Hallo Harry,
habe zufällig beim Googeln zu einem anderen Thema deine Frage gelesen. Kommt mir sehr bekannt vor, daß mit dem Glanzruß.
Würde mich freuen wenn dir mein Beitrag hilft, ich wollte den Ofen auch schon fast rauswerfen.
Ich habe vor zwei Jahren einen Guntamatic Biolight gekauft, schaut aus wie Kobra, hat aber zusätzlich einen Schamotteinsatz. Hatte einen 1000 Schichtenspeicher mit Solartauscher unten von Sonnenkraft dran, und habe mit getrockneter Buche aus Schreinerei geheizt. Lauter schwarzer Glanzruß im Kamin bei der Werkseinstellung. Schwärzlicher Rauch ins Freie. Wenn ich dann die Primär/Sekundarlufteinstellung geändert habe dann feuerte der Ofen so stark, das es zweimal die Abluftklappe oben verzogen hat. Wurde anstandslos auf Garantie von Guntamatic ersetzt, ich habe sie dann mit einem aufgeschweißten Winkeleisen verstärkt. Habe dann noch einen Zugregler montiert. Das Problem mit dem Glanzruß blieb, weil der Ofen, kaum das er richtig brannte vom Rücklauf zu hohe Temperatur bekam, obwohl der Schichtenspeicher erst bei ca. 60 Grad war.
Habe die Verkleidung vom Puffer abgenommen, und festgestellt, das trotz Beschickung von oben der Puffer von unten her wärmer wurde, also kaltes Wasser durch irgendwelche Schicht- oder Leitbleche nach oben gedrückt wurde. Unten hat dann wohl der Kessel viel zu früh warmes Wasser bekommen und abgeregelt --> Glanzruß.
Ich habe dann den 1000 Liter Schichtenspeicher rausgeschmissen und gegen normale Pufferspeicher ohne Schichtungsfirlefanz (aber auch mit Solartauscher unten) getauscht, dabei wegen einer Solaranlagenerweiterung auch gleich auf 5000 Liter erhöht. Und siehe da, es funktioniert plötzlich alles einwandfrei.
Ladeventil habe ich eins von Thermovar drin, Öffnungstemperatur bei
55°, regelt sich aber schon zu Beginn ziemlich genau auf 60° Einlauftemperatur ein.
Am unverkleideten Puffer gefühlt, wird jetzt sauber getrennt das heiße Wasser von oben reingedrückt und unten bleibt´s kalt zum Ofen zurück.
Der Ofen ist supersparsam, Kamin sauber, wenn er nach dem Anheizen richtig brennt, kein Rauch mehr zu sehen.
Prüfe auch mal ob Ladepumpe hoch genug eingestellt ist.
Ich halte aber 900 Liter für zu wenig, bei richtig trockenem, eng geschichtetem Buchenholz zusätzlich nach dem ersten Anheizen ist der Ofen ja schon fast wieder am Abdrehen, wenn draußen nicht gerade arktisch kalt ist und die Heizkörper die Wärme absaugen.
Guntamatic hat bei mir sogar jemanden vorbeigeschickt, der empfahl mir als erstes auch einen Zugregler. Allerdings bin ich hier in der Nähe von Passau nicht weit so weg vom Herstellerwerk in Österreich.
Ich würde mal eher dem Heizungsbauer auf die Füße steigen.
Wenn Zug und Pumpenladeleistung/Rücklauftemperatur und andere vom Hersteller vorgegebene Parameter nicht stimmen, kann der beste Ofen nicht richtig laufen.
Habe auch erst gemeint, der Guntamatic Biolight taugt nicht´s, jetzt möchte ich ihn nicht mehr hergeben. Ist ein feiner Ofen.
Viel Glück bei der Fehlersuche
wünscht aus Niederbayern
Thomas
Falls ihr den Fehler herausfindet, tät´s mich schon interessieren