EILT EILT
Hallo
Im August 2005 habe ich eine DS5014.3 in betrieb genommen. Bis Dez05 lief sie auch störungsfrei, aber bei dem anhaltenden minus Temp. kommt sie mit der Quelle nicht mehr klar. Typische Daten: Quelle ein -3° Quelle aus -8° Verdampfer -10°. Und dann schaltet Sie schon ab weil Delta ein/aus zu groß und Glykol (Stockpunkt bis -12°) auf -10° Abschaltung festgelegt. Ich vermute das das Quellmodul Typ 30/7 falsch berechnet wurde(zu kleine Pumpe). Ich habe einen 1 Kreis Kollektor 400m PE-Rohr40/35 der für eine CTC-Pumpe ca 10kW Typ JBC 400M 20Jahre störungsfrei lief. Bitte um kurzfristige Antwort, da ich zur Zeit knapp 20° Raum Temp. erreiche.
MfG
Klaus Wiederhold