Das Thermostatventil schliesst und öffnet in Abhängigkeit des Raumtemperaturniveau durch die Ausdehnung eines Gases (Danfoss) oder eines Oels (Heimeier).
Wenn das Ventil kopft ist es gemäss Erfahrung immer so, dass der Pumpendruck so hoch ist, um den Ventilkolben anzuheben.
Das Ventil öffnet sich, was zum Druckabfall des Pumpennetzes führt, und das Ventil schliesst sich wieder. Das ganze geht so schnell, dass es sich anhöhrt als ob einer sein Gewehr auf Seriefeuer anschiesst.
Diese Phänomen tritt häufig auf wenn in Teillast der gesamte Pumpendruck auf wenige aktive Ventile drückt,
Lösung:
1.) Reduktion des Pumpenvolumenstroms durch Handschalter auf Punmpe.
Versorgerpumpe der Gruppe!
2.) Ersatz der Pumpe, oder aufrüsten mit einen Standard Proportionaldruckregulierung