig.
»
» Hui bei so einem "Zelt" interessiert mich mal der Verbrauch in kWh. WP
» Tarif und Normal
»
» MfG
»
» Stephan Ostermann
Bei 250 W/h Verbrauch und 0.17 Fr./kW Hochtarif (0700-1900) und 0.09 Fr./kW Niedertarif kostet die Heizung bei 100% Betrieb 0.76 Fr./Tag, d.h. 25 Fr. oder 16 € pro Monat und das "Zelt" ist wohlig warm....