EILT EILT
Hallo
Im August 2005 habe ich eine DS5014.3 in betrieb genommen. Bis Dez05 lief sie auch störungsfrei, aber bei dem anhaltenden minus Temp. kommt sie mit der Quelle nicht mehr klar. Typische Daten: Quelle ein -3° Quelle aus -8° Verdampfer -10°. Und dann schaltet Sie schon ab weil Delta ein/aus zu groß und Glykol (Stockpunkt bis -12°) auf -10° Abschaltung festgelegt. Ich vermute das das Quellmodul Typ 30/7 falsch berechnet wurde(zu kleine Pumpe). Ich habe einen 1 Kreis Kollektor 400m PE-Rohr40/35 der für eine CTC-Pumpe ca 10kW Typ JBC 400M 20Jahre störungsfrei lief. Bitte um kurzfristige Antwort, da ich zur Zeit knapp 20° Raum Temp. erreiche.
MfG
Klaus Wiederhold

e-mail:k-wie@freenet.de
priv Tel.05662/3946 o. gesch. 0561/7201-624 (Rufe zurück)

Nach oben
stefan-mv

Erfahrung: ***
Anmeldedatum: 12.01.2006, Wohnort: Mecklenburg
Beiträge: 39
Benutzer-Profile anzeigen Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
da die Temp.-spreizung des Verdampfers(-3°C/-8°C) bei 5°K liegt, liegt es auf der Hand, das die Förderleistung der Solepumpe zu klein ist. Bei einer Heizleistung von 10kW kann man von ca. 8KW Kälteleistung ausgehen, was wiederum einen Soledurchsatz von 2,5m³/h(Temp.-spreizung 3°K) erfordert. Das schein nicht gegeben zu sein.
Ein Verdampfersoleeintritt von -3°C erscheint mit viel zu tief. Vorausgesetzt der Kollektor ist korrekt verlegt (Tiefe: ca 0,8 - 1,2 m Reihenabstand: ca. 1,0m) deutet einiges auf eine zu knappe Auslegung hin.
Gruß Stefan

Nach oben

Neues Thema eröffnen Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Antwort für Gäste, ohne Registrierung

Antwort für Gäste (ohne Registrierung)
Bitte schreiben Sie bei einer NEUEN Frage immer einen neuen Beitrag. Lediglich wenn Ihr Beitrag eine Antwort auf obigen Beitrag ist, antworten Sie als Gast ohne vorherige Registrierung direkt in diesem Formular.
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   

 
Ähnliche Beiträge
Thema Autor Forum Antworten Verfasst am
Keine neuen Beiträge Probleme Stiebel Eltron WP10 oakgast Geothermie & Wärmepumpen 0 31.01.2012 14:43 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Heizlasberechnung oakgast Geothermie & Wärmepumpen 2 09.10.2011 09:09 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Pelletsheizung Pro S... Laga Haustechnik: SHK 5 27.01.2011 21:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Probleme mit Fußbodenheizung bzw. Wär... jakebl Geothermie & Wärmepumpen 6 12.01.2011 17:37 Letzten Beitrag anzeigen