Hallo,
seit ca. 3-4 Jahren habe ich ein Wärmepumpen System zu Hause. Bestehend aus der Nibe SMO 10 Steuereinheit und dem Fighter 2025.
Leider Fällt seit Wochen bei mir die Wassertemperatur willkürlich ab. Mitlerweile sogar Täglich (Morgens nach dem Aufstehen ~24 Grad Brauchwasser).
Starte ich die Nibe SMO 10 aber am Abend vorher neu, bzw. nach dem das Wasser kalt ist neu(Betriebsschalter auf 0 für 15 Sekunden), heizt diese das Wasser wieder auf... (leider dauert das paar Stunden).
Starttemperatur des Brauchwassers ist mit 40 Grad ja hoch genug. Stopptemperatur mit 55 Grad ebenfalls.
Hatte jemand bereits das Problem? Sonst muss ich wohl den Techniker rufen
LG
Christoph
seit ca. 3-4 Jahren habe ich ein Wärmepumpen System zu Hause. Bestehend aus der Nibe SMO 10 Steuereinheit und dem Fighter 2025.
Leider Fällt seit Wochen bei mir die Wassertemperatur willkürlich ab. Mitlerweile sogar Täglich (Morgens nach dem Aufstehen ~24 Grad Brauchwasser).
Starte ich die Nibe SMO 10 aber am Abend vorher neu, bzw. nach dem das Wasser kalt ist neu(Betriebsschalter auf 0 für 15 Sekunden), heizt diese das Wasser wieder auf... (leider dauert das paar Stunden).
Starttemperatur des Brauchwassers ist mit 40 Grad ja hoch genug. Stopptemperatur mit 55 Grad ebenfalls.
Hatte jemand bereits das Problem? Sonst muss ich wohl den Techniker rufen

LG
Christoph


1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Zurück zu Geothermie & Wärmepumpen
![]() |
|
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- Lüftungsanlage Nibe FLM 30 defekt
von Thies » 10.10.2014 13:49 - 3 Antworten
- 4336 Zugriffe
- Letzter Beitrag von energieprojekt
10.10.2014 19:42
- Lüftungsanlage Nibe FLM 30 defekt
-
- Siemens LA8M defekt
von Legna » 20.03.2009 13:03 - 5 Antworten
- 5481 Zugriffe
- Letzter Beitrag von Legna
21.04.2009 07:43
- Siemens LA8M defekt
-
- Display Junkers Wärmepumpe defekt
von Brummer007 » 23.07.2015 03:23 - 1 Antworten
- 6214 Zugriffe
- Letzter Beitrag von energieprojekt
23.07.2015 16:09
- Display Junkers Wärmepumpe defekt
-
- Sofath in Deutschland? (Wärmepumpe defekt)
von Zuendfunken » 13.05.2020 16:15
- 9 Antworten
- 3522 Zugriffe
- Letzter Beitrag von WP- Profi Kälteheinz
18.09.2020 17:12
- Sofath in Deutschland? (Wärmepumpe defekt)
-
- Defekt des Kompressors durch fehlendes Kühlmittel ?
von struess » 04.05.2016 13:03 - 1 Antworten
- 3729 Zugriffe
- Letzter Beitrag von energieprojekt
04.05.2016 19:18
- Defekt des Kompressors durch fehlendes Kühlmittel ?