Fredl
Aktivität: neu
Beiträge: 10
Registriert: 14.01.2021 12:22
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Wärmepumpen
Land: Deutschland

Beitragvon Fredl » 15.01.2021 14:39 Uhr

energieprojekt hat geschrieben:Hallo Fredl,
das bestärkt mich dahingehend was ich gesagt habe.
Es wird im Bereich der Versorgung heizungsseitig sein.
Ggf das Umschaltventil von Brauchwasser auf Heizungsbetrieb,
(dies kann ein elektrischer Fehler sein oder ein mechanischer)
falls du ein Umschaltventil hast könnte hier die Spule durchgebrannt sein, was sehr selten vorkommt oder im inneren eine Dichtung festklebt. Meist haben diese Ventile eine Gummikugel die verschiedene Wege freigibt oder eben sperrt. Oft haben diese Ventile auch eine Handverstellung. Dies kannst du mal prüfen.
Evtl ist aber auch ein defekt in der Regeltechnik so das die entsprechende Ansteuerung für Ventile und Pumpe fehlt.
Gruß Udo von http://www.energieprojekt.biz


Herzlichen Dank Udo,

mit Hr. Hannemann bin ich bereits in Kontak :!: es schadet aber nie, sich auch mal selber ein wenig schlau zu machen :D

Fragen über Fragen ... echt doof wenn man selber null Ahnung hat :roll: ... Wo finde ich das von Dir beschriebene Ventil u. wie sieht das aus? Sollte ich es finden, wie überprüfe ich das?

Schöne Grüße

Fredl

energieprojekt
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 1779
Registriert: 23.04.2014 10:17
Wohnort: Westerwald
Lob gegeben: 13 Mal
Lob erhalten: 207 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon energieprojekt » 15.01.2021 15:00 Uhr

Hallo Fredl,
das ist doch schön, dort bist du sehr gut aufgehoben.
Hier mal ein Link https://www.hrb24.de/heizung-solar/drei ... ywell.html
Es sollte so oder so ähnlich aussehen wie auf dem achten Bild (je nach Hersteller).
Dort siehst du auch auf der rechten Seite unterhalb des Kabels die Umschaltung
Das Umschaltventil sollte in der Leitung zwischen Heizung und Warmwasserbereiter sein, vielleicht auch in der Sofathkiste
Gruß udo von www.energieprojekt.biz
Wir haben die Welt von unseren Kindern geliehen und nicht von unseren Eltern geerbt. So sollten wir auch damit umgehen !
Fredl
Aktivität: neu
Beiträge: 10
Registriert: 14.01.2021 12:22
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Wärmepumpen
Land: Deutschland

Beitragvon Fredl » 15.01.2021 16:51 Uhr

Hallo Uwe,

ich hab gerade alles angesehen und aufgeschraubt ... ein derartig aussehendes Teil hab ich nicht gefunden!?

Gruß

Fredl
energieprojekt
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 1779
Registriert: 23.04.2014 10:17
Wohnort: Westerwald
Lob gegeben: 13 Mal
Lob erhalten: 207 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon energieprojekt » 15.01.2021 16:54 Uhr

Ok irgendwo muss eine Umschaltung zwischen Heizung und Warmwasser sein....
Udo von www.energieprojekt.biz
Wir haben die Welt von unseren Kindern geliehen und nicht von unseren Eltern geerbt. So sollten wir auch damit umgehen !
Fredl
Aktivität: neu
Beiträge: 10
Registriert: 14.01.2021 12:22
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Wärmepumpen
Land: Deutschland

Beitragvon Fredl » 15.01.2021 17:18 Uhr

So, bin weiter am probieren ... da gibt es ein Bauteil in der Schaltung ... Kann nur erkennen daß es von Fa. EATON ist ... aber was es ist weiß ich nicht ... darauf ist ein Taster mit "Test" Beschriftung. Da hab ich einfach mal draufgedrückt. Dann kam im Display folgende Meldung!

"Achtung Störung Drehfeld Motorschutz"

In Obermenü heißt es aber Betrieb ohne Störung!

Schöne Grüße

Fredl
rosebud
Aktivität: hoch
Beiträge: 211
Registriert: 06.10.2018 13:59
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 15 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 4-8 Jahre
Interessensgebiet: Windenergie
Land: Deutschland

Beitragvon rosebud » 15.01.2021 19:23 Uhr

Das Gerät von Eaton im Schaltkasten ist das thermische Motorschutzrelais.

Lassen Sie einen Fachmann ran und hören Sie auf, gemäß untauglichen Ratschlägen an Anlagen mit lebensgefährlichen Spannungen zu fummeln. Energieprojektierer Udo wird keinen Kranz auf Ihr Grab legen.

Der ärgste Gegner der erneuerbaren Energien ist die Dreisatzrechnung
energieprojekt
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 1779
Registriert: 23.04.2014 10:17
Wohnort: Westerwald
Lob gegeben: 13 Mal
Lob erhalten: 207 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon energieprojekt » 16.01.2021 13:18 Uhr

Hallo Fredl,
das ist wie gesagt eher ein Fall für den Elektriker und nicht unbedingt Heizungsbauer.
ich hoffe du kommst voran
udo von www.energieprojekt.biz
Wir haben die Welt von unseren Kindern geliehen und nicht von unseren Eltern geerbt. So sollten wir auch damit umgehen !
Fredl
Aktivität: neu
Beiträge: 10
Registriert: 14.01.2021 12:22
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Wärmepumpen
Land: Deutschland

Beitragvon Fredl » 16.01.2021 18:42 Uhr

Soderla, es könnte sein daß der Fehler lokalisiert und behoben ist :-) ... will noch nicht zu viel sagen, aber ich bin guter Dinge ... mehr dazu wenn ich sicher bin!
Fredl
Aktivität: neu
Beiträge: 10
Registriert: 14.01.2021 12:22
Lob gegeben: 0 Mal
Lob erhalten: 0 Mal
Kontotyp: Verbraucher
Erfahrung: 8-12 Jahre
Interessensgebiet: Wärmepumpen
Land: Deutschland

Beitragvon Fredl » 17.01.2021 22:34 Uhr

Alles läuft wieder ... die Anlage hatte einfach nur zu wenig Kältemittel.

Vielen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen.

Schöne Grüße

Fredl
energieprojekt
EXPERTE
Aktivität:sehr hoch
Benutzeravatar
Beiträge: 1779
Registriert: 23.04.2014 10:17
Wohnort: Westerwald
Lob gegeben: 13 Mal
Lob erhalten: 207 Mal
Kontotyp: Dienstleister
Erfahrung: > 13 Jahre
Interessensgebiet: Sanitär-/ Heizungs-/ Klimatechnik
Land: Deutschland

Beitragvon energieprojekt » 18.01.2021 10:40 Uhr

Hallo Fredl,
das freut mich doch.
Dann weiterhin viel Erfolg
udo von www.energieprojekt.biz

Wir haben die Welt von unseren Kindern geliehen und nicht von unseren Eltern geerbt. So sollten wir auch damit umgehen !
VorherigeNächste

Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen



Seit 2001 online, über 35.000 Beiträge
a n z e i g e n
 

  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag



Sie lesen gerade die Forendiskussion: WP läuft aber FB-Heizung wird nicht warm!, ab Beitrag 10