Eigentlich bin ich ja ganz glücklich mit meiner Wärmepumpe, doch langsam hat selbst der Geduldigste die Faxen dicke.
Aber mal der Reihe nach:
In meinem Neubau wurde im Oktober 2001 ein Waterkotte 5011.3, Leistung 8,4 kw mit 500l Pufferspeicher, Erdbohrung und Wärmetauscher fürs Warmwasser eingebaut. Die Heizung lief von Anfang an gut, nur ständig brannte die rote Störungslampe mit der Fehlerangabe: Tempdiff. QuelleEin-QuelleAus zu hoch. "Das ist am Anfang so, die ganze Sache muss sich erst einspielen, hört dann von selbst auf", so die Aussage meines Hzgbauers. Ich will ja nicht meckern, beobachte die Sache, dehne die Einspielphase bis zum Herbst 2003 aus (ich hab mir gedacht 2 Jahre müssten ja jetzt reichen) und kloppfe vorsichtig erneut beim Hzgmenschen an. Der ist freundlich, kommt nach kurzer Zeit vorbei, prüft und macht und tut und kommt zum Entschluß: 2 Messfühler kaputt, kommt öfter vor, wir stellen mal Garantie- bzw. Kulanzantrag bei Waterkotte. Naja, dann passiert mal wieder für kurze Zeit nix (also ich finde ein Jahr mittlerweile als kurz), die rote Störungslampe gehört schon zur gemütlichen Raumausstattung. Mein Hzgbeauftragter meldet sich, Waterkotte bearbeite, bald wird gewechselt.
Bald war dann Juni 2005, HURRA!!!
Danach brennt mal keine rote Lampe mehr, Anfang Oktober fällt mir dann auf, das die Raumtemperatur sich den langsam kälter werdenden Außentemperaturen anpasst. Meine Wärmepumpe meldet keinen Heizungsbedarf.
Telefon, Mechaniker kommt, prüft, Zirkulationspumpe wird nicht angesteuert, ratlos, schulterzucken, 2 Stunden Waterkotte angerufen, telefonische Diagnose: Steuergerät kaputt, austauschen.
4 Tage gewartet, neues eingebaut (passte aber nicht in die Öffnung für das Display, aber dafür mit Beleuchtung), Aussage Wärmepumpe geht, neues Steuergerät das passt kommt nächste Woche.
Leider ging Wärmepumpe immer noch nicht................eine Woche gefroren, dann kam das neue Steuergerät. Doch diesmal Monteur auf Zack, telefonisch (diesmal nur 1 Stunde gebraucht) Techniker von Waterkotte an die Muschel und Stück für Stück Anschluß um Anschluß durchzugehen, und siehe da: Bei der Montage der neuen Temperaturfühler wurde aus versehen ein Kabel einen Anschluß neben den richtigen geklemmt, dadurch bekam die Zirkulationspumpe keinen Saft.
Ei super, altes Steuergerät wieder rein und Heizung läuft!!!!
Wenn da nicht jetzt schon wieder das rote Lichtlein brennen würde, diesmal mit der Fehlermeldung: TempDifferenz HzgVorlauf - HzgRücklauf zu hoch. Außerdem frisst das Mistding im Moment viel zuviel des teuren Stroms.
Bevor ich jetzt wieder Jahre warte, vielleicht kann mir einer einen Tip geben, woran die neuerliche Störung liegen könnte.
Ansonsten muss ich das rote Lämpchen als Teil unseres Adventskranzes einbauen.............
hemmi