Hallo,
die Temperaturen könnten so wirklich in Ordnung sein. Kommt aber darauf an wann diese gemessen wurden - auch eine Bohrung "altert" d.h. wird eine Anlage neu in Betrieb genommen ist die Soletemperatur höher wie bei einer Anlage die schon seit längerem läuft und auch im Sommer z.B. Warmwasser für eine 4 Personsnhaushalt erzeugt.
Zum Thema Pufferspeicher
der Pufferspeicher hat eigentlichg drei Gründe :
1 wie schon erwähnt die einschalthäufigkeit der WP zu verringern bzw. die Laufzeit zu erhöhen.
2 Durch den Pufferspeicher wird ein konstanter Volumenstrom durch die WP erhalten d.h. die Wärmepumpe wird mit Heitungswasser mit einem definierenten Menge durchströmt. Ist dies nicht der Fall, wenn z.b. ein Teil der Heizungsraumventile geschlossen ist, kann die WP nicht mehr die Wärme abgegeb. Im schlimmsten Fall geht die WP dann auf hochdruckstörung !!! D.H. die Heizung schaltet ab
3 während der Sperrzeit puffert der Speicher ein wenig das absinken der Heizung ab. Je nachdem wie groß der Speicher gewählt ist.
4(Luft) aus dem Pufferspeicher wird ein Teil der Energie bezogen die für das Abtauen des Verdapmfers benötigt wird. (Je nach Hersteller)
Ich halte von hydraulischen Weichen bzw. Bypässen nichts, klar die Dinger sind günstiger wie ein Pufferspeicher aber sind auch anfällig. Oftmals geben die Dinger auch Spülgeräusche ab die dann über das ganze Heizungssystem zu hören sind
Also mit Regelunstechnik hat das recht wenig zu tun

sondern ist einfach nur Hydraulik. Viele bauen heute keinen Pufferspeicher ein um die WP Anlage billiger zu verkaufen.